★[39717] 試験練り - カローラU 2019/01/13 21:43:44 ID:cbfCB35i 興味アリ×8
米軍工事で配合を決めるのに試験練りを行うのですが、 ……
[39720] Re: 試験練り - SLASH 2019/01/15 14:24:46 ID:jBGnHzY. フムフム×10 ナルホド!×6 スゴイ!!×7
上下2%振るとどうなるか、、、。 実出荷での計量精度、表面水設 ……
[39723] Re: 試験練り - 新型スープラ 2019/01/15 22:04:31 ID:jdnFSVRe フムフム×10 ナルホド!×6 スゴイ!!×5
たぶん、C/Wと強度の関係式を求めるためでしょう。 ……

試験練り
投稿者名:カローラU  投稿日:2019/01/13 21:43:44  記事No:39717  ID:cbfCB35i
米軍工事で配合を決めるのに試験練りを行うのですが、
ベース配合を決めて、この配合に対してW/Cを上下に2%振った配合も
行うとのことなのですが、このW/Cを上下に振る目的とはなんでしょうか?
依頼をしてきた業者の方もわからないようなので、
ご存知の方いましたら、教えてください。お願いします!

このスレッドへの興味度:×8
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[39720] Re: 試験練り - SLASH 2019/01/15 14:24:46 ID:jBGnHzY. フムフム×10 ナルホド!×6 スゴイ!!×7
上下2%振るとどうなるか、、、。 実出荷での計量精度、表面水設 ……
[39723] Re: 試験練り - 新型スープラ 2019/01/15 22:04:31 ID:jdnFSVRe フムフム×10 ナルホド!×6 スゴイ!!×5
たぶん、C/Wと強度の関係式を求めるためでしょう。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 試験練り
投稿者名:SLASH  投稿日:2019/01/15 14:24:46  記事No:39720  ID:jBGnHzY.
カローラU wrote.

>米軍工事で配合を決めるのに試験練りを行うのですが、
>ベース配合を決めて、この配合に対してW/Cを上下に2%振った配合も
>行うとのことなのですが、このW/Cを上下に振る目的とはなんでしょうか?
>依頼をしてきた業者の方もわからないようなので、
>ご存知の方いましたら、教えてください。お願いします!

上下2%振るとどうなるか、、、。
実出荷での計量精度、表面水設定誤差等々での実際(実測)の単位水量が変動。
許容値内での単位水量移動時、性状及び強度発現性はどうなのか。大丈夫なのか?
よし、上下2%程度振ることによって単位水量5〜10kg分の変動W/Cだ。見とこう。とか?

このレスへの感心度: フムフム×10 ナルホド!×6 スゴイ!!×7
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39717] 試験練り - カローラU 2019/01/13 21:43:44 ID:cbfCB35i 興味アリ×8
米軍工事で配合を決めるのに試験練りを行うのですが、 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 試験練り
投稿者名:新型スープラ  投稿日:2019/01/15 22:04:31  記事No:39723  ID:jdnFSVRe
カローラU wrote.

>米軍工事で配合を決めるのに試験練りを行うのですが、
>ベース配合を決めて、この配合に対してW/Cを上下に2%振った配合も
>行うとのことなのですが、このW/Cを上下に振る目的とはなんでしょうか?
>依頼をしてきた業者の方もわからないようなので、
>ご存知の方いましたら、教えてください。お願いします!

たぶん、C/Wと強度の関係式を求めるためでしょう。
ちなみに、NEXCOの工事では、±5%振って強度式を求めます(高強度の場合は±3%)。

このレスへの感心度: フムフム×10 ナルホド!×6 スゴイ!!×5
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39717] 試験練り - カローラU 2019/01/13 21:43:44 ID:cbfCB35i 興味アリ×8
米軍工事で配合を決めるのに試験練りを行うのですが、 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]



コンプロネット(コンクリート・プロダクツ・ネットワーク)/ 企画・運営:セルテック株式会社/ 技術サポート:有限会社ウインタースキン/
©1999-2019 Concrete Products Network All rights reserved.