★[39509] 土間コンの施工 - 白うさ 2018/02/09 13:01:40 ID:hdg4RZrO 興味アリ×31
土間の施工についてひび割れの発生を抑制したいのですが、 ……
[39511] Re: 土間コンの施工 - まだまだ勉強中 2018/02/10 01:04:32 ID:lhoBwmzH フムフム×31 ナルホド!×10 スゴイ!!×10
配合報告書を見ないと分かりませんが、一般的に強度が弱いコンク ……

土間コンの施工
投稿者名:白うさ  投稿日:2018/02/09 13:01:40  記事No:39509  ID:hdg4RZrO
土間の施工についてひび割れの発生を抑制したいのですが、
以前別の現場で強度的に弱いコンクリートの方がセメント量の関係で
クラックが出ずらいと聞いたことがあります。

強度を必要としない場合上記の理解で正しいかご指導いただけると助かります。
(メッシュは併用する予定です)

このスレッドへの興味度:×31
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[39511] Re: 土間コンの施工 - まだまだ勉強中 2018/02/10 01:04:32 ID:lhoBwmzH フムフム×31 ナルホド!×10 スゴイ!!×10
配合報告書を見ないと分かりませんが、一般的に強度が弱いコンク ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 土間コンの施工
投稿者名:まだまだ勉強中  投稿日:2018/02/10 01:04:32  記事No:39511  ID:lhoBwmzH
白うさ wrote.

>土間の施工についてひび割れの発生を抑制したいのですが、
>以前別の現場で強度的に弱いコンクリートの方がセメント量の関係で
>クラックが出ずらいと聞いたことがあります。
>
>強度を必要としない場合上記の理解で正しいかご指導いただけると助かります。
>(メッシュは併用する予定です)

配合報告書を見ないと分かりませんが、一般的に強度が弱いコンクリートの場合
マスコンとした時に発熱が抑えられることによって割れづらい事はあると思います。
そうでない構造物の場合、強度が弱いコンクリートは水セメント比が高い事による
乾燥収縮クラックが懸念されると思います。

このレスへの感心度: フムフム×31 ナルホド!×10 スゴイ!!×10
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)