★[39335] 粗骨材40mmを使用した場合の鉄筋コンクリートの最小断面寸法 - あーりん 2017/07/12 13:51:51 ID:FcGOZKnz 興味アリ×27
コンクリート標準示方書で鉄筋コンクリートの粗骨材の最大寸法は ……
[39336] Re: 粗骨材40mmを使用した場合の鉄筋コンクリートの最小断面寸法 - con 2017/07/12 15:15:34 ID:7a8nExcD フムフム×23 ナルホド!×21 スゴイ!!×20
500mmの根拠は知りませんが、40mmの粗骨材ではワーカビリティが ……
[39339] Re[2]: 粗骨材40mmを使用した場合の鉄筋コンクリートの最小断面寸法 - あーりん 2017/07/15 15:44:25 ID:oyN2Qgkz フムフム×18 ナルホド!×17 スゴイ!!×17
40mmの粗骨材を使用すると、ジャンカが発生しやすいんですね。 ……
[39337] Re: 粗骨材40mmを使用した場合の鉄筋コンクリートの最小断面寸法 - 蟻のママの〜 2017/07/12 15:36:49 ID:pJsHCUJu フムフム×17 ナルホド!×16 スゴイ!!×19
RC示方書2007年版では、当初「1000mm以上」という表記がありまし ……
[39338] Re[2]: 粗骨材40mmを使用した場合の鉄筋コンクリートの最小断面寸法 - あーりん 2017/07/15 15:40:43 ID:oyN2Qgkz フムフム×19 ナルホド!×17 スゴイ!!×16
講習会の質問事項を見ると、示方書に書かれていることの背景がわ ……

粗骨材40mmを使用した場合の鉄筋コンクリートの最小断面寸法
投稿者名:あーりん  投稿日:2017/07/12 13:51:51  記事No:39335  ID:FcGOZKnz
コンクリート標準示方書で鉄筋コンクリートの粗骨材の最大寸法は、

・鉄筋コンクリートの場合、部材最小寸法の1/5を越えないこと。
・はりおよびスラブの場合、鉄筋の最小水平あきの3/4を超えてはならない。
・柱及び壁の場合、軸方向鉄筋の最小あきの3/4を超えてはならない。
・かぶりの3/4を超えないことを標準とする。

と書いてあります。

ここまでで解釈すると、鉄筋やかぶりの条件をクリアすれば最小断面寸法が200mm以上から粗骨材40mmを使用できると思うのですが、

「最小断面寸法は粗骨材最大寸法40mmの場合は目安として500mm程度以上」

と書いてあります。

これは何か理由があるのでしょうか。

単位水量を減らすために壁厚300mmの鉄筋コンクリートで粗骨材40mmmを使用したいのですが、なにか問題あるのでしょうか?

すみませんが、よろしくお願いします。

このスレッドへの興味度:×27
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[39336] Re: 粗骨材40mmを使用した場合の鉄筋コンクリートの最小断面寸法 - con 2017/07/12 15:15:34 ID:7a8nExcD フムフム×23 ナルホド!×21 スゴイ!!×20
500mmの根拠は知りませんが、40mmの粗骨材ではワーカビリティが ……
[39337] Re: 粗骨材40mmを使用した場合の鉄筋コンクリートの最小断面寸法 - 蟻のママの〜 2017/07/12 15:36:49 ID:pJsHCUJu フムフム×17 ナルホド!×16 スゴイ!!×19
RC示方書2007年版では、当初「1000mm以上」という表記がありまし ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 粗骨材40mmを使用した場合の鉄筋コンクリートの最小断面寸法
投稿者名:con  投稿日:2017/07/12 15:15:34  記事No:39336  ID:7a8nExcD
500mmの根拠は知りませんが、40mmの粗骨材ではワーカビリティが悪くジャン化し放題だと思いますよ。

ちなみに道路橋示方書Vでは20又は25mmとするのが望ましいとされています。

単位水量を下げたいならAE減水材の使用をお勧めします。

このレスへの感心度: フムフム×23 ナルホド!×21 スゴイ!!×20
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39335] 粗骨材40mmを使用した場合の鉄筋コンクリートの最小断面寸法 - あーりん 2017/07/12 13:51:51 ID:FcGOZKnz 興味アリ×27
コンクリート標準示方書で鉄筋コンクリートの粗骨材の最大寸法は ……
◆この記事への返信記事:
[39339] Re[2]: 粗骨材40mmを使用した場合の鉄筋コンクリートの最小断面寸法 - あーりん 2017/07/15 15:44:25 ID:oyN2Qgkz フムフム×18 ナルホド!×17 スゴイ!!×17
40mmの粗骨材を使用すると、ジャンカが発生しやすいんですね。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 粗骨材40mmを使用した場合の鉄筋コンクリートの最小断面寸法
投稿者名:あーりん  投稿日:2017/07/15 15:44:25  記事No:39339  ID:oyN2Qgkz
con wrote.

>500mmの根拠は知りませんが、40mmの粗骨材ではワーカビリティが悪くジャン化し放題だと思いますよ。
>
>ちなみに道路橋示方書Vでは20又は25mmとするのが望ましいとされています。
>
>単位水量を下げたいならAE減水材の使用をお勧めします。

40mmの粗骨材を使用すると、ジャンカが発生しやすいんですね。

単位水量を減らすのにAE減水剤を使用することも参考になりました。

conさん、ありがとうございます。

このレスへの感心度: フムフム×18 ナルホド!×17 スゴイ!!×17
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39336] Re: 粗骨材40mmを使用した場合の鉄筋コンクリートの最小断面寸法 - con 2017/07/12 15:15:34 ID:7a8nExcD フムフム×23 ナルホド!×21 スゴイ!!×20
500mmの根拠は知りませんが、40mmの粗骨材ではワーカビリティが ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 粗骨材40mmを使用した場合の鉄筋コンクリートの最小断面寸法
投稿者名:蟻のママの〜  投稿日:2017/07/12 15:36:49  記事No:39337  ID:pJsHCUJu
あーりん wrote.

>コンクリート標準示方書で鉄筋コンクリートの粗骨材の最大寸法は、
>
>・鉄筋コンクリートの場合、部材最小寸法の1/5を越えないこと。
>・はりおよびスラブの場合、鉄筋の最小水平あきの3/4を超えてはならない。
>・柱及び壁の場合、軸方向鉄筋の最小あきの3/4を超えてはならない。
>・かぶりの3/4を超えないことを標準とする。
>
>と書いてあります。
>
>ここまでで解釈すると、鉄筋やかぶりの条件をクリアすれば最小断面寸法が200mm以上から粗骨材40mmを使用できると思うのですが、
>
>「最小断面寸法は粗骨材最大寸法40mmの場合は目安として500mm程度以上」
>
>と書いてあります。
>
>これは何か理由があるのでしょうか。
>
>単位水量を減らすために壁厚300mmの鉄筋コンクリートで粗骨材40mmmを使用したいのですが、なにか問題あるのでしょうか?
>
>すみませんが、よろしくお願いします。

RC示方書2007年版では、当初「1000mm以上」という表記がありましたが、後に間違いということで訂正、削除されています。次が参考になると思います。RC示方書上は基本的に、問題なしということになると思いますが、実際の施工については入念な施工が肝要と思います。
http://www.jsce.or.jp/committee/concrete/QandA/07koshukai-qa.html

このレスへの感心度: フムフム×17 ナルホド!×16 スゴイ!!×19
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39335] 粗骨材40mmを使用した場合の鉄筋コンクリートの最小断面寸法 - あーりん 2017/07/12 13:51:51 ID:FcGOZKnz 興味アリ×27
コンクリート標準示方書で鉄筋コンクリートの粗骨材の最大寸法は ……
◆この記事への返信記事:
[39338] Re[2]: 粗骨材40mmを使用した場合の鉄筋コンクリートの最小断面寸法 - あーりん 2017/07/15 15:40:43 ID:oyN2Qgkz フムフム×19 ナルホド!×17 スゴイ!!×16
講習会の質問事項を見ると、示方書に書かれていることの背景がわ ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 粗骨材40mmを使用した場合の鉄筋コンクリートの最小断面寸法
投稿者名:あーりん  投稿日:2017/07/15 15:40:43  記事No:39338  ID:oyN2Qgkz
蟻のママの〜 wrote.

>あーりん wrote.
>
>>コンクリート標準示方書で鉄筋コンクリートの粗骨材の最大寸法は、
>>
>>・鉄筋コンクリートの場合、部材最小寸法の1/5を越えないこと。
>>・はりおよびスラブの場合、鉄筋の最小水平あきの3/4を超えてはならない。
>>・柱及び壁の場合、軸方向鉄筋の最小あきの3/4を超えてはならない。
>>・かぶりの3/4を超えないことを標準とする。
>>
>>と書いてあります。
>>
>>ここまでで解釈すると、鉄筋やかぶりの条件をクリアすれば最小断面寸法が200mm以上から粗骨材40mmを使用できると思うのですが、
>>
>>「最小断面寸法は粗骨材最大寸法40mmの場合は目安として500mm程度以上」
>>
>>と書いてあります。
>>
>>これは何か理由があるのでしょうか。
>>
>>単位水量を減らすために壁厚300mmの鉄筋コンクリートで粗骨材40mmmを使用したいのですが、なにか問題あるのでしょうか?
>>
>>すみませんが、よろしくお願いします。
>
>RC示方書2007年版では、当初「1000mm以上」という表記がありましたが、後に間違いということで訂正、削除されています。次が参考になると思います。RC示方書上は基本的に、問題なしということになると思いますが、実際の施工については入念な施工が肝要と思います。
>http://www.jsce.or.jp/committee/concrete/QandA/07koshukai-qa.html

講習会の質問事項を見ると、示方書に書かれていることの背景がわかって判断基準になりますね。このような資料を見ることを知らなかったので、大変勉強になりました。

蟻のママのさん、ありがとうございました。

このレスへの感心度: フムフム×19 ナルホド!×17 スゴイ!!×16
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39337] Re: 粗骨材40mmを使用した場合の鉄筋コンクリートの最小断面寸法 - 蟻のママの〜 2017/07/12 15:36:49 ID:pJsHCUJu フムフム×17 ナルホド!×16 スゴイ!!×19
RC示方書2007年版では、当初「1000mm以上」という表記がありまし ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]



コンプロネット(コンクリート・プロダクツ・ネットワーク)/ 企画・運営:セルテック株式会社/ 技術サポート:有限会社ウインタースキン/
©1999-2017 Concrete Products Network All rights reserved.