★[39315] コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する - こんちゃん 2017/07/05 15:43:02 ID:kyAH702z 興味アリ×17
コンクリート構造物から採取したコアで圧縮強度試験をして、その ……
[39317] Re: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する - 金恩景 2017/07/05 20:06:21 ID:8Wb7Bgiz フムフム×24 ナルホド!×16 スゴイ!!×13
採取したコンクリートコアから塩化物イオン測定用のコンクリート ……
[39318] Re[2]: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する - 金恩景 2017/07/05 22:40:55 ID:i8ePDis0 フムフム×19 ナルホド!×20 スゴイ!!×18
Jis A1107に準じて試験して。このとき、表面水を拭き取りビニー ……
[39319] Re[3]: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する - こんちゃん 2017/07/06 12:05:50 ID:2X/iURu4 フムフム×23 ナルホド!×11 スゴイ!!×12
圧縮強度試験を先に行うのですが、試験前にコアを40〜48時間水に ……
[39320] Re[4]: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する - まだまだ勉強中 2017/07/07 12:22:36 ID:TbqYWQCx フムフム×21 ナルホド!×11 スゴイ!!×10
コアを水につけた場合、塩化物イオンの流出は少なからずあると思 ……
[39321] Re[5]: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する - こんちゃん 2017/07/07 15:16:57 ID:niMuVfP. フムフム×23 ナルホド!×11 スゴイ!!×17
まだまだ勉強中様、返信ありがとうございました。 ……
[39326] Re[4]: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する - 県 2017/07/08 06:58:24 ID:cW5u5TTa フムフム×19 ナルホド!×13 スゴイ!!×8
上記の試験内容または方法などが、記載されている図書を教えてく ……
[39327] Re[5]: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する - カープ命 2017/07/08 09:01:10 ID:5Y6HGeN7 フムフム×24 ナルホド!×14 スゴイ!!×14
JIS A1107に書いてあるよ。 ……
[39328] Re: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する - とくめい 2017/07/08 11:54:08 ID:dp28661W フムフム×24 ナルホド!×16 スゴイ!!×12
コア削孔の際に、鉄筋に当たる等で失敗したものが数本あると思い ……
[39329] Re[2]: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する - 県 2017/07/09 10:16:07 ID:fSOFwRWc フムフム×21 ナルホド!×15 スゴイ!!×13
よくわからないのが、溶けることが分かっててなぜ水に浸して塩分 ……
[39333] Re[3]: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する - まだまだ勉強中 2017/07/10 12:35:55 ID:UOBuISjw フムフム×22 ナルホド!×15 スゴイ!!×10
以下、この質問内容です。 これを読んでいただければ、なぜ水に ……

コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する
投稿者名:こんちゃん  投稿日:2017/07/05 15:43:02  記事No:39315  ID:kyAH702z
コンクリート構造物から採取したコアで圧縮強度試験をして、その試験後のコアで塩分測定をするという依頼がありました。

圧縮強度については、試験をする前に40〜48時間、水につけるとしています。
塩分については、湿式カッターでカットすると塩化物イオンが流出するため乾式カッターを使うこととしています。

40〜48時間水につけることは、塩化物イオンの流出に問題はないのでしょうか?
教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

このスレッドへの興味度:×17
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[39317] Re: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する - 金恩景 2017/07/05 20:06:21 ID:8Wb7Bgiz フムフム×24 ナルホド!×16 スゴイ!!×13
採取したコンクリートコアから塩化物イオン測定用のコンクリート ……
[39328] Re: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する - とくめい 2017/07/08 11:54:08 ID:dp28661W フムフム×24 ナルホド!×16 スゴイ!!×12
コア削孔の際に、鉄筋に当たる等で失敗したものが数本あると思い ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する
投稿者名:金恩景  投稿日:2017/07/05 20:06:21  記事No:39317  ID:8Wb7Bgiz
こんちゃん wrote.

>コンクリート構造物から採取したコアで圧縮強度試験をして、その試験後のコアで塩分測定をするという依頼がありました。
>
>圧縮強度については、試験をする前に40〜48時間、水につけるとしています。
>塩分については、湿式カッターでカットすると塩化物イオンが流出するため乾式カッターを使うこととしています。
>
>40〜48時間水につけることは、塩化物イオンの流出に問題はないのでしょうか?
>教えていただけないでしょうか?
>よろしくお願いいたします。

採取したコンクリートコアから塩化物イオン測定用のコンクリート資料を採取する。
ここで、塩化物イオンの流出を防ぐために乾式カッターを使用します。
採取したコンクリート片も粗骨材も含めて、クラッシャーで粉砕し、149μmのふるいを通過するまで微粉砕します。
@全塩化物量は、フリーデル氏塩として固定化されたものを含みます。これは水に難溶性であるため強酸を加えて攪拌し、コンクリートが分解したあと、加熱煮沸する事で抽出する。
A可溶性塩化物量は、コンクリート中の水分中を移動し易いので、鉄筋の腐食に影響します。資料を50°Cに温めて、50°Cの温水で振とうし、保温、静置。さらに、ろ液を採取する。
 JIS A1154 硬化コンクリート中に含まれる塩化物イオンの試験方法。
電位差滴定法、吸光光度法、硝酸銀滴定法、イオンクロマトグラフ法により行う

このレスへの感心度: フムフム×24 ナルホド!×16 スゴイ!!×13
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39315] コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する - こんちゃん 2017/07/05 15:43:02 ID:kyAH702z 興味アリ×17
コンクリート構造物から採取したコアで圧縮強度試験をして、その ……
◆この記事への返信記事:
[39318] Re[2]: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する - 金恩景 2017/07/05 22:40:55 ID:i8ePDis0 フムフム×19 ナルホド!×20 スゴイ!!×18
Jis A1107に準じて試験して。このとき、表面水を拭き取りビニー ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する
投稿者名:金恩景  投稿日:2017/07/05 22:40:55  記事No:39318  ID:i8ePDis0
金恩景 wrote.

>こんちゃん wrote.
>
>>コンクリート構造物から採取したコアで圧縮強度試験をして、その試験後のコアで塩分測定をするという依頼がありました。
>>
>>圧縮強度については、試験をする前に40〜48時間、水につけるとしています。
>>塩分については、湿式カッターでカットすると塩化物イオンが流出するため乾式カッターを使うこととしています。
>>
>>40〜48時間水につけることは、塩化物イオンの流出に問題はないのでしょうか?
>>教えていただけないでしょうか?
>>よろしくお願いいたします。
>
>採取したコンクリートコアから塩化物イオン測定用のコンクリート資料を採取する。
>ここで、塩化物イオンの流出を防ぐために乾式カッターを使用します。
>採取したコンクリート片も粗骨材も含めて、クラッシャーで粉砕し、149μmのふるいを通過するまで微粉砕します。
>@全塩化物量は、フリーデル氏塩として固定化されたものを含みます。これは水に難溶性であるため強酸を加えて攪拌し、コンクリートが分解したあと、加熱煮沸する事で抽出する。
>A可溶性塩化物量は、コンクリート中の水分中を移動し易いので、鉄筋の腐食に影響します。資料を50°Cに温めて、50°Cの温水で振とうし、保温、静置。さらに、ろ液を採取する。
> JIS A1154 硬化コンクリート中に含まれる塩化物イオンの試験方法。
>電位差滴定法、吸光光度法、硝酸銀滴定法、イオンクロマトグラフ法により行う

Jis A1107に準じて試験して。このとき、表面水を拭き取りビニール袋などで密閉して貯蔵。
養生にかんしては、水中養生を避ける。また、濃度分布の試験をするのならば、構造物の採取場所の記入もしてね。

このレスへの感心度: フムフム×19 ナルホド!×20 スゴイ!!×18
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39317] Re: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する - 金恩景 2017/07/05 20:06:21 ID:8Wb7Bgiz フムフム×24 ナルホド!×16 スゴイ!!×13
採取したコンクリートコアから塩化物イオン測定用のコンクリート ……
◆この記事への返信記事:
[39319] Re[3]: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する - こんちゃん 2017/07/06 12:05:50 ID:2X/iURu4 フムフム×23 ナルホド!×11 スゴイ!!×12
圧縮強度試験を先に行うのですが、試験前にコアを40〜48時間水に ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[3]: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する
投稿者名:こんちゃん  投稿日:2017/07/06 12:05:50  記事No:39319  ID:2X/iURu4
圧縮強度試験を先に行うのですが、試験前にコアを40〜48時間水につけるので、そこで塩化物イオンの流出がどのくらいあるか、その後の塩化物イオン量の試験
に影響はないかどうかという質問です。
よろしくお願いいたします。

このレスへの感心度: フムフム×23 ナルホド!×11 スゴイ!!×12
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39318] Re[2]: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する - 金恩景 2017/07/05 22:40:55 ID:i8ePDis0 フムフム×19 ナルホド!×20 スゴイ!!×18
Jis A1107に準じて試験して。このとき、表面水を拭き取りビニー ……
◆この記事への返信記事:
[39320] Re[4]: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する - まだまだ勉強中 2017/07/07 12:22:36 ID:TbqYWQCx フムフム×21 ナルホド!×11 スゴイ!!×10
コアを水につけた場合、塩化物イオンの流出は少なからずあると思 ……
[39326] Re[4]: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する - 県 2017/07/08 06:58:24 ID:cW5u5TTa フムフム×19 ナルホド!×13 スゴイ!!×8
上記の試験内容または方法などが、記載されている図書を教えてく ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[4]: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する
投稿者名:まだまだ勉強中  投稿日:2017/07/07 12:22:36  記事No:39320  ID:TbqYWQCx
こんちゃん wrote.

>圧縮強度試験を先に行うのですが、試験前にコアを40〜48時間水につけるので、そこで塩化物イオンの流出がどのくらいあるか、その後の塩化物イオン量の試験
>に影響はないかどうかという質問です。
>よろしくお願いいたします。

コアを水につけた場合、塩化物イオンの流出は少なからずあると思われます。
このため、試験法にコアの切断は湿式ではなく、乾式を推奨されています。

同じようなことがいえますが圧縮試験の前に水に浸けない場合も、影響はゼロとはいえません。

水に浸けずに圧縮試験をした時の影響と水に浸けて塩化物を測定した時の影響を比較し、どちらが良いか依頼者と協議して決めることが適切と思われます。

圧縮と塩化物は別々にコアを抜いてもらえればよいのですが
現場としては、抜く本数が増えるのは嫌がられます。

このレスへの感心度: フムフム×21 ナルホド!×11 スゴイ!!×10
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39319] Re[3]: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する - こんちゃん 2017/07/06 12:05:50 ID:2X/iURu4 フムフム×23 ナルホド!×11 スゴイ!!×12
圧縮強度試験を先に行うのですが、試験前にコアを40〜48時間水に ……
◆この記事への返信記事:
[39321] Re[5]: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する - こんちゃん 2017/07/07 15:16:57 ID:niMuVfP. フムフム×23 ナルホド!×11 スゴイ!!×17
まだまだ勉強中様、返信ありがとうございました。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[5]: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する
投稿者名:こんちゃん  投稿日:2017/07/07 15:16:57  記事No:39321  ID:niMuVfP.
まだまだ勉強中様、返信ありがとうございました。

>水に浸けずに圧縮試験をした時の影響と水に浸けて塩化物を測定した時の影響を比較し、どちらが良いか依頼者と協議して決めることが適切と思われます。

私も前から確認してみたいと思っておりましたが、依頼試験の場合なかなかチャンスがありませんでした。

>圧縮と塩化物は別々にコアを抜いてもらえればよいのですが
>現場としては、抜く本数が増えるのは嫌がられます。

そうなんです、はじめは別々にコアを抜くことをお薦めしました。
やはり、何かの時に水に漬けた場合と漬けない場合の塩化物イオン量の差を確認して、今後の依頼に備えようと思います。
ご意見、どうもありがとうございました。

このレスへの感心度: フムフム×23 ナルホド!×11 スゴイ!!×17
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39320] Re[4]: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する - まだまだ勉強中 2017/07/07 12:22:36 ID:TbqYWQCx フムフム×21 ナルホド!×11 スゴイ!!×10
コアを水につけた場合、塩化物イオンの流出は少なからずあると思 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[4]: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する
投稿者名:県  投稿日:2017/07/08 06:58:24  記事No:39326  ID:cW5u5TTa
こんちゃん wrote.

>圧縮強度試験を先に行うのですが、試験前にコアを40〜48時間水につけるので、そこで塩化物イオンの流出がどのくらいあるか、その後の塩化物イオン量の試験
>に影響はないかどうかという質問です。
>よろしくお願いいたします。

上記の試験内容または方法などが、記載されている図書を教えてください。

このレスへの感心度: フムフム×19 ナルホド!×13 スゴイ!!×8
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39319] Re[3]: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する - こんちゃん 2017/07/06 12:05:50 ID:2X/iURu4 フムフム×23 ナルホド!×11 スゴイ!!×12
圧縮強度試験を先に行うのですが、試験前にコアを40〜48時間水に ……
◆この記事への返信記事:
[39327] Re[5]: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する - カープ命 2017/07/08 09:01:10 ID:5Y6HGeN7 フムフム×24 ナルホド!×14 スゴイ!!×14
JIS A1107に書いてあるよ。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[5]: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する
投稿者名:カープ命  投稿日:2017/07/08 09:01:10  記事No:39327  ID:5Y6HGeN7
県 wrote.

>こんちゃん wrote.
>
>>圧縮強度試験を先に行うのですが、試験前にコアを40〜48時間水につけるので、そこで塩化物イオンの流出がどのくらいあるか、その後の塩化物イオン量の試験
>>に影響はないかどうかという質問です。
>>よろしくお願いいたします。
>
>上記の試験内容または方法などが、記載されている図書を教えてください。

JIS A1107に書いてあるよ。

このレスへの感心度: フムフム×24 ナルホド!×14 スゴイ!!×14
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39326] Re[4]: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する - 県 2017/07/08 06:58:24 ID:cW5u5TTa フムフム×19 ナルホド!×13 スゴイ!!×8
上記の試験内容または方法などが、記載されている図書を教えてく ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する
投稿者名:とくめい  投稿日:2017/07/08 11:54:08  記事No:39328  ID:dp28661W
コア削孔の際に、鉄筋に当たる等で失敗したものが数本あると思いますので、塩化物試験はそれを使ったらどうでしょうか?

このレスへの感心度: フムフム×24 ナルホド!×16 スゴイ!!×12
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39315] コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する - こんちゃん 2017/07/05 15:43:02 ID:kyAH702z 興味アリ×17
コンクリート構造物から採取したコアで圧縮強度試験をして、その ……
◆この記事への返信記事:
[39329] Re[2]: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する - 県 2017/07/09 10:16:07 ID:fSOFwRWc フムフム×21 ナルホド!×15 スゴイ!!×13
よくわからないのが、溶けることが分かっててなぜ水に浸して塩分 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する
投稿者名:県  投稿日:2017/07/09 10:16:07  記事No:39329  ID:fSOFwRWc
とくめい wrote.

>コア削孔の際に、鉄筋に当たる等で失敗したものが数本あると思いますので、塩化物試験はそれを使ったらどうでしょうか?

よくわからないのが、溶けることが分かっててなぜ水に浸して塩分測定するのですか?

このレスへの感心度: フムフム×21 ナルホド!×15 スゴイ!!×13
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39328] Re: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する - とくめい 2017/07/08 11:54:08 ID:dp28661W フムフム×24 ナルホド!×16 スゴイ!!×12
コア削孔の際に、鉄筋に当たる等で失敗したものが数本あると思い ……
◆この記事への返信記事:
[39333] Re[3]: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する - まだまだ勉強中 2017/07/10 12:35:55 ID:UOBuISjw フムフム×22 ナルホド!×15 スゴイ!!×10
以下、この質問内容です。 これを読んでいただければ、なぜ水に ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[3]: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する
投稿者名:まだまだ勉強中  投稿日:2017/07/10 12:35:55  記事No:39333  ID:UOBuISjw
>よくわからないのが、溶けることが分かっててなぜ水に浸して塩分測定するのですか?


以下、この質問内容です。
これを読んでいただければ、なぜ水に浸すのかご理解いただけると思います。


[質問内容]
コンクリート構造物から採取したコアで圧縮強度試験をして、その試験後のコアで塩分測定をするという依頼がありました。
 
 圧縮強度については、試験をする前に40〜48時間、水につけるとしています。
 塩分については、湿式カッターでカットすると塩化物イオンが流出するため乾式カッターを使うこととしています。

40〜48時間水につけることは、塩化物イオンの流出に問題はないのでしょうか?

このレスへの感心度: フムフム×22 ナルホド!×15 スゴイ!!×10
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39329] Re[2]: コアを採取して圧縮強度後に塩分を測定する - 県 2017/07/09 10:16:07 ID:fSOFwRWc フムフム×21 ナルホド!×15 スゴイ!!×13
よくわからないのが、溶けることが分かっててなぜ水に浸して塩分 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。