★[39291] 暑中 長距離圧送のポイント - にいがた 2017/05/28 18:16:25 ID:Jl5UfrHu 興味アリ×36
暑中期に長距離圧送を施工する計画を立てている者です。 ……
[39292] Re: 暑中 長距離圧送のポイント - 大盤石のその備え 2017/05/28 19:45:06 ID:i6P/qaGX フムフム×31 ナルホド!×20 スゴイ!!×25
お答え申し上げす。500mとは、非常に長ですね。さて、スランプロ ……
[39293] Re[2]: 暑中 長距離圧送のポイント - にいがた 2017/05/29 07:56:35 ID:Vd5ROq1K フムフム×33 ナルホド!×24 スゴイ!!×28
やはり高性能AE減水剤の使用がポイントの件ありがとうございまし ……
[39298] Re[2]: 暑中 長距離圧送のポイント - 3213 2017/06/07 15:03:56 ID:5uMiNA0L フムフム×23 ナルホド!×27 スゴイ!!×22
高性能AE減水剤の使用は有効ですよね! しかし、骨材の圧力吸水 ……
[39299] Re[3]: 暑中 長距離圧送のポイント - 傍観 2017/06/08 08:12:15 ID:emIuZKfT フムフム×34 ナルホド!×20 スゴイ!!×21
有難う御座います。 骨材への対応についても配慮したいと思いま ……

暑中 長距離圧送のポイント
投稿者名:にいがた  投稿日:2017/05/28 18:16:25  記事No:39291  ID:Jl5UfrHu
暑中期に長距離圧送を施工する計画を立てている者です。
 暑中コンで圧送距離500mを施工する際の留意点についてご指導願います。
 高低差は海岸構造物のため、ありません。
 特に減水剤の選定等についてお願い致します。

このスレッドへの興味度:×36
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[39292] Re: 暑中 長距離圧送のポイント - 大盤石のその備え 2017/05/28 19:45:06 ID:i6P/qaGX フムフム×31 ナルホド!×20 スゴイ!!×25
お答え申し上げす。500mとは、非常に長ですね。さて、スランプロ ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 暑中 長距離圧送のポイント
投稿者名:大盤石のその備え  投稿日:2017/05/28 19:45:06  記事No:39292  ID:i6P/qaGX
にいがた wrote.

>暑中期に長距離圧送を施工する計画を立てている者です。
> 暑中コンで圧送距離500mを施工する際の留意点についてご指導願います。
> 高低差は海岸構造物のため、ありません。
> 特に減水剤の選定等についてお願い致します。
お答え申し上げす。500mとは、非常に長ですね。さて、スランプロス、または、圧送途中で配管内で、生コンの締まりのよる閉塞などが考えられます。私なんか、アジデータから荷下しされた生コン(1m^3のホッパに入れる)を試験をして、合格にさせそのまま、ゴンドラにのり、ホッパも一緒です。300mぐらい移動し、そこから、何キロかな?片道13分)ぐらい監督と一緒に登山し、 荷 下し地点で再び試験しました。参考になるかどうか解りませんが、この時使用したのが、高性能AE減水剤です。ただポンプでは、ないから、参考になるかどうか、すいません、田舎の生コン屋が・・、、と思はないでね、すいません

このレスへの感心度: フムフム×31 ナルホド!×20 スゴイ!!×25
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39291] 暑中 長距離圧送のポイント - にいがた 2017/05/28 18:16:25 ID:Jl5UfrHu 興味アリ×36
暑中期に長距離圧送を施工する計画を立てている者です。 ……
◆この記事への返信記事:
[39293] Re[2]: 暑中 長距離圧送のポイント - にいがた 2017/05/29 07:56:35 ID:Vd5ROq1K フムフム×33 ナルホド!×24 スゴイ!!×28
やはり高性能AE減水剤の使用がポイントの件ありがとうございまし ……
[39298] Re[2]: 暑中 長距離圧送のポイント - 3213 2017/06/07 15:03:56 ID:5uMiNA0L フムフム×23 ナルホド!×27 スゴイ!!×22
高性能AE減水剤の使用は有効ですよね! しかし、骨材の圧力吸水 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 暑中 長距離圧送のポイント
投稿者名:にいがた  投稿日:2017/05/29 07:56:35  記事No:39293  ID:Vd5ROq1K
やはり高性能AE減水剤の使用がポイントの件ありがとうございました。

このレスへの感心度: フムフム×33 ナルホド!×24 スゴイ!!×28
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39292] Re: 暑中 長距離圧送のポイント - 大盤石のその備え 2017/05/28 19:45:06 ID:i6P/qaGX フムフム×31 ナルホド!×20 スゴイ!!×25
お答え申し上げす。500mとは、非常に長ですね。さて、スランプロ ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 暑中 長距離圧送のポイント
投稿者名:3213  投稿日:2017/06/07 15:03:56  記事No:39298  ID:5uMiNA0L
大盤石のその備え wrote.

>にいがた wrote.
>
>>暑中期に長距離圧送を施工する計画を立てている者です。
>> 暑中コンで圧送距離500mを施工する際の留意点についてご指導願います。
>> 高低差は海岸構造物のため、ありません。
>> 特に減水剤の選定等についてお願い致します。
>お答え申し上げす。500mとは、非常に長ですね。さて、スランプロス、または、圧送途中で配管内で、生コンの締まりのよる閉塞などが考えられます。私なんか、アジデータから荷下しされた生コン(1m^3のホッパに入れる)を試験をして、合格にさせそのまま、ゴンドラにのり、ホッパも一緒です。300mぐらい移動し、そこから、何キロかな?片道13分)ぐらい監督と一緒に登山し、 荷 下し地点で再び試験しました。参考になるかどうか解りませんが、この時使用したのが、高性能AE減水剤です。ただポンプでは、ないから、参考になるかどうか、すいません、田舎の生コン屋が・・、、と思はないでね、すいません

高性能AE減水剤の使用は有効ですよね!
しかし、骨材の圧力吸水等によるロスは高性能AE減水剤でも抑えられません。
プレウェッティング等、骨材の吸水対策も有効かと思います。

このレスへの感心度: フムフム×23 ナルホド!×27 スゴイ!!×22
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39292] Re: 暑中 長距離圧送のポイント - 大盤石のその備え 2017/05/28 19:45:06 ID:i6P/qaGX フムフム×31 ナルホド!×20 スゴイ!!×25
お答え申し上げす。500mとは、非常に長ですね。さて、スランプロ ……
◆この記事への返信記事:
[39299] Re[3]: 暑中 長距離圧送のポイント - 傍観 2017/06/08 08:12:15 ID:emIuZKfT フムフム×34 ナルホド!×20 スゴイ!!×21
有難う御座います。 骨材への対応についても配慮したいと思いま ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[3]: 暑中 長距離圧送のポイント
投稿者名:傍観  投稿日:2017/06/08 08:12:15  記事No:39299  ID:emIuZKfT
有難う御座います。
骨材への対応についても配慮したいと思います。

このレスへの感心度: フムフム×34 ナルホド!×20 スゴイ!!×21
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39298] Re[2]: 暑中 長距離圧送のポイント - 3213 2017/06/07 15:03:56 ID:5uMiNA0L フムフム×23 ナルホド!×27 スゴイ!!×22
高性能AE減水剤の使用は有効ですよね! しかし、骨材の圧力吸水 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]



コンプロネット(コンクリート・プロダクツ・ネットワーク)/ 企画・運営:セルテック株式会社/ 技術サポート:有限会社ウインタースキン/
©1999-2017 Concrete Products Network All rights reserved.