★[39288] 配合計画書の備考欄について教えて下さい - 十文字貴 2017/05/27 16:31:30 ID:kM5561Cs 興味アリ×29
お得意先から、備考欄の『骨材の質量配合割合r),混和剤の使用量 ……
[39289] Re: 配合計画書の備考欄について教えて下さい - あしゅらまん 2017/05/27 16:51:37 ID:b8R.DHy7 フムフム×37 ナルホド!×27 スゴイ!!×23
JISでなくなるわけではないと思います。 生コン工場各々の当日の ……
[39294] Re: 配合計画書の備考欄について教えて下さい - 生コンや 2017/05/30 07:41:34 ID:6HvRWrl/ フムフム×35 ナルホド!×20 スゴイ!!×25
JIS A 5308 で決められた書式の一部ですよね。 ……
[39295] Re[2]: 配合計画書の備考欄について教えて下さい - 長い人生のお共におつまみ、お酒は、lかがですか? 2017/05/30 20:45:50 ID:QKXCEjBM フムフム×38 ナルホド!×26 スゴイ!!×25
細骨材の表面水の調整などで、実際の練る配合は変化しているはず ……

配合計画書の備考欄について教えて下さい
投稿者名:十文字貴  投稿日:2017/05/27 16:31:30  記事No:39288  ID:kM5561Cs
お得意先から、備考欄の『骨材の質量配合割合r),混和剤の使用量については,断りなしに変更する場合がある。』の文面を削除して提出してほしいとの依頼がありました。ですが削除して提出した場合、JISではなくなると思うのですが消しても大丈夫と皆様は思われますか?

このスレッドへの興味度:×29
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[39289] Re: 配合計画書の備考欄について教えて下さい - あしゅらまん 2017/05/27 16:51:37 ID:b8R.DHy7 フムフム×37 ナルホド!×27 スゴイ!!×23
JISでなくなるわけではないと思います。 生コン工場各々の当日の ……
[39294] Re: 配合計画書の備考欄について教えて下さい - 生コンや 2017/05/30 07:41:34 ID:6HvRWrl/ フムフム×35 ナルホド!×20 スゴイ!!×25
JIS A 5308 で決められた書式の一部ですよね。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 配合計画書の備考欄について教えて下さい
投稿者名:あしゅらまん  投稿日:2017/05/27 16:51:37  記事No:39289  ID:b8R.DHy7
十文字貴 wrote.

>お得意先から、備考欄の『骨材の質量配合割合r),混和剤の使用量については,断りなしに変更する場合がある。』の文面を削除して提出してほしいとの依頼がありました。ですが削除して提出した場合、JISではなくなると思うのですが消しても大丈夫と皆様は思われますか?

JISでなくなるわけではないと思います。
生コン工場各々の当日の骨材事情(工程による粒度の偏り等)や気温によるスランプやロス等、配合計画と全く同じ条件とはいかない可能性もあり、微調整として変更させて頂く場合があります。という文面です。
あくまで強度・スランプは確保する上での事での上記記載すので、生コン工場側としては必要とあらば基本そこを後ろ盾とし調整し出荷するため、記載の消去も協議にて削除依頼があれば承認できるのであれば消去して良いと思います。
製造係りによる表面水補正もそういう形になるとおもいますが。

このレスへの感心度: フムフム×37 ナルホド!×27 スゴイ!!×23
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39288] 配合計画書の備考欄について教えて下さい - 十文字貴 2017/05/27 16:31:30 ID:kM5561Cs 興味アリ×29
お得意先から、備考欄の『骨材の質量配合割合r),混和剤の使用量 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 配合計画書の備考欄について教えて下さい
投稿者名:生コンや  投稿日:2017/05/30 07:41:34  記事No:39294  ID:6HvRWrl/
十文字貴 wrote.

>お得意先から、備考欄の『骨材の質量配合割合r),混和剤の使用量については,断りなしに変更する場合がある。』の文面を削除して提出してほしいとの依頼がありました。ですが削除して提出した場合、JISではなくなると思うのですが消しても大丈夫と皆様は思われますか?

JIS A 5308 で決められた書式の一部ですよね。

「配合計画書」を提出しないとJIS規格品と認められないので
消すとなるとJIS外品と判断しても問題ないと思いますよ。

心配ならJIS認証機関に聞くのが一番です。

このレスへの感心度: フムフム×35 ナルホド!×20 スゴイ!!×25
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39288] 配合計画書の備考欄について教えて下さい - 十文字貴 2017/05/27 16:31:30 ID:kM5561Cs 興味アリ×29
お得意先から、備考欄の『骨材の質量配合割合r),混和剤の使用量 ……
◆この記事への返信記事:
[39295] Re[2]: 配合計画書の備考欄について教えて下さい - 長い人生のお共におつまみ、お酒は、lかがですか? 2017/05/30 20:45:50 ID:QKXCEjBM フムフム×38 ナルホド!×26 スゴイ!!×25
細骨材の表面水の調整などで、実際の練る配合は変化しているはず ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 配合計画書の備考欄について教えて下さい
投稿者名:長い人生のお共におつまみ、お酒は、lかがですか?  投稿日:2017/05/30 20:45:50  記事No:39295  ID:QKXCEjBM
生コンや wrote.

>十文字貴 wrote.
>
>>お得意先から、備考欄の『骨材の質量配合割合r),混和剤の使用量については,断りなしに変更する場合がある。』の文面を削除して提出してほしいとの依頼がありました。ですが削除して提出した場合、JISではなくなると思うのですが消しても大丈夫と皆様は思われますか?
>
>JIS A 5308 で決められた書式の一部ですよね。
>
>「配合計画書」を提出しないとJIS規格品と認められないので
>消すとなるとJIS外品と判断しても問題ないと思いますよ。
>
>心配ならJIS認証機関に聞くのが一番です。

細骨材の表面水の調整などで、実際の練る配合は変化しているはずですが?それは、無理難題とおもいます。

このレスへの感心度: フムフム×38 ナルホド!×26 スゴイ!!×25
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39294] Re: 配合計画書の備考欄について教えて下さい - 生コンや 2017/05/30 07:41:34 ID:6HvRWrl/ フムフム×35 ナルホド!×20 スゴイ!!×25
JIS A 5308 で決められた書式の一部ですよね。 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]



コンプロネット(コンクリート・プロダクツ・ネットワーク)/ 企画・運営:セルテック株式会社/ 技術サポート:有限会社ウインタースキン/
©1999-2017 Concrete Products Network All rights reserved.