★[39109] H28コンクリート主任技士試験 - RMC 2016/12/18 15:37:44 ID:4Zw5lW9D 興味アリ×62
今年度のコンクリート主任技士試験 私的には難しく感じました。 ……
[39110] Re: H28コンクリート主任技士試験 - 主任さ技士 2016/12/19 17:55:19 ID:0M7EbHmA フムフム×52 ナルホド!×37 スゴイ!!×36
合格率13%の狭き門ですから、がんばってください。 ……
[39119] 削除された記事 - さいたまんぞう 2017/01/14 19:18:34 ID: フムフム×17 ナルホド!×2 スゴイ!!×4
この記事は削除されました。 ……
[39122] Re[2]: H28コンクリート主任技士試験 - おかしい 2017/01/15 00:21:58 ID:VzEfB287 フムフム×45 ナルホド!×36 スゴイ!!×29
仕上げ材に関連して中性化係数が下がるのは分かるけど、なぜ高炉 ……
[39124] Re[2]: H28コンクリート主任技士試験 - おかしい 2017/01/15 07:10:21 ID:VzEfB287 フムフム×55 ナルホド!×38 スゴイ!!×30
仕上げ材に関連して中性化係数が下がるのは分かるけど、なぜ高炉 ……
[39127] 削除された記事 - さいたまんぞう 2017/01/15 17:42:38 ID: ナルホド!×1 スゴイ!!×1
この記事は削除されました。 ……
[39128] Re[4]: H28コンクリート主任技士試験 - やれやれ 2017/01/15 22:12:10 ID:lRFVX4bq フムフム×50 ナルホド!×22 スゴイ!!×26
そうじゃなくて、7/10をカウントだろ。 相手に意図が伝わらな ……
[39130] Re[5]: H28コンクリート主任技士試験 - さいたまんぞう 2017/01/15 23:31:09 ID:Pp6zniHg フムフム×56 ナルホド!×33 スゴイ!!×32
勉強せいよ。しときます。 技術者のコミュニティかと思ったら、 ……
[39131] Re[5]: H28コンクリート主任技士試験 - おかしい 2017/01/16 04:12:16 ID:Iy10uO7Z フムフム×41 ナルホド!×28 スゴイ!!×22
全くもって答えになっておりません。 僕が疑問に思っているのは ……
[39132] Re[6]: H28コンクリート主任技士試験 - ぽんポコ 2017/01/16 12:34:14 ID:pWn6YkIw フムフム×48 ナルホド!×20 スゴイ!!×35
横から失礼します。 私も合格通知頂きました。 30問中19問正解 ……
[39139] Re[6]: H28コンクリート主任技士試験 - 名無し 2017/01/19 14:06:37 ID:TKZ7UbAY フムフム×41 ナルホド!×22 スゴイ!!×25
建築です。 建築物は、旧耐震や設備の陳腐化で収益が上がらなく ……
[39140] Re[7]: H28コンクリート主任技士試験 - おかしい 2017/01/19 20:34:10 ID:PLxr/AgH フムフム×43 ナルホド!×29 スゴイ!!×31
コストが優先されるのは、百も承知です。 しかし貴方の言い方 ……
[39141] Re[8]: H28コンクリート主任技士試験 - やれやれ 2017/01/19 21:17:30 ID:8majjQlP フムフム×33 ナルホド!×27 スゴイ!!×26
そういう君も何もわかっていないように思えるな。 ……
[39142] Re[9]: H28コンクリート主任技士試験 - おかしい 2017/01/19 22:05:00 ID:PLxr/AgH フムフム×40 ナルホド!×24 スゴイ!!×23
横からいきなり入り込んで失礼な人だと思いますが、先に質問 ……
[39144] Re[10]: H28コンクリート主任技士試験 - 大韓民国万歳 2017/01/21 22:14:09 ID:6/p1kPFZ フムフム×49 ナルホド!×30 スゴイ!!×29
良い質問だな 見方の角度変えれば、高炉セメントの中性化につい ……
[39145] Re: Re[10]: H28コンクリート主任技士試験 - 大韓民国万歳 2017/01/22 09:45:16 ID:qDccNw4P フムフム×51 ナルホド!×30 スゴイ!!×30
混合材は(高炉スラグ微粉末など)、セメントのうち割で使用してい ……
[39146] 削除された記事 - やれやれ 2017/01/22 15:25:44 ID:
この記事は削除されました。 ……
[39147] Re[3]: Re[10]: H28コンクリート主任技士試験 - やれやれ 2017/01/22 15:43:11 ID:sRBI2kys フムフム×33 ナルホド!×27 スゴイ!!×29
技術知識レベルも日本語レベルも相当に低いな。 ……
[39148] Re[4]: Re[10]: H28コンクリート主任技士試験 - 勉強中 2017/01/22 23:13:37 ID:7NO.6YAZ フムフム×39 ナルホド!×25 スゴイ!!×31
あなたしか知らない最高レベルに知識、技術を提示して下さい。ま ……
[39258] Re[5]: Re[10]: H28コンクリート主任技士試験 - 陛下の英断がなければ祖国はない 2017/05/13 21:05:10 ID:RSKneOgX フムフム×23 ナルホド!×16 スゴイ!!×13
やれやれさん、日本ごの文章は、どうでもいいからさぁ、教えてく ……

H28コンクリート主任技士試験
投稿者名:RMC  投稿日:2016/12/18 15:37:44  記事No:39109  ID:4Zw5lW9D
今年度のコンクリート主任技士試験
私的には難しく感じました。
受験された皆さんどれくらいの正答率でしたか?

このスレッドへの興味度:×62
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[39110] Re: H28コンクリート主任技士試験 - 主任さ技士 2016/12/19 17:55:19 ID:0M7EbHmA フムフム×52 ナルホド!×37 スゴイ!!×36
合格率13%の狭き門ですから、がんばってください。 ……
[39119] 削除された記事 - さいたまんぞう 2017/01/14 19:18:34 フムフム×17 ナルホド!×2 スゴイ!!×4
この記事は削除されました。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: H28コンクリート主任技士試験
投稿者名:主任さ技士  投稿日:2016/12/19 17:55:19  記事No:39110  ID:0M7EbHmA
RMC wrote.

>今年度のコンクリート主任技士試験
>私的には難しく感じました。
>受験された皆さんどれくらいの正答率でしたか?

合格率13%の狭き門ですから、がんばってください。
ただ、類似スレがいくつもあるのでそちらを使用してね。

このレスへの感心度: フムフム×52 ナルホド!×37 スゴイ!!×36
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39109] H28コンクリート主任技士試験 - RMC 2016/12/18 15:37:44 ID:4Zw5lW9D 興味アリ×62
今年度のコンクリート主任技士試験 私的には難しく感じました。 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

削除された記事
投稿者名:さいたまんぞう  投稿日:2017/01/14 19:18:34  記事No:39119  ID:rigLsQX2
この記事は削除されました。

返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
◆この記事の親記事:
[39109] H28コンクリート主任技士試験 - RMC 2016/12/18 15:37:44 ID:4Zw5lW9D 興味アリ×62
今年度のコンクリート主任技士試験 私的には難しく感じました。 ……
◆この記事への返信記事:
[39122] Re[2]: H28コンクリート主任技士試験 - おかしい 2017/01/15 00:21:58 ID:VzEfB287 フムフム×45 ナルホド!×36 スゴイ!!×29
仕上げ材に関連して中性化係数が下がるのは分かるけど、なぜ高炉 ……
[39124] Re[2]: H28コンクリート主任技士試験 - おかしい 2017/01/15 07:10:21 ID:VzEfB287 フムフム×55 ナルホド!×38 スゴイ!!×30
仕上げ材に関連して中性化係数が下がるのは分かるけど、なぜ高炉 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: H28コンクリート主任技士試験
投稿者名:おかしい  投稿日:2017/01/15 00:21:58  記事No:39122  ID:VzEfB287
さいたまんぞう wrote.

>RMC wrote.
>
>>今年度のコンクリート主任技士試験
>>私的には難しく感じました。
>>受験された皆さんどれくらいの正答率でしたか?
>
>合格していました。
>生コン業界にはいません。5年前に技士、コン構造診断士です。
>
>19点(技報堂出版4回回し)歴代会長が監修だったので、
>論文は、
>(1)診断経験を記述。
>(2)建築系なので、仕上げ材によって中性化係数が低減されることを踏まえて、高炉セメント、再生骨材の活用分野の拡大、配合設計の自由度が拡大されるとともに主任技士の能力向上や活躍が期待されているとまとめました。

仕上げ材に関連して中性化係数が下がるのは分かるけど、なぜ高炉セメントや
再生骨材の話が絡んでくるの?
高炉セメントは中性化促進するし再生骨材は、アルカリ量が多くて
ASRなどの危険性が出てくるのでは?

このレスへの感心度: フムフム×45 ナルホド!×36 スゴイ!!×29
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39119] 削除された記事 - さいたまんぞう 2017/01/14 19:18:34 ID:rigLsQX2 フムフム×17 ナルホド!×2 スゴイ!!×4
この記事は削除されました。 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: H28コンクリート主任技士試験
投稿者名:おかしい  投稿日:2017/01/15 07:10:21  記事No:39124  ID:VzEfB287
さいたまんぞう wrote.

>RMC wrote.
>
>>今年度のコンクリート主任技士試験
>>私的には難しく感じました。
>>受験された皆さんどれくらいの正答率でしたか?
>
>合格していました。
>生コン業界にはいません。5年前に技士、コン構造診断士です。
>
>19点(技報堂出版4回回し)歴代会長が監修だったので、
>論文は、
>(1)診断経験を記述。
>(2)建築系なので、仕上げ材によって中性化係数が低減されることを踏まえて、高炉セメント、再生骨材の活用分野の拡大、配合設計の自由度が拡大されるとともに主任技士の能力向上や活躍が期待されているとまとめました。

仕上げ材に関連して中性化係数が下がるのは分かるけど、なぜ高炉セメントや
再生骨材の話が絡んでくるの?
高炉セメントは中性化促進するし再生骨材は、アルカリ量が多くて
ASRなどの危険性が出てくるのでは?

このレスへの感心度: フムフム×55 ナルホド!×38 スゴイ!!×30
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39119] 削除された記事 - さいたまんぞう 2017/01/14 19:18:34 ID:rigLsQX2 フムフム×17 ナルホド!×2 スゴイ!!×4
この記事は削除されました。 ……
◆この記事への返信記事:
[39127] 削除された記事 - さいたまんぞう 2017/01/15 17:42:38 ナルホド!×1 スゴイ!!×1
この記事は削除されました。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

削除された記事
投稿者名:さいたまんぞう  投稿日:2017/01/15 17:42:38  記事No:39127  ID:Pp6zniHg
この記事は削除されました。

返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
◆この記事の親記事:
[39124] Re[2]: H28コンクリート主任技士試験 - おかしい 2017/01/15 07:10:21 ID:VzEfB287 フムフム×55 ナルホド!×38 スゴイ!!×30
仕上げ材に関連して中性化係数が下がるのは分かるけど、なぜ高炉 ……
◆この記事への返信記事:
[39128] Re[4]: H28コンクリート主任技士試験 - やれやれ 2017/01/15 22:12:10 ID:lRFVX4bq フムフム×50 ナルホド!×22 スゴイ!!×26
そうじゃなくて、7/10をカウントだろ。 相手に意図が伝わらな ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[4]: H28コンクリート主任技士試験
投稿者名:やれやれ  投稿日:2017/01/15 22:12:10  記事No:39128  ID:lRFVX4bq
さいたまんぞう wrote.

>おかしい wrote.
>
>>さいたまんぞう wrote.
>>
>>>RMC wrote.
>>>
>>>>今年度のコンクリート主任技士試験
>>>>私的には難しく感じました。
>>>>受験された皆さんどれくらいの正答率でしたか?
>>>
>>>合格していました。
>>>生コン業界にはいません。5年前に技士、コン構造診断士です。
>>>
>>>19点(技報堂出版4回回し)歴代会長が監修だったので、
>>>論文は、
>>>(1)診断経験を記述。
>>>(2)建築系なので、仕上げ材によって中性化係数が低減されることを踏まえて、高炉セメント、再生骨材の活用分野の拡大、配合設計の自由度が拡大されるとともに主任技士の能力向上や活躍が期待されているとまとめました。
>>
>>仕上げ材に関連して中性化係数が下がるのは分かるけど、なぜ高炉セメントや
>>再生骨材の話が絡んでくるの?
>>高炉セメントは中性化促進するし再生骨材は、アルカリ量が多くて
>>ASRなどの危険性が出てくるのでは?
>
>まず、危険性を踏まえてどのように配慮を行うか考えるべきです。
>コンクリート技術者なら配合上、どちらかが立たないことはご存知だと思います。
>
>住宅性能表示制度によって、構造体は、ほぼ水セメント比50%以上の建築物しか無くなりました。高炉セメントは現状、住宅性能評価制度劣化等級で、重量の3/10しかカウントできません。

そうじゃなくて、7/10をカウントだろ。

>http://www.slg.jp/activity/special.html
>過剰とも言える豊配合も散見されます。
>
>当初の書き込みが悪かったかもしれませんが、
>まず、民間建築で再生骨材は使いません。同等のコストなら、新品がいいからです。
>仕上材の保護有効性がメジャーになれば、耐用年数を踏まえて配合設計を行う主任技士が提案し再生骨材を使用する道筋が見えて来るかもしれない。
>ASRを心配されてるようですが、ASRは3つの要因が揃って発生するはずです。
>論文では、要因を踏まえ、どの様な配合、工夫、仕上げを書けば良いことです。
>
>技士は教科書通り、主任技士は解決能力を論文で問われていると過去問で感じました。

相手に意図が伝わらない文章だな。
今回はたまたま受かったかもしれないが、調子に乗らずにもう少し勉強せいよ。

このレスへの感心度: フムフム×50 ナルホド!×22 スゴイ!!×26
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39127] 削除された記事 - さいたまんぞう 2017/01/15 17:42:38 ID:Pp6zniHg ナルホド!×1 スゴイ!!×1
この記事は削除されました。 ……
◆この記事への返信記事:
[39130] Re[5]: H28コンクリート主任技士試験 - さいたまんぞう 2017/01/15 23:31:09 ID:Pp6zniHg フムフム×56 ナルホド!×33 スゴイ!!×32
勉強せいよ。しときます。 技術者のコミュニティかと思ったら、 ……
[39131] Re[5]: H28コンクリート主任技士試験 - おかしい 2017/01/16 04:12:16 ID:Iy10uO7Z フムフム×41 ナルホド!×28 スゴイ!!×22
全くもって答えになっておりません。 僕が疑問に思っているのは ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[5]: H28コンクリート主任技士試験
投稿者名:さいたまんぞう  投稿日:2017/01/15 23:31:09  記事No:39130  ID:Pp6zniHg
勉強せいよ。しときます。
技術者のコミュニティかと思ったら、言葉遣いもわからない技術者がいたという感じ。。
さようなら〜

このレスへの感心度: フムフム×56 ナルホド!×33 スゴイ!!×32
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39128] Re[4]: H28コンクリート主任技士試験 - やれやれ 2017/01/15 22:12:10 ID:lRFVX4bq フムフム×50 ナルホド!×22 スゴイ!!×26
そうじゃなくて、7/10をカウントだろ。 相手に意図が伝わらな ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[5]: H28コンクリート主任技士試験
投稿者名:おかしい  投稿日:2017/01/16 04:12:16  記事No:39131  ID:Iy10uO7Z
やれやれ wrote.

>さいたまんぞう wrote.
>
>>おかしい wrote.
>>
>>>さいたまんぞう wrote.
>>>
>>>>RMC wrote.
>>>>
>>>>>今年度のコンクリート主任技士試験
>>>>>私的には難しく感じました。
>>>>>受験された皆さんどれくらいの正答率でしたか?
>>>>
>>>>合格していました。
>>>>生コン業界にはいません。5年前に技士、コン構造診断士です。
>>>>
>>>>19点(技報堂出版4回回し)歴代会長が監修だったので、
>>>>論文は、
>>>>(1)診断経験を記述。
>>>>(2)建築系なので、仕上げ材によって中性化係数が低減されることを踏まえて、高炉セメント、再生骨材の活用分野の拡大、配合設計の自由度が拡大されるとともに主任技士の能力向上や活躍が期待されているとまとめました。
>>>
>>>仕上げ材に関連して中性化係数が下がるのは分かるけど、なぜ高炉セメントや
>>>再生骨材の話が絡んでくるの?
>>>高炉セメントは中性化促進するし再生骨材は、アルカリ量が多くて
>>>ASRなどの危険性が出てくるのでは?
>>
>>まず、危険性を踏まえてどのように配慮を行うか考えるべきです。
>>コンクリート技術者なら配合上、どちらかが立たないことはご存知だと思います。
>>
>>住宅性能表示制度によって、構造体は、ほぼ水セメント比50%以上の建築物しか無くなりました。高炉セメントは現状、住宅性能評価制度劣化等級で、重量の3/10しかカウントできません。

>>http://www.slg.jp/activity/special.html
>>過剰とも言える豊配合も散見されます。
>>
>>当初の書き込みが悪かったかもしれませんが、
>>まず、民間建築で再生骨材は使いません。同等のコストなら、新品がいいからです。
>>仕上材の保護有効性がメジャーになれば、耐用年数を踏まえて配合設計を行う主任技士が提案し再生骨材を使用する道筋が見えて来るかもしれない。
>>ASRを心配されてるようですが、ASRは3つの要因が揃って発生するはずです。
>>論文では、要因を踏まえ、どの様な配合、工夫、仕上げを書けば良いことです。
>>
>>技士は教科書通り、主任技士は解決能力を論文で問われていると過去問で感じました。


全くもって答えになっておりません。
僕が疑問に思っているのは、中性化を主題としているのに
高炉セメントやら再生骨材の話がどのようにリンクしているのかを
聞いているわけです。

URL先は建築用に高炉セメントの規制を記載していますが、
これはあくまでASRの骨材を使用せざるを得ない地域限定の
話でしょう。
中性化のリスクを問うなら、高炉セメント使用など、
全く論外の話です。

また、再生骨材の話をされていますが、現時点で普及が進まないのは、
仰る通り、新材より価格が高いのが主原因です。しかしこれも仕上げ材とは
全く関係しておりません。

再生骨材にお詳しそうなのでご存知かと思いますが、現時点で3種類の規定があり
貴殿が想定されているのはHグレードの話でしょう。
しかし、製造コスト、ASR、単位水量の増大、それに伴う乾燥収縮を考慮すると、
部材厚が小さい梁限定の規制にはなりますが、Mグレードが建築用には最適であると
思います。
 また、再生骨材の普及の足枷になっているのが、ASRの判定で使用される化学法が
使用出来ないため、モルタルバー法のみで判定まで時間とコストがかかると言う点が挙げられます。

再生骨材に関しては、生コン業界ではあまりに規制が多いため、
生き残るのはプレキャスト業界での使用実績が必要になると思っていますが
如何でしょうか?

このレスへの感心度: フムフム×41 ナルホド!×28 スゴイ!!×22
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39128] Re[4]: H28コンクリート主任技士試験 - やれやれ 2017/01/15 22:12:10 ID:lRFVX4bq フムフム×50 ナルホド!×22 スゴイ!!×26
そうじゃなくて、7/10をカウントだろ。 相手に意図が伝わらな ……
◆この記事への返信記事:
[39132] Re[6]: H28コンクリート主任技士試験 - ぽんポコ 2017/01/16 12:34:14 ID:pWn6YkIw フムフム×48 ナルホド!×20 スゴイ!!×35
横から失礼します。 私も合格通知頂きました。 30問中19問正解 ……
[39139] Re[6]: H28コンクリート主任技士試験 - 名無し 2017/01/19 14:06:37 ID:TKZ7UbAY フムフム×41 ナルホド!×22 スゴイ!!×25
建築です。 建築物は、旧耐震や設備の陳腐化で収益が上がらなく ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[6]: H28コンクリート主任技士試験
投稿者名:ぽんポコ  投稿日:2017/01/16 12:34:14  記事No:39132  ID:pWn6YkIw
横から失礼します。
私も合格通知頂きました。

30問中19問正解で、正答率は6割ちょっとだったので今年度は
ダメだと諦めておりました。
今年度は小論文が書き易かっただけに、それに救われたと思います。

試験を受けた後は色々不安でいっぱいだと思いますが、次年度
以降に受験される方の参考になればと思い投稿しました。

このレスへの感心度: フムフム×48 ナルホド!×20 スゴイ!!×35
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39131] Re[5]: H28コンクリート主任技士試験 - おかしい 2017/01/16 04:12:16 ID:Iy10uO7Z フムフム×41 ナルホド!×28 スゴイ!!×22
全くもって答えになっておりません。 僕が疑問に思っているのは ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[6]: H28コンクリート主任技士試験
投稿者名:名無し  投稿日:2017/01/19 14:06:37  記事No:39139  ID:TKZ7UbAY
建築です。
建築物は、旧耐震や設備の陳腐化で収益が上がらなくなり、築40年程度で解体されます。
どうせその位で解体されるのなら、外装材を中性化抵抗性の高い材料で、コンクリートは構造安全性の担保される配合設計して頂ければ良いと思います。ここは、言いすぎかもしれませんが、実際、コストが優先します。
現行の水セメント比50%以下に縛られるのは如何かと思います。
中性化のリスクを、外装材で取ることで色々な…水セメント比に縛られない配合提案の可能性はありませんか。

発注者向け配合提案として
環境面から、高炉、再生骨材使用を提案。
発注者は環境アピールが出来ます。
中性化対策として外装材施工。
その様な提案できる方待っております。

このレスへの感心度: フムフム×41 ナルホド!×22 スゴイ!!×25
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39131] Re[5]: H28コンクリート主任技士試験 - おかしい 2017/01/16 04:12:16 ID:Iy10uO7Z フムフム×41 ナルホド!×28 スゴイ!!×22
全くもって答えになっておりません。 僕が疑問に思っているのは ……
◆この記事への返信記事:
[39140] Re[7]: H28コンクリート主任技士試験 - おかしい 2017/01/19 20:34:10 ID:PLxr/AgH フムフム×43 ナルホド!×29 スゴイ!!×31
コストが優先されるのは、百も承知です。 しかし貴方の言い方 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[7]: H28コンクリート主任技士試験
投稿者名:おかしい  投稿日:2017/01/19 20:34:10  記事No:39140  ID:PLxr/AgH
名無し wrote.

>建築です。
>建築物は、旧耐震や設備の陳腐化で収益が上がらなくなり、築40年程度で解体されます。
>どうせその位で解体されるのなら、外装材を中性化抵抗性の高い材料で、コンクリートは構造安全性の担保される配合設計して頂ければ良いと思います。ここは、言いすぎかもしれませんが、実際、コストが優先します。
>現行の水セメント比50%以下に縛られるのは如何かと思います。
>中性化のリスクを、外装材で取ることで色々な…水セメント比に縛られない配合提案の可能性はありませんか。
>
>発注者向け配合提案として
>環境面から、高炉、再生骨材使用を提案。
>発注者は環境アピールが出来ます。
>中性化対策として外装材施工。
>その様な提案できる方待っております。

 コストが優先されるのは、百も承知です。
 しかし貴方の言い方は、コストを優先して中身を蔑ろにしています。
何回も言いますが仕上げ材が、中性化対策に効果的であること僕も
分かっております。
 然し乍らそれは、外的要因(CO2の進入)で高炉セメントによる
中性化(内的要因)に対しては全く効果はありません。
 高炉セメントの特性をご理解していらっしゃいますか?
 それでも使うというなら鉄筋防食に対するコスト増、中性化が進行してしまっていたら、電気防食や再アルカリ化等補修費用をどう反映しますか?
そんな事は知りません、劣化が発生して初めて知りましたと言い訳しますか?

 また再生骨材に対しても同様の事が言えます。骨材のコスト増加
どころか、w/cに対しても単位水量の増大に伴い、セメント量を増加する必要があります。
強度が出なければ、w/cをもっと下げなければならないでしょう。
 コンクリートの原材料単価の中でセメント代が、如何に高いかご理解していますか?
 またまともに使おうとしたらアルカリ量の限界値である3.0kg/㎥をどうクリアしますか?

 厳しい言い方ですが、コストコストと言う割りには、中身が伴ってない陳腐な内容に見受けられます。
 
 土木の分野では、これらの内容はまだ理解できます。しかし建築に従事されている人が、本気でこの程度の内容しか言えないのなら、自らを恥じるべきであると思います。
 コストを語るならその前にもっとやるべき事があると思います。

 

このレスへの感心度: フムフム×43 ナルホド!×29 スゴイ!!×31
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39139] Re[6]: H28コンクリート主任技士試験 - 名無し 2017/01/19 14:06:37 ID:TKZ7UbAY フムフム×41 ナルホド!×22 スゴイ!!×25
建築です。 建築物は、旧耐震や設備の陳腐化で収益が上がらなく ……
◆この記事への返信記事:
[39141] Re[8]: H28コンクリート主任技士試験 - やれやれ 2017/01/19 21:17:30 ID:8majjQlP フムフム×33 ナルホド!×27 スゴイ!!×26
そういう君も何もわかっていないように思えるな。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[8]: H28コンクリート主任技士試験
投稿者名:やれやれ  投稿日:2017/01/19 21:17:30  記事No:39141  ID:8majjQlP
おかしい wrote.

>名無し wrote.
>
>>建築です。
>>建築物は、旧耐震や設備の陳腐化で収益が上がらなくなり、築40年程度で解体されます。
>>どうせその位で解体されるのなら、外装材を中性化抵抗性の高い材料で、コンクリートは構造安全性の担保される配合設計して頂ければ良いと思います。ここは、言いすぎかもしれませんが、実際、コストが優先します。
>>現行の水セメント比50%以下に縛られるのは如何かと思います。
>>中性化のリスクを、外装材で取ることで色々な…水セメント比に縛られない配合提案の可能性はありませんか。
>>
>>発注者向け配合提案として
>>環境面から、高炉、再生骨材使用を提案。
>>発注者は環境アピールが出来ます。
>>中性化対策として外装材施工。
>>その様な提案できる方待っております。
>
> コストが優先されるのは、百も承知です。
> しかし貴方の言い方は、コストを優先して中身を蔑ろにしています。
>何回も言いますが仕上げ材が、中性化対策に効果的であること僕も
>分かっております。
> 然し乍らそれは、外的要因(CO2の進入)で高炉セメントによる
>中性化(内的要因)に対しては全く効果はありません。
> 高炉セメントの特性をご理解していらっしゃいますか?
> それでも使うというなら鉄筋防食に対するコスト増、中性化が進行してしまっていたら、電気防食や再アルカリ化等補修費用をどう反映しますか?
>そんな事は知りません、劣化が発生して初めて知りましたと言い訳しますか?
>
> また再生骨材に対しても同様の事が言えます。骨材のコスト増加
>どころか、w/cに対しても単位水量の増大に伴い、セメント量を増加する必要があります。
>強度が出なければ、w/cをもっと下げなければならないでしょう。
> コンクリートの原材料単価の中でセメント代が、如何に高いかご理解していますか?
> またまともに使おうとしたらアルカリ量の限界値である3.0kg/㎥をどうクリアしますか?
>
> 厳しい言い方ですが、コストコストと言う割りには、中身が伴ってない陳腐な内容に見受けられます。

> 土木の分野では、これらの内容はまだ理解できます。しかし建築に従事されている人が、本気でこの程度の内容しか言えないのなら、自らを恥じるべきであると思います。
> コストを語るならその前にもっとやるべき事があると思います。
>

そういう君も何もわかっていないように思えるな。
では君の言う高炉セメントの中性化に対する内的要因を説明してくれよ。
高炉セメントの特性を説明してくれよ。

このレスへの感心度: フムフム×33 ナルホド!×27 スゴイ!!×26
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39140] Re[7]: H28コンクリート主任技士試験 - おかしい 2017/01/19 20:34:10 ID:PLxr/AgH フムフム×43 ナルホド!×29 スゴイ!!×31
コストが優先されるのは、百も承知です。 しかし貴方の言い方 ……
◆この記事への返信記事:
[39142] Re[9]: H28コンクリート主任技士試験 - おかしい 2017/01/19 22:05:00 ID:PLxr/AgH フムフム×40 ナルホド!×24 スゴイ!!×23
横からいきなり入り込んで失礼な人だと思いますが、先に質問 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[9]: H28コンクリート主任技士試験
投稿者名:おかしい  投稿日:2017/01/19 22:05:00  記事No:39142  ID:PLxr/AgH
やれやれ wrote.

>おかしい wrote.
>
>>名無し wrote.
>>
>>>建築です。
>>>建築物は、旧耐震や設備の陳腐化で収益が上がらなくなり、築40年程度で解体されます。
>>>どうせその位で解体されるのなら、外装材を中性化抵抗性の高い材料で、コンクリートは構造安全性の担保される配合設計して頂ければ良いと思います。ここは、言いすぎかもしれませんが、実際、コストが優先します。
>>>現行の水セメント比50%以下に縛られるのは如何かと思います。
>>>中性化のリスクを、外装材で取ることで色々な…水セメント比に縛られない配合提案の可能性はありませんか。
>>>
>>>発注者向け配合提案として
>>>環境面から、高炉、再生骨材使用を提案。
>>>発注者は環境アピールが出来ます。
>>>中性化対策として外装材施工。
>>>その様な提案できる方待っております。
>>
>> コストが優先されるのは、百も承知です。
>> しかし貴方の言い方は、コストを優先して中身を蔑ろにしています。
>>何回も言いますが仕上げ材が、中性化対策に効果的であること僕も
>>分かっております。
>> 然し乍らそれは、外的要因(CO2の進入)で高炉セメントによる
>>中性化(内的要因)に対しては全く効果はありません。
>> 高炉セメントの特性をご理解していらっしゃいますか?
>> それでも使うというなら鉄筋防食に対するコスト増、中性化が進行してしまっていたら、電気防食や再アルカリ化等補修費用をどう反映しますか?
>>そんな事は知りません、劣化が発生して初めて知りましたと言い訳しますか?
>>
>> また再生骨材に対しても同様の事が言えます。骨材のコスト増加
>>どころか、w/cに対しても単位水量の増大に伴い、セメント量を増加する必要があります。
>>強度が出なければ、w/cをもっと下げなければならないでしょう。
>> コンクリートの原材料単価の中でセメント代が、如何に高いかご理解していますか?
>> またまともに使おうとしたらアルカリ量の限界値である3.0kg/㎥をどうクリアしますか?
>>
>> 厳しい言い方ですが、コストコストと言う割りには、中身が伴ってない陳腐な内容に見受けられます。
>> 
>> 土木の分野では、これらの内容はまだ理解できます。しかし建築に従事されている人が、本気でこの程度の内容しか言えないのなら、自らを恥じるべきであると思います。
>> コストを語るならその前にもっとやるべき事があると思います。
>>
>> 
>そういう君も何もわかっていないように思えるな。
>では君の言う高炉セメントの中性化に対する内的要因を説明してくれよ。
>高炉セメントの特性を説明してくれよ。
 
  横からいきなり入り込んで失礼な人だと思いますが、先に質問しているのは僕なのでまずは、僕の質問の答えを示していただけますか?
   てかこの程度のレベルの質問って基本中の基本だと思うんですが、何かおかしい事言ってます?

このレスへの感心度: フムフム×40 ナルホド!×24 スゴイ!!×23
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39141] Re[8]: H28コンクリート主任技士試験 - やれやれ 2017/01/19 21:17:30 ID:8majjQlP フムフム×33 ナルホド!×27 スゴイ!!×26
そういう君も何もわかっていないように思えるな。 ……
◆この記事への返信記事:
[39144] Re[10]: H28コンクリート主任技士試験 - 大韓民国万歳 2017/01/21 22:14:09 ID:6/p1kPFZ フムフム×49 ナルホド!×30 スゴイ!!×29
良い質問だな 見方の角度変えれば、高炉セメントの中性化につい ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[10]: H28コンクリート主任技士試験
投稿者名:大韓民国万歳  投稿日:2017/01/21 22:14:09  記事No:39144  ID:6/p1kPFZ
おかしい wrote.

>やれやれ wrote.
>
>>おかしい wrote.
>>
>>>名無し wrote.
>>>
>>>>建築です。
>>>>建築物は、旧耐震や設備の陳腐化で収益が上がらなくなり、築40年程度で解体されます。
>>>>どうせその位で解体されるのなら、外装材を中性化抵抗性の高い材料で、コンクリートは構造安全性の担保される配合設計して頂ければ良いと思います。ここは、言いすぎかもしれませんが、実際、コストが優先します。
>>>>現行の水セメント比50%以下に縛られるのは如何かと思います。
>>>>中性化のリスクを、外装材で取ることで色々な…水セメント比に縛られない配合提案の可能性はありませんか。
>>>>
>>>>発注者向け配合提案として
>>>>環境面から、高炉、再生骨材使用を提案。
>>>>発注者は環境アピールが出来ます。
>>>>中性化対策として外装材施工。
>>>>その様な提案できる方待っております。
>>>
>>> コストが優先されるのは、百も承知です。
>>> しかし貴方の言い方は、コストを優先して中身を蔑ろにしています。
>>>何回も言いますが仕上げ材が、中性化対策に効果的であること僕も
>>>分かっております。
>>> 然し乍らそれは、外的要因(CO2の進入)で高炉セメントによる
>>>中性化(内的要因)に対しては全く効果はありません。
>>> 高炉セメントの特性をご理解していらっしゃいますか?
>>> それでも使うというなら鉄筋防食に対するコスト増、中性化が進行してしまっていたら、電気防食や再アルカリ化等補修費用をどう反映しますか?
>>>そんな事は知りません、劣化が発生して初めて知りましたと言い訳しますか?
>>>
>>> また再生骨材に対しても同様の事が言えます。骨材のコスト増加
>>>どころか、w/cに対しても単位水量の増大に伴い、セメント量を増加する必要があります。
>>>強度が出なければ、w/cをもっと下げなければならないでしょう。
>>> コンクリートの原材料単価の中でセメント代が、如何に高いかご理解していますか?
>>> またまともに使おうとしたらアルカリ量の限界値である3.0kg/㎥をどうクリアしますか?
>>>
>>> 厳しい言い方ですが、コストコストと言う割りには、中身が伴ってない陳腐な内容に見受けられます。
>>> 
>>> 土木の分野では、これらの内容はまだ理解できます。しかし建築に従事されている人が、本気でこの程度の内容しか言えないのなら、自らを恥じるべきであると思います。
>>> コストを語るならその前にもっとやるべき事があると思います。
>>>
>>> 
>>そういう君も何もわかっていないように思えるな。
>>では君の言う高炉セメントの中性化に対する内的要因を説明してくれよ。
>>高炉セメントの特性を説明してくれよ。

>  横からいきなり入り込んで失礼な人だと思いますが、先に質問しているのは僕なのでまずは、僕の質問の答えを示していただけますか?
>   てかこの程度のレベルの質問って基本中の基本だと思うんですが、何かおかしい事言ってます?
良い質問だな
見方の角度変えれば、高炉セメントの中性化について良いところ悪い所を解るよ。やぁ 良い質問だな

このレスへの感心度: フムフム×49 ナルホド!×30 スゴイ!!×29
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39142] Re[9]: H28コンクリート主任技士試験 - おかしい 2017/01/19 22:05:00 ID:PLxr/AgH フムフム×40 ナルホド!×24 スゴイ!!×23
横からいきなり入り込んで失礼な人だと思いますが、先に質問 ……
◆この記事への返信記事:
[39145] Re: Re[10]: H28コンクリート主任技士試験 - 大韓民国万歳 2017/01/22 09:45:16 ID:qDccNw4P フムフム×51 ナルホド!×30 スゴイ!!×30
混合材は(高炉スラグ微粉末など)、セメントのうち割で使用してい ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: Re[10]: H28コンクリート主任技士試験
投稿者名:大韓民国万歳  投稿日:2017/01/22 09:45:16  記事No:39145  ID:qDccNw4P
大韓民国万歳 wrote.

>おかしい wrote.
>
>>やれやれ wrote.
>>
>>>おかしい wrote.
>>>
>>>>名無し wrote.
>>>>
>>>>>建築です。
>>>>>建築物は、旧耐震や設備の陳腐化で収益が上がらなくなり、築40年程度で解体されます。
>>>>>どうせその位で解体されるのなら、外装材を中性化抵抗性の高い材料で、コンクリートは構造安全性の担保される配合設計して頂ければ良いと思います。ここは、言いすぎかもしれませんが、実際、コストが優先します。
>>>>>現行の水セメント比50%以下に縛られるのは如何かと思います。
>>>>>中性化のリスクを、外装材で取ることで色々な…水セメント比に縛られない配合提案の可能性はありませんか。
>>>>>
>>>>>発注者向け配合提案として
>>>>>環境面から、高炉、再生骨材使用を提案。
>>>>>発注者は環境アピールが出来ます。
>>>>>中性化対策として外装材施工。
>>>>>その様な提案できる方待っております。
>>>>
>>>> コストが優先されるのは、百も承知です。
>>>> しかし貴方の言い方は、コストを優先して中身を蔑ろにしています。
>>>>何回も言いますが仕上げ材が、中性化対策に効果的であること僕も
>>>>分かっております。
>>>> 然し乍らそれは、外的要因(CO2の進入)で高炉セメントによる
>>>>中性化(内的要因)に対しては全く効果はありません。
>>>> 高炉セメントの特性をご理解していらっしゃいますか?
>>>> それでも使うというなら鉄筋防食に対するコスト増、中性化が進行してしまっていたら、電気防食や再アルカリ化等補修費用をどう反映しますか?
>>>>そんな事は知りません、劣化が発生して初めて知りましたと言い訳しますか?
>>>>
>>>> また再生骨材に対しても同様の事が言えます。骨材のコスト増加
>>>>どころか、w/cに対しても単位水量の増大に伴い、セメント量を増加する必要があります。
>>>>強度が出なければ、w/cをもっと下げなければならないでしょう。
>>>> コンクリートの原材料単価の中でセメント代が、如何に高いかご理解していますか?
>>>> またまともに使おうとしたらアルカリ量の限界値である3.0kg/㎥をどうクリアしますか?
>>>>
>>>> 厳しい言い方ですが、コストコストと言う割りには、中身が伴ってない陳腐な内容に見受けられます。
>>>> 
>>>> 土木の分野では、これらの内容はまだ理解できます。しかし建築に従事されている人が、本気でこの程度の内容しか言えないのなら、自らを恥じるべきであると思います。
>>>> コストを語るならその前にもっとやるべき事があると思います。
>>>>
>>>> 
>>>そういう君も何もわかっていないように思えるな。
>>>では君の言う高炉セメントの中性化に対する内的要因を説明してくれよ。
>>>高炉セメントの特性を説明してくれよ。
>> 
>>  横からいきなり入り込んで失礼な人だと思いますが、先に質問しているのは僕なのでまずは、僕の質問の答えを示していただけますか?
>>   てかこの程度のレベルの質問って基本中の基本だと思うんですが、何かおかしい事言ってます?
>良い質問だな
>見方の角度変えれば、高炉セメントの中性化について良いところ悪い所を解るよ。やぁ 良い質問だな

混合材は(高炉スラグ微粉末など)、セメントのうち割で使用しているから水酸化カルシウムの生成量は少なくなる。よって、中性化の抑制は不利である。だだし、混和材の水和が進む事で組織が緻密化になることから、CO2の浸入を考えれば中性化進行速度の低減に有効である。

このレスへの感心度: フムフム×51 ナルホド!×30 スゴイ!!×30
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39144] Re[10]: H28コンクリート主任技士試験 - 大韓民国万歳 2017/01/21 22:14:09 ID:6/p1kPFZ フムフム×49 ナルホド!×30 スゴイ!!×29
良い質問だな 見方の角度変えれば、高炉セメントの中性化につい ……
◆この記事への返信記事:
[39146] 削除された記事 - やれやれ 2017/01/22 15:25:44
この記事は削除されました。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

削除された記事
投稿者名:やれやれ  投稿日:2017/01/22 15:25:44  記事No:39146  ID:sRBI2kys
この記事は削除されました。

返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
◆この記事の親記事:
[39145] Re: Re[10]: H28コンクリート主任技士試験 - 大韓民国万歳 2017/01/22 09:45:16 ID:qDccNw4P フムフム×51 ナルホド!×30 スゴイ!!×30
混合材は(高炉スラグ微粉末など)、セメントのうち割で使用してい ……
◆この記事への返信記事:
[39147] Re[3]: Re[10]: H28コンクリート主任技士試験 - やれやれ 2017/01/22 15:43:11 ID:sRBI2kys フムフム×33 ナルホド!×27 スゴイ!!×29
技術知識レベルも日本語レベルも相当に低いな。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[3]: Re[10]: H28コンクリート主任技士試験
投稿者名:やれやれ  投稿日:2017/01/22 15:43:11  記事No:39147  ID:sRBI2kys
やれやれ wrote.

>大韓民国万歳 wrote.
>
>>大韓民国万歳 wrote.
>>
>>>>>>建築物は、旧耐震や設備の陳腐化で収益が上がらなくなり、築40年程度で解体されます。
>>>>>>>どうせその位で解体されるのなら、外装材を中性化抵抗性の高い材料で、コンクリートは構造安全性の担保される配合設計して頂ければ良いと思います。ここは、言いすぎかもしれませんが、実際、コストが優先します。
>>>>>>>現行の水セメント比50%以下に縛られるのは如何かと思います。
>>>>>>>中性化のリスクを、外装材で取ることで色々な…水セメント比に縛られない配合提案の可能性はありませんか。
>>>>>>>
>>>>>>>発注者向け配合提案として
>>>>>>>環境面から、高炉、再生骨材使用を提案。
>>>>>>>発注者は環境アピールが出来ます。
>>>>>>>中性化対策として外装材施工。
>>>>>>>その様な提案できる方待っております。
>>>>>>
>>>>>> コストが優先されるのは、百も承知です。
>>>>>> しかし貴方の言い方は、コストを優先して中身を蔑ろにしています。
>>>>>>何回も言いますが仕上げ材が、中性化対策に効果的であること僕も
>>>>>>分かっております。
>>>>>> 然し乍らそれは、外的要因(CO2の進入)で高炉セメントによる
>>>>>>中性化(内的要因)に対しては全く効果はありません。
>>>>>> 高炉セメントの特性をご理解していらっしゃいますか?
>>>>>> それでも使うというなら鉄筋防食に対するコスト増、中性化が進行してしまっていたら、電気防食や再アルカリ化等補修費用をどう反映しますか?
>>>>>>そんな事は知りません、劣化が発生して初めて知りましたと言い訳しますか?
>>>>>>
>>>>>> また再生骨材に対しても同様の事が言えます。骨材のコスト増加
>>>>>>どころか、w/cに対しても単位水量の増大に伴い、セメント量を増加する必要があります。
>>>>>>強度が出なければ、w/cをもっと下げなければならないでしょう。
>>>>>> コンクリートの原材料単価の中でセメント代が、如何に高いかご理解していますか?
>>>>>> またまともに使おうとしたらアルカリ量の限界値である3.0kg/㎥をどうクリアしますか?
>>>>>>
>>>>>> 厳しい言い方ですが、コストコストと言う割りには、中身が伴ってない陳腐な内容に見受けられます。
>>>>>> 
>>>>>> 土木の分野では、これらの内容はまだ理解できます。しかし建築に従事されている人が、本気でこの程度の内容しか言えないのなら、自らを恥じるべきであると思います。
>>>>>> コストを語るならその前にもっとやるべき事があると思います。
>>>>>>
>>>>>> 
>>>>>そういう君も何もわかっていないように思えるな。
>>>>>では君の言う高炉セメントの中性化に対する内的要因を説明してくれよ。
>>>>>高炉セメントの特性を説明してくれよ。
>>>> 
>>>>  横からいきなり入り込んで失礼な人だと思いますが、先に質問しているのは僕なのでまずは、僕の質問の答えを示していただけますか?
>>>>   てかこの程度のレベルの質問って基本中の基本だと思うんですが、何かおかしい事言ってます?
>>>良い質問だな
>>>見方の角度変えれば、高炉セメントの中性化について良いところ悪い所を解るよ。やぁ 良い質問だな
>>
>>混合材は(高炉スラグ微粉末など)、セメントのうち割で使用しているから水酸化カルシウムの生成量は少なくなる。よって、中性化の抑制は不利である。だだし、混和材の水和が進む事で組織が緻密化になることから、CO2の浸入を考えれば中性化進行速度の低減に有効である。
>
技術知識レベルも日本語レベルも相当に低いな。

>混合材は(高炉スラグ微粉末など)、セメントのうち割で使用しているから水酸化カルシウムの生成量は少なくなる。よって、中性化の抑制は不利である。

うち割⇒内割 だな!!

単にセメント分の置換に伴い水酸化カルシウムの生成量が減るだけでなく、スラグやフライアッシュ等との反応でも水酸化カルシウムが消費されるので中性化が進展しやすくなるんだな。(潜在水硬性やポゾラン反応のメカニズムを理解することが必要だな。)

>だだし、混和材の水和が進む事で組織が緻密化になることから、CO2の浸入を考えれば中性化進行速度の低減に有効である。

だだし ⇒ ただし 或いは 但し だな。
水和 ⇒ 反応 かな。(水と直接反応するのでなく水酸化カルシウムなどカルシウム分と反応して珪酸カルシウム水和物を生成するんじゃないの?)
緻密化になる ⇒ 緻密化する だな。

日本語は難しいね!!

このレスへの感心度: フムフム×33 ナルホド!×27 スゴイ!!×29
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39146] 削除された記事 - やれやれ 2017/01/22 15:25:44 ID:sRBI2kys
この記事は削除されました。 ……
◆この記事への返信記事:
[39148] Re[4]: Re[10]: H28コンクリート主任技士試験 - 勉強中 2017/01/22 23:13:37 ID:7NO.6YAZ フムフム×39 ナルホド!×25 スゴイ!!×31
あなたしか知らない最高レベルに知識、技術を提示して下さい。ま ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[4]: Re[10]: H28コンクリート主任技士試験
投稿者名:勉強中  投稿日:2017/01/22 23:13:37  記事No:39148  ID:7NO.6YAZ
やれやれ wrote.

>やれやれさんご無沙汰です。さて、顔も名前も知りませんので、人の文章に否定するのは、結構です。ここで、非難するのではなく,
あなたしか知らない最高レベルに知識、技術を提示して下さい。またこの、文章の日本語がおかしい事を謝罪すると共に重ねて、最高レベルの対策を御教授して頂ければ、試験時の論文に書きたいと思いますので、是非とも立証できる内容で教えて下さい。

このレスへの感心度: フムフム×39 ナルホド!×25 スゴイ!!×31
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39147] Re[3]: Re[10]: H28コンクリート主任技士試験 - やれやれ 2017/01/22 15:43:11 ID:sRBI2kys フムフム×33 ナルホド!×27 スゴイ!!×29
技術知識レベルも日本語レベルも相当に低いな。 ……
◆この記事への返信記事:
[39258] Re[5]: Re[10]: H28コンクリート主任技士試験 - 陛下の英断がなければ祖国はない 2017/05/13 21:05:10 ID:RSKneOgX フムフム×23 ナルホド!×16 スゴイ!!×13
やれやれさん、日本ごの文章は、どうでもいいからさぁ、教えてく ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[5]: Re[10]: H28コンクリート主任技士試験
投稿者名:陛下の英断がなければ祖国はない  投稿日:2017/05/13 21:05:10  記事No:39258  ID:RSKneOgX
勉強中 wrote.

>やれやれ wrote.
>
>>やれやれさんご無沙汰です。さて、顔も名前も知りませんので、人の文章に否定するのは、結構です。ここで、非難するのではなく,
>あなたしか知らない最高レベルに知識、技術を提示して下さい。またこの、文章の日本語がおかしい事を謝罪すると共に重ねて、最高レベルの対策を御教授して頂ければ、試験時の論文に書きたいと思いますので、是非とも立証できる内容で教えて下さい。

やれやれさん、日本ごの文章は、どうでもいいからさぁ、教えてくんね?おめェしかしらない最高レベルの技術を、診断士ノー試験近いからさぁ
待ってるから。 

このレスへの感心度: フムフム×23 ナルホド!×16 スゴイ!!×13
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39148] Re[4]: Re[10]: H28コンクリート主任技士試験 - 勉強中 2017/01/22 23:13:37 ID:7NO.6YAZ フムフム×39 ナルホド!×25 スゴイ!!×31
あなたしか知らない最高レベルに知識、技術を提示して下さい。ま ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]



コンプロネット(コンクリート・プロダクツ・ネットワーク)/ 企画・運営:セルテック株式会社/ 技術サポート:有限会社ウインタースキン/
©1999-2017 Concrete Products Network All rights reserved.