★[39091] 主任技士問題13 - 北国 2016/11/30 15:00:12 ID:QahOil8U 興味アリ×73
皆さま試験お疲れ様でした。 さて、主任技士問題13ですがセメン ……
[39101] Re: 主任技士問題13 - ぽんこつ 2016/12/12 07:59:13 ID:1dSSvvz1 フムフム×57 ナルホド!×37 スゴイ!!×45
お疲れ様でした。 返信が無いので、怪しい解答をしてみます。   ……

主任技士問題13
投稿者名:北国  投稿日:2016/11/30 15:00:12  記事No:39091  ID:QahOil8U
皆さま試験お疲れ様でした。
さて、主任技士問題13ですがセメントメーカーの解答例
で答えが(2)であることは分かったのですが、解き方が
分かりません。どなたか、ご教授いただけないでしょうか。

このスレッドへの興味度:×73
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[39101] Re: 主任技士問題13 - ぽんこつ 2016/12/12 07:59:13 ID:1dSSvvz1 フムフム×57 ナルホド!×37 スゴイ!!×45
お疲れ様でした。 返信が無いので、怪しい解答をしてみます。   ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 主任技士問題13
投稿者名:ぽんこつ  投稿日:2016/12/12 07:59:13  記事No:39101  ID:1dSSvvz1
北国 wrote.

>皆さま試験お疲れ様でした。
>さて、主任技士問題13ですがセメントメーカーの解答例
>で答えが(2)であることは分かったのですが、解き方が
>分かりません。どなたか、ご教授いただけないでしょうか。

お疲れ様でした。
返信が無いので、怪しい解答をしてみます。
 ・両端固定なので、間のコンクリートが膨張した場合、そのコンクリートには
  圧縮力が加わる。(正解は2か4のどちらか)
 ・常温における鉄の熱膨張係数は12.2×(1/1000000)、
  コンクリートの熱膨張係数は骨材にもよるが7〜12×(1/1000000)なので
  10×(1/1000000)と推定する。
 ・温度上昇が10℃ということは10K上昇と同じである。
 ・膨張量は (10×(1/1000000))×10=1/10000 これが即ち圧縮ひずみである。
 ・σ=E・ε の公式を思い出す。
    E:与えられた2.5×10000、ε=1/10000 
  σ=(2.5×10000)×1/10000=2.5

 ∴2.5N/mm2の圧縮力が発生する。→解答(2)

 余り信用しないで下さい。   

このレスへの感心度: フムフム×57 ナルホド!×37 スゴイ!!×45
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
返信記事の投稿: →返信記事作成(全文自動引用) →返信記事作成(手動引用)
[この記事を削除する]
◆この記事の親記事:
[39091] 主任技士問題13 - 北国 2016/11/30 15:00:12 ID:QahOil8U 興味アリ×73
皆さま試験お疲れ様でした。 さて、主任技士問題13ですがセメン ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]



コンプロネット(コンクリート・プロダクツ・ネットワーク)/ 企画・運営:セルテック株式会社/ 技術サポート:有限会社ウインタースキン/
©1999-2017 Concrete Products Network All rights reserved.