★[38288] 高強度コンクリートのフローとエアの試験方法に関して - 西山田 2015/03/31 19:41:12 ID:7.anw2zm 興味アリ×475
教えて下さい。高強度コンクリートのフロー試験の際、3層に分け ……
[38289] Re: 高強度コンクリートのフローとエアの試験方法に関して - 血液型はA型 2015/04/02 08:42:25 ID:ki1qSfz3 フムフム×271 ナルホド!×275 スゴイ!!×192
国土交通省大臣認定の場合は、空気量の測定方法が告示でJIS A 11 ……

高強度コンクリートのフローとエアの試験方法に関して
投稿者名:西山田  投稿日:2015/03/31 19:41:12  記事No:38288  ID:7.anw2zm
教えて下さい。高強度コンクリートのフロー試験の際、3層に分けて各5回づつ突くと思いますが(1層0回もありますが)、エアの試験の際の突き数は1層あたり何回が正解なのでしょうか?5回と言う人と25回と言う人がいるので困っています。

このスレッドへの興味度:×475
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[38289] Re: 高強度コンクリートのフローとエアの試験方法に関して - 血液型はA型 2015/04/02 08:42:25 ID:ki1qSfz3 フムフム×271 ナルホド!×275 スゴイ!!×192
国土交通省大臣認定の場合は、空気量の測定方法が告示でJIS A 11 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 高強度コンクリートのフローとエアの試験方法に関して
投稿者名:血液型はA型  投稿日:2015/04/02 08:42:25  記事No:38289  ID:ki1qSfz3
西山田 wrote.

>教えて下さい。高強度コンクリートのフロー試験の際、3層に分けて各5回づつ突くと思いますが(1層0回もありますが)、エアの試験の際の突き数は1層あたり何回が正解なのでしょうか?5回と言う人と25回と言う人がいるので困っています。

国土交通省大臣認定の場合は、空気量の測定方法が告示でJIS A 1128、JIS A 1118、JIS A 1116によることとありますのでJIS A 1128の場合は、7.a)で突き棒で25回と定められています。
ゼネコンと高強度コンクリートを実験する場合、希にゼネコンが突き棒でn回で測定してくださいと言われる場合があります。それは、測定方法として25回よりn回の方が精度が高いことを実証するデータを有しているからと推測しています。

このレスへの感心度: フムフム×271 ナルホド!×275 スゴイ!!×192
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38288] 高強度コンクリートのフローとエアの試験方法に関して - 西山田 2015/03/31 19:41:12 ID:7.anw2zm 興味アリ×475
教えて下さい。高強度コンクリートのフロー試験の際、3層に分け ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]



コンプロネット(コンクリート・プロダクツ・ネットワーク)/ 企画・運営:セルテック株式会社/ 技術サポート:有限会社ウインタースキン/
©1999-2018 Concrete Products Network All rights reserved.