★[38210] ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - しゅしゅ 2015/02/22 22:15:55 ID:a5On0kDI 興味アリ×351
ポステンT桁のウエブに橋軸方向にエフロレッセンスを伴ったひび ……
[38211] Re: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 今年診断士5回め受験予定 2015/02/23 09:06:32 ID:JfLhHpdx フムフム×288 ナルホド!×231 スゴイ!!×178
まさしくコンクリート構造診断士さんの得意とされる分野です。活 ……
[38217] Re[2]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 建築的に書かせて頂きます 2015/02/25 00:08:32 ID:u/vpiEx4 フムフム×284 ナルホド!×213 スゴイ!!×164
最近、バッシングされているので、試されてる様ですね。 ……
[38219] Re[3]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 今年診断士5回め受験予定 2015/02/25 09:48:12 ID:Tp0WXlJ9 フムフム×246 ナルホド!×196 スゴイ!!×155
教えてください。 かぶり不足と雨水処理不良が原因で、どうやっ ……
[38221] Re[4]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 建築的に書かせて頂きます 2015/02/25 23:23:11 ID:u/vpiEx4 フムフム×278 ナルホド!×206 スゴイ!!×180
現在、建築系。構造診断士 夜中に書き込みしたので言葉足らずで ……
[38222] Re[5]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 今年診断士5回め受験予定 2015/02/26 15:06:18 ID:IENrlS27 フムフム×298 ナルホド!×226 スゴイ!!×174
ありがとうございました。試験勉強の参考にします。 ……
[38220] Re: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 田舎人 2015/02/25 19:31:46 ID:f8rtoJQy フムフム×296 ナルホド!×237 スゴイ!!×195
 興味あり、書かせていただきます。  調査・確認事項からすれ ……
[38223] Re[2]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - しゅしゅ 2015/02/26 16:06:54 ID:G1tN8Ry. フムフム×259 ナルホド!×234 スゴイ!!×179
大変勉強になります。どうもありがとうございます。 ……
[38224] Re[3]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 建築的に書かせて頂きます。 2015/02/27 01:24:09 ID:kkpcwo5k フムフム×258 ナルホド!×222 スゴイ!!×182
橋屋さんじゃないので、完璧ではないですが。 ……
[38225] Re[3]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - ピンフドラSUN 2015/02/27 12:31:18 ID:zY0MSVe8 フムフム×257 ナルホド!×207 スゴイ!!×151
PC桁の鉛直方向のひび割れは、供用前の新品の時から生じることが ……
[38230] Re[4]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - しゅしゅ 2015/02/28 00:58:10 ID:1XM8H7UO フムフム×272 ナルホド!×222 スゴイ!!×158
参考資料の提供どうもありがとうございます。 ……
[38226] Re[3]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - ダム屋ですが 2015/02/27 18:02:48 ID:Ur7Bvj50 フムフム×268 ナルホド!×231 スゴイ!!×162
。  一般に凍害と言っている劣化現象には2種類あると思われま ……
[38228] Re[4]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 後ろから読んでも診断士 2015/02/27 22:43:16 ID:D.EnQ0tf フムフム×269 ナルホド!×209 スゴイ!!×169
私もも一つ目はそのとおりと思います.二つ目については,橋桁は ……
[38229] Re[5]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 建築的に書かせて頂きます。 2015/02/28 00:45:14 ID:1Sm2D5ZG フムフム×278 ナルホド!×233 スゴイ!!×190
議論が進んでいますね、勉強になります。 頭が、プレストレスに ……
[38231] Re[5]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - しゅしゅ 2015/02/28 01:00:39 ID:1XM8H7UO フムフム×258 ナルホド!×222 スゴイ!!×155
文章能力がなくすみません。 ひび割れは水平方向に入っています ……
[38233] Re[6]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - ダム屋ですが 2015/02/28 08:23:11 ID:yTEYzlHc フムフム×245 ナルホド!×251 スゴイ!!×174
ということであれば、どなたかご指摘のとおり、私は「鉄筋のかぶ ……
[38240] Re[5]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 今年診断士5回め受験予定 2015/03/04 20:09:50 ID:4MShM1ri フムフム×313 ナルホド!×220 スゴイ!!×184
後ろから読んでもしんだんし、面白い最高!今年も診断士試験頑 ……
[38227] Re[3]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 田舎人 2015/02/27 21:16:58 ID:uhXDzmZY フムフム×272 ナルホド!×261 スゴイ!!×160
 点検時の確認事項ということですか、ご苦労様です。 ……
[38232] Re[4]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - しゅしゅ 2015/02/28 01:21:27 ID:1XM8H7UO フムフム×297 ナルホド!×227 スゴイ!!×180
表現下手ですみません。 ウエブ部分に発生したひび割れのエフロ ……
[38234] Re[5]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 建築的に書かせて頂きます 2015/02/28 10:14:44 ID:1Sm2D5ZG フムフム×245 ナルホド!×200 スゴイ!!×179
実務的、報告書作成的に今回は書き込みます。 ……
[38235] Re[6]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - OKK 2015/02/28 13:02:34 ID:5MChV9IG フムフム×285 ナルホド!×269 スゴイ!!×216
1.プレストレスについて フルとかパーシャルとかありますが、結 ……
[38236] Re[5]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - ピンフドラSUN 2015/03/02 12:43:45 ID:ZKG3Hx0b フムフム×303 ナルホド!×221 スゴイ!!×185
そういうことでしたか。でも難しいですね。以下、単なる一つの仮 ……
[38237] Re[6]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 建築的に書かせて頂きます 2015/03/02 16:14:53 ID:HkqWQYvI フムフム×256 ナルホド!×201 スゴイ!!×169
しゅしゆ様 コンクリートの劣化診断は色々な要因が絡み合うので ……
[38267] Re[7]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - しゅしゅ 2015/03/13 17:48:23 ID:bJwe8onA フムフム×233 ナルホド!×215 スゴイ!!×176
しばらく出張が続き、確認していなかった間に活発な議論がされて ……
[38272] Re[8]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 建築的に書かせて頂きます 2015/03/17 01:40:24 ID:Ew0X0wrR フムフム×253 ナルホド!×219 スゴイ!!×160
御返信いただきましたので、手元資料で確認致しました。 ……
[38238] Re[6]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 後ろから読んでも診断士 2015/03/02 21:45:52 ID:MgsQVoNm フムフム×271 ナルホド!×241 スゴイ!!×184
ASRを頭から否定するのはおかしいのではと思います.桁端部の漏 ……
[38239] Re[7]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - ピンフドラSUN 2015/03/04 12:29:30 ID:nUlkcQKg フムフム×261 ナルホド!×229 スゴイ!!×162
そのとおりと思います。御指摘のとおり、アル骨であれば地覆等に ……
[38243] Re[8]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - ピンフドラSUN 2015/03/06 17:45:53 ID:cL9cKqmx フムフム×255 ナルホド!×215 スゴイ!!×179
追加です。PCグラウトの充填不良が先入観としてありましたが、北 ……
[38244] Re[9]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 説明がわかりにくい・・・ 2015/03/06 21:06:35 ID:puA6aAmD フムフム×292 ナルホド!×229 スゴイ!!×170
もういいよ!! たいした内容じゃないし。 ……
[38245] Re[9]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 建築的に書かせて頂きます 2015/03/06 21:41:42 ID:3pu7qZwx フムフム×239 ナルホド!×236 スゴイ!!×161
お疲れ様です。 うーん、原因を確定する事にこだわりすぎでは無 ……
[38246] Re[9]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 後ろから読んでも診断士 2015/03/06 23:32:11 ID:l2xCQVW8 フムフム×252 ナルホド!×237 スゴイ!!×189
確かにシースの下側は盲点だったかもしれないですね.シースは径 ……
[38247] Re[10]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 説明がわかりにくい・・・ 2015/03/07 07:29:41 ID:FIkEfSol フムフム×278 ナルホド!×215 スゴイ!!×193
シ-スの下の空隙に回った水が凍結膨張して発生したひび割れ ……
[38248] Re: Re[10]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 今年診断士5回め受験予定 2015/03/07 14:22:20 ID:E5LaB747 フムフム×270 ナルホド!×228 スゴイ!!×149
シースは桁の中にあるから凍りにくいということではないかと? ……
[38249] Re[2]: Re[10]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 説明がわかりにくい・・・ 2015/03/07 14:36:30 ID:FIkEfSol フムフム×251 ナルホド!×210 スゴイ!!×180
表面が凍結するだけならスケーリングか無方向ひび割れになるんじ ……
[38251] Re[3]: Re[10]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - だから 2015/03/09 03:01:46 ID:buYKs6VR フムフム×281 ナルホド!×249 スゴイ!!×168
だから、排水不良による吸水乾燥による膨張乾燥ひび割れだよ。 ……
[38252] Re[4]: Re[10]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - ピンフドラSUN 2015/03/09 12:43:02 ID:0eLij7XC フムフム×262 ナルホド!×232 スゴイ!!×167
桁側面の水平方向(橋軸方向)にエフロを伴ったひび割れがある(こ ……
[38268] Re[5]: Re[10]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - しゅしゅ 2015/03/13 18:00:20 ID:bJwe8onA フムフム×294 ナルホド!×225 スゴイ!!×154
ピンフドラSUNさん どうもありがとうございます。 みなさん技術 ……
[38253] Re[4]: Re[10]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - そうかなぁ 2015/03/10 00:54:27 ID:tu4elV7g フムフム×276 ナルホド!×241 スゴイ!!×176
クラックはウェブに水平(横)に入っているのですよ。 ……
[38255] Re[3]: Re[10]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 後ろから読んでも診断士 2015/03/10 21:18:32 ID:j6gy8sLw フムフム×305 ナルホド!×223 スゴイ!!×172
凍結融解を繰り返せばそういうことになると思います.水の供給が ……

ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:しゅしゅ  投稿日:2015/02/22 22:15:55  記事No:38210  ID:a5On0kDI
ポステンT桁のウエブに橋軸方向にエフロレッセンスを伴ったひび割れが確認されました。
ひび割れは橋軸方向に連続しています。
伸縮装置からの漏水もあり、端部の損傷が激しいですが、中間支点部にも損傷はあります。
桁は4本からなっており、上記損傷が確認されたのは1本だけで他の3本は健全です。
損傷が確認されたのは外桁の外側です。
既往図面と重ねたところ、シース管に沿ったひび割れではありません。
損傷が現れた桁は、水が集まりやすい歩車道境界縁石の直下面です。
橋面防水は施工されていません
道路は片歩道です。
場所は北海道です。

原因は路面から供給される水が原因であることは明らかです。
塩害地域ではない事、凍結防止剤は散布していないため外的要因による塩害ではないこと
1本の桁、しかも外側のみに発生しているので内在塩分による塩害でもなければASRも考えにくいこと
以上から、劣化機構は凍害と判断しました。
凍害の原因となる水は上から供給されるので、上フランジには何らかの水の進入路があり、そこから浸透した水が凍結による膨張圧によってウエブ部分にひび割れが発生したものと判断しました。

◆前置きが非常に長くなりましたが、
そもそもポステン桁は施工の段階でひび割れって入るものなのでしょうか。

教科書ではPC構造物はひび割れを許容しないとあります。
このことから、
ひび割れが入ってはNGなのではないか、
引っ張るかどうかが違うだけであって、打設の仕方はRCと変わらないから入ることもあるだろう
などなど、頭が混乱しておりまして。。。。。。

施工現場に携わっている方であればすぐに回答できるのですが、
全くのど素人です。

どなたかご教示のほどよろしくお願いいたします。

このスレッドへの興味度:×351
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[38211] Re: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 今年診断士5回め受験予定 2015/02/23 09:06:32 ID:JfLhHpdx フムフム×288 ナルホド!×231 スゴイ!!×178
まさしくコンクリート構造診断士さんの得意とされる分野です。活 ……
[38220] Re: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 田舎人 2015/02/25 19:31:46 ID:f8rtoJQy フムフム×296 ナルホド!×237 スゴイ!!×195
 興味あり、書かせていただきます。  調査・確認事項からすれ ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:今年診断士5回め受験予定  投稿日:2015/02/23 09:06:32  記事No:38211  ID:JfLhHpdx
しゅしゅ wrote.

>ポステンT桁のウエブに橋軸方向にエフロレッセンスを伴ったひび割れが確認されました。
>ひび割れは橋軸方向に連続しています。
>伸縮装置からの漏水もあり、端部の損傷が激しいですが、中間支点部にも損傷はあります。
>桁は4本からなっており、上記損傷が確認されたのは1本だけで他の3本は健全です。
>損傷が確認されたのは外桁の外側です。
>既往図面と重ねたところ、シース管に沿ったひび割れではありません。
>損傷が現れた桁は、水が集まりやすい歩車道境界縁石の直下面です。
>橋面防水は施工されていません
>道路は片歩道です。
>場所は北海道です。
>
>原因は路面から供給される水が原因であることは明らかです。
>塩害地域ではない事、凍結防止剤は散布していないため外的要因による塩害ではないこと
>1本の桁、しかも外側のみに発生しているので内在塩分による塩害でもなければASRも考えにくいこと
>以上から、劣化機構は凍害と判断しました。
>凍害の原因となる水は上から供給されるので、上フランジには何らかの水の進入路があり、そこから浸透した水が凍結による膨張圧によってウエブ部分にひび割れが発生したものと判断しました。
>
>◆前置きが非常に長くなりましたが、
>そもそもポステン桁は施工の段階でひび割れって入るものなのでしょうか。
>
>教科書ではPC構造物はひび割れを許容しないとあります。
>このことから、
>ひび割れが入ってはNGなのではないか、
>引っ張るかどうかが違うだけであって、打設の仕方はRCと変わらないから入ることもあるだろう
>などなど、頭が混乱しておりまして。。。。。。
>
>施工現場に携わっている方であればすぐに回答できるのですが、
>全くのど素人です。
>
>どなたかご教示のほどよろしくお願いいたします。

まさしくコンクリート構造診断士さんの得意とされる分野です。活発な議論の展開を期待します。診断士試験の役に立てさせていただきます。よろしくお願いいたします。

このレスへの感心度: フムフム×288 ナルホド!×231 スゴイ!!×178
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38210] ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - しゅしゅ 2015/02/22 22:15:55 ID:a5On0kDI 興味アリ×351
ポステンT桁のウエブに橋軸方向にエフロレッセンスを伴ったひび ……
◆この記事への返信記事:
[38217] Re[2]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 建築的に書かせて頂きます 2015/02/25 00:08:32 ID:u/vpiEx4 フムフム×284 ナルホド!×213 スゴイ!!×164
最近、バッシングされているので、試されてる様ですね。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:建築的に書かせて頂きます  投稿日:2015/02/25 00:08:32  記事No:38217  ID:u/vpiEx4
最近、バッシングされているので、試されてる様ですね。
単純にかぶり不足と雨水処理不良の複合劣化ではないでしょうか。
または、曲げモーメントと過重の関係の考察が必要です。
今回、橋面防水がないからひび割れを許容してないと思いますが、PCにもひび割れ許容するものが有ります。
1〜3種PCを確認してください。

このレスへの感心度: フムフム×284 ナルホド!×213 スゴイ!!×164
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38211] Re: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 今年診断士5回め受験予定 2015/02/23 09:06:32 ID:JfLhHpdx フムフム×288 ナルホド!×231 スゴイ!!×178
まさしくコンクリート構造診断士さんの得意とされる分野です。活 ……
◆この記事への返信記事:
[38219] Re[3]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 今年診断士5回め受験予定 2015/02/25 09:48:12 ID:Tp0WXlJ9 フムフム×246 ナルホド!×196 スゴイ!!×155
教えてください。 かぶり不足と雨水処理不良が原因で、どうやっ ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[3]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:今年診断士5回め受験予定  投稿日:2015/02/25 09:48:12  記事No:38219  ID:Tp0WXlJ9
建築的に書かせて頂きます wrote.

>最近、バッシングされているので、試されてる様ですね。
>単純にかぶり不足と雨水処理不良の複合劣化ではないでしょうか。
>または、曲げモーメントと過重の関係の考察が必要です。
>今回、橋面防水がないからひび割れを許容してないと思いますが、PCにもひび割れ許容するものが有ります。
>1〜3種PCを確認してください。

教えてください。

かぶり不足と雨水処理不良が原因で、どうやってこういうひび割れが入るのですか?

過重による曲げモーメントで、水平ひび割れが入るのですか?

こういうひび割れを許容するPCの設計法があるのですか?曲げひび割れだと思っていました。

                    

このレスへの感心度: フムフム×246 ナルホド!×196 スゴイ!!×155
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38217] Re[2]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 建築的に書かせて頂きます 2015/02/25 00:08:32 ID:u/vpiEx4 フムフム×284 ナルホド!×213 スゴイ!!×164
最近、バッシングされているので、試されてる様ですね。 ……
◆この記事への返信記事:
[38221] Re[4]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 建築的に書かせて頂きます 2015/02/25 23:23:11 ID:u/vpiEx4 フムフム×278 ナルホド!×206 スゴイ!!×180
現在、建築系。構造診断士 夜中に書き込みしたので言葉足らずで ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[4]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:建築的に書かせて頂きます  投稿日:2015/02/25 23:23:11  記事No:38221  ID:u/vpiEx4
今年診断士5回め受験予定 wrote.

>建築的に書かせて頂きます wrote.
>
>>最近、バッシングされているので、試されてる様ですね。
>>単純にかぶり不足と雨水処理不良の複合劣化ではないでしょうか。
>>または、曲げモーメントと過重の関係の考察が必要です。
>>今回、橋面防水がないからひび割れを許容してないと思いますが、PCにもひび割れ許容するものが有ります。
>>1〜3種PCを確認してください。
>
>教えてください。
>
>かぶり不足と雨水処理不良が原因で、どうやってこういうひび割れが入るのですか?
>
>過重による曲げモーメントで、水平ひび割れが入るのですか?
>
>こういうひび割れを許容するPCの設計法があるのですか?曲げひび割れだと思っていました。
>
>   
現在、建築系。構造診断士
夜中に書き込みしたので言葉足らずでした。
正直に、いただいた情報のみで、一番外側の桁のみですと、負のモーメントが掛かって無いようですので、支承関係が影響しているのは考えられません。
桁のプレストレスは、下縁の引張を打ち消す為に圧縮力を掛けますので、プレストレスを掛けすぎ上縁に引張力が働かなければ、基本PC桁に力学的ひび割れは発生しません。
ましてや、水平ひび割れは、横締めPC鋼棒の突出直前ではないと、発生しないでしょう。
ここで、ひび割れの基本ですが、ひび割れの直行方向に引張力が働くのをご理解していただけると思います。力学的ならば、規則性が有るのでは。
経過年数の情報もなく、一番外側の桁のみの劣化ですと、かぶり不足の鋼材から錆汁がでる前の  エフロが怪しいと意見させていただきました。鋼材に沿ったひび割れから、すぐ錆汁が出るとは思えません。

また、河川の川上、風上でかなり劣化の進捗が違う事も、ご検討下さい。
貴殿の推測通り、風上のみ、凍害が発生する事も有り得ます。

このレスへの感心度: フムフム×278 ナルホド!×206 スゴイ!!×180
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38219] Re[3]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 今年診断士5回め受験予定 2015/02/25 09:48:12 ID:Tp0WXlJ9 フムフム×246 ナルホド!×196 スゴイ!!×155
教えてください。 かぶり不足と雨水処理不良が原因で、どうやっ ……
◆この記事への返信記事:
[38222] Re[5]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 今年診断士5回め受験予定 2015/02/26 15:06:18 ID:IENrlS27 フムフム×298 ナルホド!×226 スゴイ!!×174
ありがとうございました。試験勉強の参考にします。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[5]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:今年診断士5回め受験予定  投稿日:2015/02/26 15:06:18  記事No:38222  ID:IENrlS27
建築的に書かせて頂きます wrote.

>今年診断士5回め受験予定 wrote.
>
>>建築的に書かせて頂きます wrote.
>>
>>>最近、バッシングされているので、試されてる様ですね。
>>>単純にかぶり不足と雨水処理不良の複合劣化ではないでしょうか。
>>>または、曲げモーメントと過重の関係の考察が必要です。
>>>今回、橋面防水がないからひび割れを許容してないと思いますが、PCにもひび割れ許容するものが有ります。
>>>1〜3種PCを確認してください。
>>
>>教えてください。
>>
>>かぶり不足と雨水処理不良が原因で、どうやってこういうひび割れが入るのですか?
>>
>>過重による曲げモーメントで、水平ひび割れが入るのですか?
>>
>>こういうひび割れを許容するPCの設計法があるのですか?曲げひび割れだと思っていました。
>>
>>   
>現在、建築系。構造診断士
>夜中に書き込みしたので言葉足らずでした。
>正直に、いただいた情報のみで、一番外側の桁のみですと、負のモーメントが掛かって無いようですので、支承関係が影響しているのは考えられません。
>桁のプレストレスは、下縁の引張を打ち消す為に圧縮力を掛けますので、プレストレスを掛けすぎ上縁に引張力が働かなければ、基本PC桁に力学的ひび割れは発生しません。
>ましてや、水平ひび割れは、横締めPC鋼棒の突出直前ではないと、発生しないでしょう。
>ここで、ひび割れの基本ですが、ひび割れの直行方向に引張力が働くのをご理解していただけると思います。力学的ならば、規則性が有るのでは。
>経過年数の情報もなく、一番外側の桁のみの劣化ですと、かぶり不足の鋼材から錆汁がでる前の  エフロが怪しいと意見させていただきました。鋼材に沿ったひび割れから、すぐ錆汁が出るとは思えません。
>
>また、河川の川上、風上でかなり劣化の進捗が違う事も、ご検討下さい。
>貴殿の推測通り、風上のみ、凍害が発生する事も有り得ます。

ありがとうございました。試験勉強の参考にします。

このレスへの感心度: フムフム×298 ナルホド!×226 スゴイ!!×174
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38221] Re[4]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 建築的に書かせて頂きます 2015/02/25 23:23:11 ID:u/vpiEx4 フムフム×278 ナルホド!×206 スゴイ!!×180
現在、建築系。構造診断士 夜中に書き込みしたので言葉足らずで ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:田舎人  投稿日:2015/02/25 19:31:46  記事No:38220  ID:f8rtoJQy
しゅしゅ wrote.

 興味あり、書かせていただきます。
 調査・確認事項からすれば、全くのど素人さんじゃないと思いますが。

 ま、事柄を整理します。

 @ポステンT桁のウエブに橋軸方向にエフロレッセンスを伴ったひび割れが確認  された。
 Aひび割れは橋軸方向に連続している。
 B伸縮装置からの漏水がある。
 C端部の損傷が激しい。
 D中間支点部にも損傷がある。
 E桁は4本からなっており、損傷が確認されたのは1本だけ。
 F確認されたのは外桁の外側。
 G既往図面と重ねたところ、シース管に沿ったひび割れではない。
 H損傷が現れた桁は、水が集まりやすい歩車道境界縁石の直下面。
 I橋面防水は施工されていない
 J道路は片歩道。
 K場所は北海道。

 上記から推定されることを書きます。
 @ひび割れからのエフロレッセンスがあるというのは水の移動があること。ただし、錆汁等の記事がないことを見ると、鉄筋や鋼材の発錆によるひび割れでないことがうかがわれる。また、エフロレッセンスがひび割れの近くに生じていた場合、移動する水の量は漏水するような大量なものでないと推定される。
 A橋軸方向へ連続というのがどの程度かわからない。また、何本もあるのか?
規則性ありなのか?判断はしません・
 B伸縮装置からの漏水 エフロレッセンスの発生につながっている模様。
 C水分の供給の大小によるものでしょうか?
 D中間支点の構造が分かりませんから、?
 E桁の製造方法の特異点、環境の問題は?
 F他の桁との相違点は?環境も含めて。
 G既往図面と、実際の構造物との相違点はあるはず。図面通り作れるものは割と少ない。
 H水が誘因もしくは主因となっている?
 I床板には変状がないのでしょうか?
 J歩道と車道では舗装構成が違うため、床板への透水性が違う。
 K北海道といえども、さまざまの場所あり。単純に考えると、凍結融解作用を受けるのは橋面上が先。

 特異な環境なのでしょうか?
 つれづれに書いてみましたが、追加情報いただけると幸いです。
 ご安全に。
 
 ひび割れ幅がもし、ちいさければASRですかね?



 追記、スレ別ですが、壁のひび割れで最後、沈下ひび割れと書いてありましたが、沈下ひび割れとは考えていません。誰か ご教示願います。

このレスへの感心度: フムフム×296 ナルホド!×237 スゴイ!!×195
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38210] ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - しゅしゅ 2015/02/22 22:15:55 ID:a5On0kDI 興味アリ×351
ポステンT桁のウエブに橋軸方向にエフロレッセンスを伴ったひび ……
◆この記事への返信記事:
[38223] Re[2]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - しゅしゅ 2015/02/26 16:06:54 ID:G1tN8Ry. フムフム×259 ナルホド!×234 スゴイ!!×179
大変勉強になります。どうもありがとうございます。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:しゅしゅ  投稿日:2015/02/26 16:06:54  記事No:38223  ID:G1tN8Ry.
> @ポステンT桁のウエブに橋軸方向にエフロレッセンスを伴ったひび割れが確認  された。
> Aひび割れは橋軸方向に連続している。
> B伸縮装置からの漏水がある。
> C端部の損傷が激しい。
> D中間支点部にも損傷がある。
> E桁は4本からなっており、損傷が確認されたのは1本だけ。
> F確認されたのは外桁の外側。
> G既往図面と重ねたところ、シース管に沿ったひび割れではない。
> H損傷が現れた桁は、水が集まりやすい歩車道境界縁石の直下面。
> I橋面防水は施工されていない
> J道路は片歩道。
> K場所は北海道。
>
> 上記から推定されることを書きます。
> @ひび割れからのエフロレッセンスがあるというのは水の移動があること。ただし、錆汁等の記事がないことを見ると、鉄筋や鋼材の発錆によるひび割れでないことがうかがわれる。また、エフロレッセンスがひび割れの近くに生じていた場合、移動する水の量は漏水するような大量なものでないと推定される。
> A橋軸方向へ連続というのがどの程度かわからない。また、何本もあるのか?
>規則性ありなのか?判断はしません・
> B伸縮装置からの漏水 エフロレッセンスの発生につながっている模様。
> C水分の供給の大小によるものでしょうか?
> D中間支点の構造が分かりませんから、?
> E桁の製造方法の特異点、環境の問題は?
> F他の桁との相違点は?環境も含めて。
> G既往図面と、実際の構造物との相違点はあるはず。図面通り作れるものは割と少ない。
> H水が誘因もしくは主因となっている?
> I床板には変状がないのでしょうか?
> J歩道と車道では舗装構成が違うため、床板への透水性が違う。
> K北海道といえども、さまざまの場所あり。単純に考えると、凍結融解作用を受けるのは橋面上が先。
>

大変勉強になります。どうもありがとうございます。
@錆汁は確認されません。
Aひび割れは鉛直に10cm程度間隔で何本も発生していて橋軸方向に連続しています。
CD桁端部の損傷が激しいが、支間中央部(中間支点部は誤りです。失礼しました)にも損傷があります。
 おっしゃる通り水分の供給の大小によるものたと思います。
E4本に製造方法の違いはありません。損傷が現れた外桁は、方角は北側、河川上流側です。
F他の桁との相違点は、水が集まりやすい縁石下面ということでしょうか。
G明らかにひび割れの間隔の方が狭くPC、鉄筋との関連は低いと思います。
I今回は定期点検のため、舗装を切削して床版まで出すことはしていません。桁下の間詰部分は健全です。
K地覆側面も凍害(流れ方向に連続したひび割れ)が発生しています。
 が、桁とは逆側の南側、河川下流側です。

そもそもは、
◆ポステン桁は施工の段階でひび割れは入るのか◆ が最も知りたい事です。
RCであれば、乾燥収縮や温度応力でひび割れは多少なりとも入りますが、ポステンも同様でしょうか。
『PCはひび割れを許容しない』という頭があるので、混乱しています。

ひび割れ(水の進入路)があったから損傷したのか、
もともとの水分などが影響してひび割れたのか、
ひび割れが先か損傷が先か。
という事です。

言葉足らずで意味が伝わりにくいこともあると思います。
どんどん突っ込んでください。

このレスへの感心度: フムフム×259 ナルホド!×234 スゴイ!!×179
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38220] Re: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 田舎人 2015/02/25 19:31:46 ID:f8rtoJQy フムフム×296 ナルホド!×237 スゴイ!!×195
 興味あり、書かせていただきます。  調査・確認事項からすれ ……
◆この記事への返信記事:
[38224] Re[3]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 建築的に書かせて頂きます。 2015/02/27 01:24:09 ID:kkpcwo5k フムフム×258 ナルホド!×222 スゴイ!!×182
橋屋さんじゃないので、完璧ではないですが。 ……
[38225] Re[3]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - ピンフドラSUN 2015/02/27 12:31:18 ID:zY0MSVe8 フムフム×257 ナルホド!×207 スゴイ!!×151
PC桁の鉛直方向のひび割れは、供用前の新品の時から生じることが ……
[38226] Re[3]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - ダム屋ですが 2015/02/27 18:02:48 ID:Ur7Bvj50 フムフム×268 ナルホド!×231 スゴイ!!×162
。  一般に凍害と言っている劣化現象には2種類あると思われま ……
[38227] Re[3]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 田舎人 2015/02/27 21:16:58 ID:uhXDzmZY フムフム×272 ナルホド!×261 スゴイ!!×160
 点検時の確認事項ということですか、ご苦労様です。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[3]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:建築的に書かせて頂きます。  投稿日:2015/02/27 01:24:09  記事No:38224  ID:kkpcwo5k
橋屋さんじゃないので、完璧ではないですが。
ポステンT桁は、丘組でプレストレスを掛けて、レッカーで据え付けます。
舗装、車輌の荷重を考慮してプレストレス量を決定するので、舗装工終わるまでは、上縁に引張(負のモーメント)が発生しているので微細なひび割れが有るかも知れません。
私も、橋屋さんに教えて頂きたいのです。

建築梁ではムクリを取って、トップコンが当たり前なのです。

話を変えまして、PCひび割れ許容の件ですが、
土木学会 PC標準示方書
1種  フルプレストレス  引張力を発生させないプレストレス
2種  パーシャルプレストレス  ひび割れを発生させない引張力以内に制限するプレストレス
3種  使用状態でひび割れ許容するが耐久性に問題がない構造とするプレストレス

となります。
お互い悩み、成長しましょう。
おやすみなさい。

このレスへの感心度: フムフム×258 ナルホド!×222 スゴイ!!×182
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38223] Re[2]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - しゅしゅ 2015/02/26 16:06:54 ID:G1tN8Ry. フムフム×259 ナルホド!×234 スゴイ!!×179
大変勉強になります。どうもありがとうございます。 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[3]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:ピンフドラSUN  投稿日:2015/02/27 12:31:18  記事No:38225  ID:zY0MSVe8
しゅしゅ wrote.
>
>そもそもは、
>◆ポステン桁は施工の段階でひび割れは入るのか◆ が最も知りたい事です。
>RCであれば、乾燥収縮や温度応力でひび割れは多少なりとも入りますが、ポステンも同様でしょうか。
>『PCはひび割れを許容しない』という頭があるので、混乱しています。
>
>ひび割れ(水の進入路)があったから損傷したのか、
>もともとの水分などが影響してひび割れたのか、
>ひび割れが先か損傷が先か。
>という事です。
>
>言葉足らずで意味が伝わりにくいこともあると思います。
>どんどん突っ込んでください。

PC桁の鉛直方向のひび割れは、供用前の新品の時から生じることがあります。おそらく、緊張前に温度応力が主因で入るのではないかと思います。最近見た一例ですが、高架橋で調査の跡らしくチョークでマーキングしてあり、0.1、0.15等と書かれてあり、ひび割れ幅のことだと思います。ひび割れは、ほとんどが桁の下から上まで一直線で、結構多かったですね。間詰には目が届きませんでした。

PC構造物はひび割れを許容しないというのは、あくまで設計思想の話だと思います。PC構造物のほとんどは、その直角方向はRC構造でもあるわけですから。わかりやすい例として、道路橋のPC床版があります。床版は、その重要性からフルプレストレス(橋軸直角方向)で設計するのが一般的ですが、橋軸方向はRC構造となっており、長い薄い部材ということもあり、橋軸直角方向の乾燥収縮ひび割れは必ず発生するといっても過言ではありません。また場所打ちPC床版では、施工時に発生するひび割れ(橋軸直角方向ではなく橋軸方向のひび割れで、プレストレスの方向の直角方向のひび割れです!)の対策が、国総研のPC床版施工マニュアル(案)に図入りで書いてあります。次のURLの施工計画の中です。
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0122.htm

ところで、しゅしゅさんの10cm程度間隔というのはちょっとびっくりです。水の供給の多い側のみにアル骨によるひび割れというのは可能性としてはあると思いますが、鉛直方向にそんなに密に入るとは思えません。プレストレスが存在するのか疑いたくなりますが、歩道側の桁でよかったのかもですね。

御参考までに考えられる原因の考察をと思いましたが、尋常なひび割れとは考えにくく、現物を見られているしゅしゅさんの考察が一番ですのでこれでやめますが、PC橋でもこういうこともあるという一例が次です。地元の近畿地区で起こったもので、学会まで入って大々的に調査等やったので御存知かもしれませんが。原因は乾燥収縮という結論です。しゅしゅさんの件は、桁4本の内の1本だけですので該当しませんが。
http://www.kkr.mlit.go.jp/plan/happyou/thesises/2012/pdf02/02.pdf
http://www.kkr.mlit.go.jp/kingi/database/25/25-1.pdf

もし、今後、詳細調査、分析をされて原因が特定できましたら、ぜひともアップください。よろしくお願いします。

このレスへの感心度: フムフム×257 ナルホド!×207 スゴイ!!×151
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38223] Re[2]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - しゅしゅ 2015/02/26 16:06:54 ID:G1tN8Ry. フムフム×259 ナルホド!×234 スゴイ!!×179
大変勉強になります。どうもありがとうございます。 ……
◆この記事への返信記事:
[38230] Re[4]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - しゅしゅ 2015/02/28 00:58:10 ID:1XM8H7UO フムフム×272 ナルホド!×222 スゴイ!!×158
参考資料の提供どうもありがとうございます。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[4]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:しゅしゅ  投稿日:2015/02/28 00:58:10  記事No:38230  ID:1XM8H7UO
>ところで、しゅしゅさんの10cm程度間隔というのはちょっとびっくりです。


参考資料の提供どうもありがとうございます。
勉強させていただきます。
上記について私の表現不足です。
ひび割れは水平方向に連続して入っています。ひび割れの鉛直間隔が10cm程度です。
もうしわけありません。

このレスへの感心度: フムフム×272 ナルホド!×222 スゴイ!!×158
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38225] Re[3]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - ピンフドラSUN 2015/02/27 12:31:18 ID:zY0MSVe8 フムフム×257 ナルホド!×207 スゴイ!!×151
PC桁の鉛直方向のひび割れは、供用前の新品の時から生じることが ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[3]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:ダム屋ですが  投稿日:2015/02/27 18:02:48  記事No:38226  ID:Ur7Bvj50
しゅしゅ wrote.


>@錆汁は確認されません。
>Aひび割れは鉛直に10cm程度間隔で何本も発生していて橋軸方向に連続しています。
>CD桁端部の損傷が激しいが、支間中央部(中間支点部は誤りです。失礼しました)にも損傷があります。
> おっしゃる通り水分の供給の大小によるものたと思います。
>E4本に製造方法の違いはありません。損傷が現れた外桁は、方角は北側、河川上流側です。
>F他の桁との相違点は、水が集まりやすい縁石下面ということでしょうか。
>G明らかにひび割れの間隔の方が狭くPC、鉄筋との関連は低いと思います。
>I今回は定期点検のため、舗装を切削して床版まで出すことはしていません。桁下の間詰部分は健全です。
>K地覆側面も凍害(流れ方向に連続したひび割れ)が発生しています。
> が、桁とは逆側の南側、河川下流側です。
>
 一般に凍害と言っている劣化現象には2種類あると思われます。
 ひとつは凍結融解の繰り返しによって起こるもので、細かいひび割れが多く発生するものです。寒冷地の南向きの構造物に発生しやすいです。しゅしゅさんのおっしゃる地覆のひび割れは、これに該当するように思われます。
 もうひとつの凍害と呼ばれる劣化現象は、温度の低下によりコンクリートが収縮し相対的に引張応力が発生してひび割れが生じるものです。寒冷地の電柱に縦に筋のようなひび割れが入ることがあります。気温の低下で電柱の断面の円周方向に収縮が生じ、相対的に引張応力が発生してひび割れを生じるのだと推定されます。
 桁に鉛直に10cm程度の間隔でひび割れがあるということなので、凍害とすれば、後者のような(桁表面が橋軸方向に収縮しようとして相対的に引張が生じる)ことが起きているように思われます。

このレスへの感心度: フムフム×268 ナルホド!×231 スゴイ!!×162
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38223] Re[2]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - しゅしゅ 2015/02/26 16:06:54 ID:G1tN8Ry. フムフム×259 ナルホド!×234 スゴイ!!×179
大変勉強になります。どうもありがとうございます。 ……
◆この記事への返信記事:
[38228] Re[4]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 後ろから読んでも診断士 2015/02/27 22:43:16 ID:D.EnQ0tf フムフム×269 ナルホド!×209 スゴイ!!×169
私もも一つ目はそのとおりと思います.二つ目については,橋桁は ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[4]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:後ろから読んでも診断士  投稿日:2015/02/27 22:43:16  記事No:38228  ID:D.EnQ0tf
ダム屋ですが wrote.

>しゅしゅ wrote.
>
>。
>>@錆汁は確認されません。
>>Aひび割れは鉛直に10cm程度間隔で何本も発生していて橋軸方向に連続しています。
>>CD桁端部の損傷が激しいが、支間中央部(中間支点部は誤りです。失礼しました)にも損傷があります。
>> おっしゃる通り水分の供給の大小によるものたと思います。
>>E4本に製造方法の違いはありません。損傷が現れた外桁は、方角は北側、河川上流側です。
>>F他の桁との相違点は、水が集まりやすい縁石下面ということでしょうか。
>>G明らかにひび割れの間隔の方が狭くPC、鉄筋との関連は低いと思います。
>>I今回は定期点検のため、舗装を切削して床版まで出すことはしていません。桁下の間詰部分は健全です。
>>K地覆側面も凍害(流れ方向に連続したひび割れ)が発生しています。
>> が、桁とは逆側の南側、河川下流側です。
>>
> 一般に凍害と言っている劣化現象には2種類あると思われます。
> ひとつは凍結融解の繰り返しによって起こるもので、細かいひび割れが多く発生するものです。寒冷地の南向きの構造物に発生しやすいです。しゅしゅさんのおっしゃる地覆のひび割れは、これに該当するように思われます。
> もうひとつの凍害と呼ばれる劣化現象は、温度の低下によりコンクリートが収縮し相対的に引張応力が発生してひび割れが生じるものです。寒冷地の電柱に縦に筋のようなひび割れが入ることがあります。気温の低下で電柱の断面の円周方向に収縮が生じ、相対的に引張応力が発生してひび割れを生じるのだと推定されます。
> 桁に鉛直に10cm程度の間隔でひび割れがあるということなので、凍害とすれば、後者のような(桁表面が橋軸方向に収縮しようとして相対的に引張が生じる)ことが起きているように思われます。

私もも一つ目はそのとおりと思います.二つ目については,橋桁は温度変化の影響を受けないように,自由に伸縮できるようになっており,可能性としては小さいと思われます.他の桁も程度の差はあれども同じようになるはずですし.原因が何であれ,プレストレスの入った橋桁にクラックが鉛直方向に10cm間隔で入るというのは,常識的には考えられないと思われます.一口に鉛直方向とといっても,橋桁の上から下まで入っているのかもわかりませんし,部分的かもしれませんし,実際に見ると・・・ということもあります.写真でも見れるといいのでしょうけれども.ASRで鉛直方向に10cm間隔でクラックが入ったとすれば,水平方向には5cm間隔で入ってるんでしょうか.そんなにクラックがあるのに,水がいっぱいかかっているということなのに,錆汁は見られないというのもよくわかりませんし.

このレスへの感心度: フムフム×269 ナルホド!×209 スゴイ!!×169
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38226] Re[3]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - ダム屋ですが 2015/02/27 18:02:48 ID:Ur7Bvj50 フムフム×268 ナルホド!×231 スゴイ!!×162
。  一般に凍害と言っている劣化現象には2種類あると思われま ……
◆この記事への返信記事:
[38229] Re[5]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 建築的に書かせて頂きます。 2015/02/28 00:45:14 ID:1Sm2D5ZG フムフム×278 ナルホド!×233 スゴイ!!×190
議論が進んでいますね、勉強になります。 頭が、プレストレスに ……
[38231] Re[5]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - しゅしゅ 2015/02/28 01:00:39 ID:1XM8H7UO フムフム×258 ナルホド!×222 スゴイ!!×155
文章能力がなくすみません。 ひび割れは水平方向に入っています ……
[38240] Re[5]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 今年診断士5回め受験予定 2015/03/04 20:09:50 ID:4MShM1ri フムフム×313 ナルホド!×220 スゴイ!!×184
後ろから読んでもしんだんし、面白い最高!今年も診断士試験頑 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[5]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:建築的に書かせて頂きます。  投稿日:2015/02/28 00:45:14  記事No:38229  ID:1Sm2D5ZG
後ろから読んでも診断士 wrote.

>ダム屋ですが wrote.
>
>>しゅしゅ wrote.
>>
>>。
>>>@錆汁は確認されません。
>>>Aひび割れは鉛直に10cm程度間隔で何本も発生していて橋軸方向に連続しています。
>>>CD桁端部の損傷が激しいが、支間中央部(中間支点部は誤りです。失礼しました)にも損傷があります。
>>> おっしゃる通り水分の供給の大小によるものたと思います。
>>>E4本に製造方法の違いはありません。損傷が現れた外桁は、方角は北側、河川上流側です。
>>>F他の桁との相違点は、水が集まりやすい縁石下面ということでしょうか。
>>>G明らかにひび割れの間隔の方が狭くPC、鉄筋との関連は低いと思います。
>>>I今回は定期点検のため、舗装を切削して床版まで出すことはしていません。桁下の間詰部分は健全です。
>>>K地覆側面も凍害(流れ方向に連続したひび割れ)が発生しています。
>>> が、桁とは逆側の南側、河川下流側です。
>>>
>> 一般に凍害と言っている劣化現象には2種類あると思われます。
>> ひとつは凍結融解の繰り返しによって起こるもので、細かいひび割れが多く発生するものです。寒冷地の南向きの構造物に発生しやすいです。しゅしゅさんのおっしゃる地覆のひび割れは、これに該当するように思われます。
>> もうひとつの凍害と呼ばれる劣化現象は、温度の低下によりコンクリートが収縮し相対的に引張応力が発生してひび割れが生じるものです。寒冷地の電柱に縦に筋のようなひび割れが入ることがあります。気温の低下で電柱の断面の円周方向に収縮が生じ、相対的に引張応力が発生してひび割れを生じるのだと推定されます。
>> 桁に鉛直に10cm程度の間隔でひび割れがあるということなので、凍害とすれば、後者のような(桁表面が橋軸方向に収縮しようとして相対的に引張が生じる)ことが起きているように思われます。
>
>私もも一つ目はそのとおりと思います.二つ目については,橋桁は温度変化の影響を受けないように,自由に伸縮できるようになっており,可能性としては小さいと思われます.他の桁も程度の差はあれども同じようになるはずですし.原因が何であれ,プレストレスの入った橋桁にクラックが鉛直方向に10cm間隔で入るというのは,常識的には考えられないと思われます.一口に鉛直方向とといっても,橋桁の上から下まで入っているのかもわかりませんし,部分的かもしれませんし,実際に見ると・・・ということもあります.写真でも見れるといいのでしょうけれども.ASRで鉛直方向に10cm間隔でクラックが入ったとすれば,水平方向には5cm間隔で入ってるんでしょうか.そんなにクラックがあるのに,水がいっぱいかかっているということなのに,錆汁は見られないというのもよくわかりませんし.

議論が進んでいますね、勉強になります。
頭が、プレストレスに縛られているかもしれません。
意見にあるように、緊張する前は普通のRC
橋梁の場合、5年程度は乾燥収縮やクリープで、多少のプレストレス喪失が有るそうです。
微細な乾燥収縮クラックは許容していると思います。
雨仕舞いが悪いようなので、起因は微細な乾燥収縮クラック。
その後、
単純に湿潤の繰り返しによる表層の不規則な網状のクラックと、凍害の複合かも。
と思います。

このレスへの感心度: フムフム×278 ナルホド!×233 スゴイ!!×190
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38228] Re[4]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 後ろから読んでも診断士 2015/02/27 22:43:16 ID:D.EnQ0tf フムフム×269 ナルホド!×209 スゴイ!!×169
私もも一つ目はそのとおりと思います.二つ目については,橋桁は ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[5]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:しゅしゅ  投稿日:2015/02/28 01:00:39  記事No:38231  ID:1XM8H7UO
文章能力がなくすみません。
ひび割れは水平方向に入っています。ひび割れの鉛直間隔が10cm程度です。

このレスへの感心度: フムフム×258 ナルホド!×222 スゴイ!!×155
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38228] Re[4]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 後ろから読んでも診断士 2015/02/27 22:43:16 ID:D.EnQ0tf フムフム×269 ナルホド!×209 スゴイ!!×169
私もも一つ目はそのとおりと思います.二つ目については,橋桁は ……
◆この記事への返信記事:
[38233] Re[6]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - ダム屋ですが 2015/02/28 08:23:11 ID:yTEYzlHc フムフム×245 ナルホド!×251 スゴイ!!×174
ということであれば、どなたかご指摘のとおり、私は「鉄筋のかぶ ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[6]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:ダム屋ですが  投稿日:2015/02/28 08:23:11  記事No:38233  ID:yTEYzlHc
しゅしゅ wrote.

>文章能力がなくすみません。
>ひび割れは水平方向に入っています。ひび割れの鉛直間隔が10cm程度です。

ということであれば、どなたかご指摘のとおり、私は「鉄筋のかぶり不足が原因」に賛成しますね。

このレスへの感心度: フムフム×245 ナルホド!×251 スゴイ!!×174
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38231] Re[5]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - しゅしゅ 2015/02/28 01:00:39 ID:1XM8H7UO フムフム×258 ナルホド!×222 スゴイ!!×155
文章能力がなくすみません。 ひび割れは水平方向に入っています ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[5]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:今年診断士5回め受験予定  投稿日:2015/03/04 20:09:50  記事No:38240  ID:4MShM1ri
後ろから読んでも診断士 wrote.

>ダム屋ですが wrote.
>
>>しゅしゅ wrote.
>>
>>。
>>>@錆汁は確認されません。
>>>Aひび割れは鉛直に10cm程度間隔で何本も発生していて橋軸方向に連続しています。
>>>CD桁端部の損傷が激しいが、支間中央部(中間支点部は誤りです。失礼しました)にも損傷があります。
>>> おっしゃる通り水分の供給の大小によるものたと思います。
>>>E4本に製造方法の違いはありません。損傷が現れた外桁は、方角は北側、河川上流側です。
>>>F他の桁との相違点は、水が集まりやすい縁石下面ということでしょうか。
>>>G明らかにひび割れの間隔の方が狭くPC、鉄筋との関連は低いと思います。
>>>I今回は定期点検のため、舗装を切削して床版まで出すことはしていません。桁下の間詰部分は健全です。
>>>K地覆側面も凍害(流れ方向に連続したひび割れ)が発生しています。
>>> が、桁とは逆側の南側、河川下流側です。
>>>
>> 一般に凍害と言っている劣化現象には2種類あると思われます。
>> ひとつは凍結融解の繰り返しによって起こるもので、細かいひび割れが多く発生するものです。寒冷地の南向きの構造物に発生しやすいです。しゅしゅさんのおっしゃる地覆のひび割れは、これに該当するように思われます。
>> もうひとつの凍害と呼ばれる劣化現象は、温度の低下によりコンクリートが収縮し相対的に引張応力が発生してひび割れが生じるものです。寒冷地の電柱に縦に筋のようなひび割れが入ることがあります。気温の低下で電柱の断面の円周方向に収縮が生じ、相対的に引張応力が発生してひび割れを生じるのだと推定されます。
>> 桁に鉛直に10cm程度の間隔でひび割れがあるということなので、凍害とすれば、後者のような(桁表面が橋軸方向に収縮しようとして相対的に引張が生じる)ことが起きているように思われます。
>
>私もも一つ目はそのとおりと思います.二つ目については,橋桁は温度変化の影響を受けないように,自由に伸縮できるようになっており,可能性としては小さいと思われます.他の桁も程度の差はあれども同じようになるはずですし.原因が何であれ,プレストレスの入った橋桁にクラックが鉛直方向に10cm間隔で入るというのは,常識的には考えられないと思われます.一口に鉛直方向とといっても,橋桁の上から下まで入っているのかもわかりませんし,部分的かもしれませんし,実際に見ると・・・ということもあります.写真でも見れるといいのでしょうけれども.ASRで鉛直方向に10cm間隔でクラックが入ったとすれば,水平方向には5cm間隔で入ってるんでしょうか.そんなにクラックがあるのに,水がいっぱいかかっているということなのに,錆汁は見られないというのもよくわかりませんし.

  後ろから読んでもしんだんし、面白い最高!今年も診断士試験頑張ります!            

このレスへの感心度: フムフム×313 ナルホド!×220 スゴイ!!×184
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38228] Re[4]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 後ろから読んでも診断士 2015/02/27 22:43:16 ID:D.EnQ0tf フムフム×269 ナルホド!×209 スゴイ!!×169
私もも一つ目はそのとおりと思います.二つ目については,橋桁は ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[3]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:田舎人  投稿日:2015/02/27 21:16:58  記事No:38227  ID:uhXDzmZY
しゅしゅ wrote.

>大変勉強になります。どうもありがとうございます。
>@錆汁は確認されません。
>Aひび割れは鉛直に10cm程度間隔で何本も発生していて橋軸方向に連続しています。
>CD桁端部の損傷が激しいが、支間中央部(中間支点部は誤りです。失礼しました)にも損傷があります。
> おっしゃる通り水分の供給の大小によるものたと思います。
>E4本に製造方法の違いはありません。損傷が現れた外桁は、方角は北側、河川上流側です。
>F他の桁との相違点は、水が集まりやすい縁石下面ということでしょうか。
>G明らかにひび割れの間隔の方が狭くPC、鉄筋との関連は低いと思います。
>I今回は定期点検のため、舗装を切削して床版まで出すことはしていません。桁下の間詰部分は健全です。
>K地覆側面も凍害(流れ方向に連続したひび割れ)が発生しています。
> が、桁とは逆側の南側、河川下流側です。
>
>そもそもは、
>◆ポステン桁は施工の段階でひび割れは入るのか◆ が最も知りたい事です。
>RCであれば、乾燥収縮や温度応力でひび割れは多少なりとも入りますが、ポステンも同様でしょうか。
>『PCはひび割れを許容しない』という頭があるので、混乱しています。
>
>ひび割れ(水の進入路)があったから損傷したのか、
>もともとの水分などが影響してひび割れたのか、
>ひび割れが先か損傷が先か。
>という事です。
>
>言葉足らずで意味が伝わりにくいこともあると思います。
>どんどん突っ込んでください。

 点検時の確認事項ということですか、ご苦労様です。
 私も点検というか、住んでいる地域の橋の下に入った時にこのようなひび割れを見ることがよくあります。
 ひび割れの鉛直間隔が10cm程度のもよく見かけます。
 詳細調査を行った事例では、横桁のコアを取り静弾性係数試験を行った結果と残存膨張量試験を行い変状発生原因をASRと特定しました。
 この場合も主桁端部(伸縮装置からの水分供給あり)で変状(ひび割れ)が多発し、支間中央においてもひび割れは発生していました。
 ちなみにポステンでしたが。

 PCはひび割れを許容しないというのは、作用する荷重に対して と考える必要があると考えます。実際、ポステンの場合 ストレス導入までの期間に温度応力や乾燥収縮によるひび割れが発生する余地は十分に考えられますので。

 質問です。[ひび割れが先か損傷が先か。]の文について、損傷とはどんな現象なのでしょうか?それまでの文では、損傷=ひび割れと受け止めていますが。

 もう一つ質問です。
 北海道では、砂の入手が難しいということをずっと以前に耳にしたことがあります。その時はプレミックスモルタルを本土から導入しました。ご存じあれば、お聞かせください。
 ご安全に

このレスへの感心度: フムフム×272 ナルホド!×261 スゴイ!!×160
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38223] Re[2]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - しゅしゅ 2015/02/26 16:06:54 ID:G1tN8Ry. フムフム×259 ナルホド!×234 スゴイ!!×179
大変勉強になります。どうもありがとうございます。 ……
◆この記事への返信記事:
[38232] Re[4]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - しゅしゅ 2015/02/28 01:21:27 ID:1XM8H7UO フムフム×297 ナルホド!×227 スゴイ!!×180
表現下手ですみません。 ウエブ部分に発生したひび割れのエフロ ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[4]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:しゅしゅ  投稿日:2015/02/28 01:21:27  記事No:38232  ID:1XM8H7UO
> 質問です。[ひび割れが先か損傷が先か。]の文について、損傷とはどんな現象なのでしょうか?それまでの文では、損傷=ひび割れと受け止めていますが。
>

表現下手ですみません。
ウエブ部分に発生したひび割れのエフロは、上からの水が影響していると思います。
すなわち、フランジ上面からウエブ側面までの水みちがあると想定できますよね。

では、
・フランジ上面にあると思われる水の入り口は、@最初からあったのでしょうか、それともA徐々にできたのでしょうか
・ウエブのひび割れは、@最初からあったのでしょうか、それともAコンクリート内に侵入した水が行き場がなくなって、弱部だった場所に発生したものなのでしょうか

@がひび割れが先
Aが損傷が先
という意味です。
伝わりますでしょうか。

このレスへの感心度: フムフム×297 ナルホド!×227 スゴイ!!×180
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38227] Re[3]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 田舎人 2015/02/27 21:16:58 ID:uhXDzmZY フムフム×272 ナルホド!×261 スゴイ!!×160
 点検時の確認事項ということですか、ご苦労様です。 ……
◆この記事への返信記事:
[38234] Re[5]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 建築的に書かせて頂きます 2015/02/28 10:14:44 ID:1Sm2D5ZG フムフム×245 ナルホド!×200 スゴイ!!×179
実務的、報告書作成的に今回は書き込みます。 ……
[38236] Re[5]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - ピンフドラSUN 2015/03/02 12:43:45 ID:ZKG3Hx0b フムフム×303 ナルホド!×221 スゴイ!!×185
そういうことでしたか。でも難しいですね。以下、単なる一つの仮 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[5]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:建築的に書かせて頂きます  投稿日:2015/02/28 10:14:44  記事No:38234  ID:1Sm2D5ZG
しゅしゅ wrote.

>> 質問です。[ひび割れが先か損傷が先か。]の文について、損傷とはどんな現象なのでしょうか?それまでの文では、損傷=ひび割れと受け止めていますが。
>>
>
>表現下手ですみません。
>ウエブ部分に発生したひび割れのエフロは、上からの水が影響していると思います。
>すなわち、フランジ上面からウエブ側面までの水みちがあると想定できますよね。
>
>では、
>・フランジ上面にあると思われる水の入り口は、@最初からあったのでしょうか、それともA徐々にできたのでしょうか
>・ウエブのひび割れは、@最初からあったのでしょうか、それともAコンクリート内に侵入した水が行き場がなくなって、弱部だった場所に発生したものなのでしょうか
>
>@がひび割れが先
>Aが損傷が先
>という意味です。
>伝わりますでしょうか。

実務的、報告書作成的に今回は書き込みます。
かぶり不足。乾燥収縮。凍害。色々な御意見が有ります。
コンクリートの劣化原因は、複合的要因が絡み合うものです。
ただ、幸いなことに、雨水の処理不良だけははっきりと悪い事が判っています。
私なら、雨水処理を改善する事、既存エフロ部分の表面被覆を提案し劣化の進捗を停止します。
金銭的余裕があれば、電磁波レーダーも興味本位でやってみたい。
まず、点検され現状を確認された時に、
エフロが発生したひび割れを、構造的にヤバイと感じたのでしょうか?
プレストレスに起因するならば、本当にヤバイですよ。

このレスへの感心度: フムフム×245 ナルホド!×200 スゴイ!!×179
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38232] Re[4]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - しゅしゅ 2015/02/28 01:21:27 ID:1XM8H7UO フムフム×297 ナルホド!×227 スゴイ!!×180
表現下手ですみません。 ウエブ部分に発生したひび割れのエフロ ……
◆この記事への返信記事:
[38235] Re[6]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - OKK 2015/02/28 13:02:34 ID:5MChV9IG フムフム×285 ナルホド!×269 スゴイ!!×216
1.プレストレスについて フルとかパーシャルとかありますが、結 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[6]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:OKK  投稿日:2015/02/28 13:02:34  記事No:38235  ID:5MChV9IG

1.プレストレスについて
フルとかパーシャルとかありますが、結局は橋軸方向に作用するものです。今回のひび割れとは関係ないでしょう。

2.鉄筋のかぶり不足、錆の影響について
ひび割れの鉛直方向間隔が10cm程度書かれていますが、通常ポステンT桁の橋軸方向鉄筋はそんなに密に入っていません。また、何本もひび割れがあるので、錆が影響しているのであれば、多少なりとも錆汁が出ているのではないでしょうか。

3.乾燥収縮について
ポステンT桁のウエブ高は、1mちょっとですから、そんなに収縮力が働くとは思いません。せん断補強筋も軸方向鉄筋よりは密に入っているでしょう。しかも、他の桁や他の面にひび割れが発生していないので、乾燥収縮の影響は少ないのではないでしょうか。

4.与えられた条件について
劣化は外桁の外面だけなので、外力の影響は考えにくいでしょう。

その他の情報として、桁の顔色、斜角があるか、橋台パラペットに劣化がないかとかが不足していますが、以上の判断により、凍害やASRの可能性が高いと思っております。

このレスへの感心度: フムフム×285 ナルホド!×269 スゴイ!!×216
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38234] Re[5]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 建築的に書かせて頂きます 2015/02/28 10:14:44 ID:1Sm2D5ZG フムフム×245 ナルホド!×200 スゴイ!!×179
実務的、報告書作成的に今回は書き込みます。 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[5]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:ピンフドラSUN  投稿日:2015/03/02 12:43:45  記事No:38236  ID:ZKG3Hx0b
しゅしゅ wrote.

>> 質問です。[ひび割れが先か損傷が先か。]の文について、損傷とはどんな現象なのでしょうか?それまでの文では、損傷=ひび割れと受け止めていますが。
>>
>
>表現下手ですみません。
>ウエブ部分に発生したひび割れのエフロは、上からの水が影響していると思います。
>すなわち、フランジ上面からウエブ側面までの水みちがあると想定できますよね。
>
>では、
>・フランジ上面にあると思われる水の入り口は、@最初からあったのでしょうか、それともA徐々にできたのでしょうか
>・ウエブのひび割れは、@最初からあったのでしょうか、それともAコンクリート内に侵入した水が行き場がなくなって、弱部だった場所に発生したものなのでしょうか
>
>@がひび割れが先
>Aが損傷が先
>という意味です。
>伝わりますでしょうか。

そういうことでしたか。でも難しいですね。以下、単なる一つの仮説ということで。
橋軸方向に長いひび割れ等の水みちとなる初期欠陥ですが、
・コールドジョイントは説明の必要もなく除外されると思います。
・張出部の支保工の沈下ですが、ひび割れは桁と張出部の付け根の部分に入ると思いますので除外されます。
・ウェブ型枠のはらみにより桁上面に橋軸方向に入る沈下ひび割れに似たひび割れは、可能性としてはありますが、起こりにくいこと、上記の2つ含めて万が一起こった場合は当然補修が行われること等から考えにくいと思います。また、フランジ面からの水だとすると、もっと悲惨なことが起こったのではないかと思われます。
ということで水の供給源として残るは、やっぱりPCグラウト充填不良ではないかと思います。

以下、かなり苦しい面もありますが、原因究明の難しいひび割れということ、現地を見ていないということでご容赦ください。ひび割れはシース位置とは一致しないということですが、シース内に侵入した水が水平鉄筋下部の空隙に侵入することは100%否定はできないものと思います。特に梁の上部の鉄筋下に空隙はできやすく、桁端から桁支間中央部への水の移動のし易さは、桁の縦断勾配にも関係すると思われます。まとめると、桁端からシースに侵入した水が、途中で鉄筋直下の空隙に侵入し、桁支間中央部へと移動したものと考えられる。←水平ひび割れは、シースが桁の上から下まで存在する桁端部ではなく、桁支間中央部へ向かっていると推定しました。

次に、鉄筋直下の空隙に浸入した水が原因で生じた現象の考察です。
アル骨の場合、ひび割れを生じた当該桁の裏側とか他の桁、あるいは漏水の激しい桁端部で生じてもおかしくないと考えられるので除外します。残るは、やはり水の凍結膨張圧ではないかと思います。

まず、シース内の水は桁の内部にあることから凍結しにくく、気温の低い北側の桁の外側のみが凍結膨張した。が、コンクリートにひび割れを生じさせるだけの大きな膨張圧とはならなかった。が、凍結融解の繰り返しによりシースには割れが入り、シース内の水が漏出した(錆汁が全く見られないということで、シースの錆による損傷は考えられないので)。漏出した水が鉄筋直下の空隙をとおり、桁支間中央部方向へと移動、充填された。このコンクリート表面に、より近い水の凍結膨張圧でコンクリートにひび割れを生じた。桁高が大きく、鉄筋下に大きな空隙が存在したかもしれない、またかぶり不足があり、凍結膨張が促進されたかもしれない。この膨張圧は、鉄筋位置から水平方向だけでなく、常識どおり45°程度の範囲に広がるものと考えられ、必ずしも鉄筋位置と一致するとは限らないし、ひび割れが10cm程度で生じているということは、鉄筋位置と一致しているひび割れがあってもおかしくはない。つまり、鉄筋位置との相関は必ずしも伴わないと考えられる。

以上のことは、コンクリートの配合、ひび割れの位置(上下方向、水平方向とも)、桁の高さ、シース位置、鉄筋位置とひび割れ位置の相関、気温、桁の縦断勾配等を合わせ考えれば、可能性有無の結論は出せるものと思います。

蛇足ですが、以前北海道で見つかったPC鋼材に沿ったひび割れは、グラウト充填不良が原因と推定されていましたが、その後の調査で充填不良ではなかったという報告が土木研究所CAESARよりありました。去年8月の講演会時点では、原因は究明中とのことでしたが、このひび割れはシースに沿ったひび割れということで、おそらくしゅしゅさんの件とは関係ないものと思われます。

このレスへの感心度: フムフム×303 ナルホド!×221 スゴイ!!×185
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38232] Re[4]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - しゅしゅ 2015/02/28 01:21:27 ID:1XM8H7UO フムフム×297 ナルホド!×227 スゴイ!!×180
表現下手ですみません。 ウエブ部分に発生したひび割れのエフロ ……
◆この記事への返信記事:
[38237] Re[6]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 建築的に書かせて頂きます 2015/03/02 16:14:53 ID:HkqWQYvI フムフム×256 ナルホド!×201 スゴイ!!×169
しゅしゆ様 コンクリートの劣化診断は色々な要因が絡み合うので ……
[38238] Re[6]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 後ろから読んでも診断士 2015/03/02 21:45:52 ID:MgsQVoNm フムフム×271 ナルホド!×241 スゴイ!!×184
ASRを頭から否定するのはおかしいのではと思います.桁端部の漏 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[6]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:建築的に書かせて頂きます  投稿日:2015/03/02 16:14:53  記事No:38237  ID:HkqWQYvI
しゅしゆ様
コンクリートの劣化診断は色々な要因が絡み合うので難しいですね。

情報として、いつ頃建設されたものか、教えて下さい。
PCグラウトだけとっても、設計年度により、シースの材質が切り替わってます。

このレスへの感心度: フムフム×256 ナルホド!×201 スゴイ!!×169
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38236] Re[5]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - ピンフドラSUN 2015/03/02 12:43:45 ID:ZKG3Hx0b フムフム×303 ナルホド!×221 スゴイ!!×185
そういうことでしたか。でも難しいですね。以下、単なる一つの仮 ……
◆この記事への返信記事:
[38267] Re[7]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - しゅしゅ 2015/03/13 17:48:23 ID:bJwe8onA フムフム×233 ナルホド!×215 スゴイ!!×176
しばらく出張が続き、確認していなかった間に活発な議論がされて ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[7]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:しゅしゅ  投稿日:2015/03/13 17:48:23  記事No:38267  ID:bJwe8onA
建築的に書かせて頂きます wrote.

>しゅしゆ様
>コンクリートの劣化診断は色々な要因が絡み合うので難しいですね。
>
>情報として、いつ頃建設されたものか、教えて下さい。
>PCグラウトだけとっても、設計年度により、シースの材質が切り替わってます。


しばらく出張が続き、確認していなかった間に活発な議論がされていて、
大変勉強になります。時間がかかるかもしれませんがすべてに目を通し自分の考えをまとめようと思います。
「建築的に書かせて頂きます」の質問ですが、S54(1979)年、建設後36年です。

このレスへの感心度: フムフム×233 ナルホド!×215 スゴイ!!×176
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38237] Re[6]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 建築的に書かせて頂きます 2015/03/02 16:14:53 ID:HkqWQYvI フムフム×256 ナルホド!×201 スゴイ!!×169
しゅしゆ様 コンクリートの劣化診断は色々な要因が絡み合うので ……
◆この記事への返信記事:
[38272] Re[8]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 建築的に書かせて頂きます 2015/03/17 01:40:24 ID:Ew0X0wrR フムフム×253 ナルホド!×219 スゴイ!!×160
御返信いただきましたので、手元資料で確認致しました。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[8]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:建築的に書かせて頂きます  投稿日:2015/03/17 01:40:24  記事No:38272  ID:Ew0X0wrR
しゅしゅ wrote.

>建築的に書かせて頂きます wrote.
>
>>しゅしゆ様
>>コンクリートの劣化診断は色々な要因が絡み合うので難しいですね。
>>
>>情報として、いつ頃建設されたものか、教えて下さい。
>>PCグラウトだけとっても、設計年度により、シースの材質が切り替わってます。
>
>
>しばらく出張が続き、確認していなかった間に活発な議論がされていて、
>大変勉強になります。時間がかかるかもしれませんがすべてに目を通し自分の考えをまとめようと思います。
>「建築的に書かせて頂きます」の質問ですが、S54(1979)年、建設後36年です。

御返信いただきましたので、手元資料で確認致しました。
まず、グラウトに関して大きな変遷があったのは、1996年示方書及びPC建協です。
ノンブリーティングになりました。
1979年頃は、ブリーティング率3%以下、排出口の濃度を目視で確認していた様です。
注入に真空ポンプは使われていない時代です。送り側にポンプは使っていますよ。

失礼な物言いですが、診断の際の事前調査は最重要事項ですよ。

このレスへの感心度: フムフム×253 ナルホド!×219 スゴイ!!×160
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38267] Re[7]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - しゅしゅ 2015/03/13 17:48:23 ID:bJwe8onA フムフム×233 ナルホド!×215 スゴイ!!×176
しばらく出張が続き、確認していなかった間に活発な議論がされて ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[6]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:後ろから読んでも診断士  投稿日:2015/03/02 21:45:52  記事No:38238  ID:MgsQVoNm
ピンフドラSUN wrote.

>>
>>表現下手ですみません。
>>ウエブ部分に発生したひび割れのエフロは、上からの水が影響していると思います。
>>すなわち、フランジ上面からウエブ側面までの水みちがあると想定できますよね。
>>
>>では、
>>・フランジ上面にあると思われる水の入り口は、@最初からあったのでしょうか、それともA徐々にできたのでしょうか
>>・ウエブのひび割れは、@最初からあったのでしょうか、それともAコンクリート内に侵入した水が行き場がなくなって、弱部だった場所に発生したものなのでしょうか
>>
>>@がひび割れが先
>>Aが損傷が先
>>という意味です。
>>伝わりますでしょうか。
>
>そういうことでしたか。でも難しいですね。以下、単なる一つの仮説ということで。
>橋軸方向に長いひび割れ等の水みちとなる初期欠陥ですが、
>・コールドジョイントは説明の必要もなく除外されると思います。
>・張出部の支保工の沈下ですが、ひび割れは桁と張出部の付け根の部分に入ると思いますので除外されます。
>・ウェブ型枠のはらみにより桁上面に橋軸方向に入る沈下ひび割れに似たひび割れは、可能性としてはありますが、起こりにくいこと、上記の2つ含めて万が一起こった場合は当然補修が行われること等から考えにくいと思います。また、フランジ面からの水だとすると、もっと悲惨なことが起こったのではないかと思われます。
>ということで水の供給源として残るは、やっぱりPCグラウト充填不良ではないかと思います。
>
>以下、かなり苦しい面もありますが、原因究明の難しいひび割れということ、現地を見ていないということでご容赦ください。ひび割れはシース位置とは一致しないということですが、シース内に侵入した水が水平鉄筋下部の空隙に侵入することは100%否定はできないものと思います。特に梁の上部の鉄筋下に空隙はできやすく、桁端から桁支間中央部への水の移動のし易さは、桁の縦断勾配にも関係すると思われます。まとめると、桁端からシースに侵入した水が、途中で鉄筋直下の空隙に侵入し、桁支間中央部へと移動したものと考えられる。←水平ひび割れは、シースが桁の上から下まで存在する桁端部ではなく、桁支間中央部へ向かっていると推定しました。
>
>次に、鉄筋直下の空隙に浸入した水が原因で生じた現象の考察です。
>アル骨の場合、ひび割れを生じた当該桁の裏側とか他の桁、あるいは漏水の激しい桁端部で生じてもおかしくないと考えられるので除外します。残るは、やはり水の凍結膨張圧ではないかと思います。
>
>まず、シース内の水は桁の内部にあることから凍結しにくく、気温の低い北側の桁の外側のみが凍結膨張した。が、コンクリートにひび割れを生じさせるだけの大きな膨張圧とはならなかった。が、凍結融解の繰り返しによりシースには割れが入り、シース内の水が漏出した(錆汁が全く見られないということで、シースの錆による損傷は考えられないので)。漏出した水が鉄筋直下の空隙をとおり、桁支間中央部方向へと移動、充填された。このコンクリート表面に、より近い水の凍結膨張圧でコンクリートにひび割れを生じた。桁高が大きく、鉄筋下に大きな空隙が存在したかもしれない、またかぶり不足があり、凍結膨張が促進されたかもしれない。この膨張圧は、鉄筋位置から水平方向だけでなく、常識どおり45°程度の範囲に広がるものと考えられ、必ずしも鉄筋位置と一致するとは限らないし、ひび割れが10cm程度で生じているということは、鉄筋位置と一致しているひび割れがあってもおかしくはない。つまり、鉄筋位置との相関は必ずしも伴わないと考えられる。
>
>以上のことは、コンクリートの配合、ひび割れの位置(上下方向、水平方向とも)、桁の高さ、シース位置、鉄筋位置とひび割れ位置の相関、気温、桁の縦断勾配等を合わせ考えれば、可能性有無の結論は出せるものと思います。
>
>蛇足ですが、以前北海道で見つかったPC鋼材に沿ったひび割れは、グラウト充填不良が原因と推定されていましたが、その後の調査で充填不良ではなかったという報告が土木研究所CAESARよりありました。去年8月の講演会時点では、原因は究明中とのことでしたが、このひび割れはシースに沿ったひび割れということで、おそらくしゅしゅさんの件とは関係ないものと思われます。

ASRを頭から否定するのはおかしいのではと思います.桁端部の漏水の多い部分とか
地ふくとかにもASRの症状はないか,白いゲル状のものはないかを調べるだけでも,ASRの可能性は判断できるのでは?しゅしゅさんには,わかってるのではないですか?

このレスへの感心度: フムフム×271 ナルホド!×241 スゴイ!!×184
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38236] Re[5]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - ピンフドラSUN 2015/03/02 12:43:45 ID:ZKG3Hx0b フムフム×303 ナルホド!×221 スゴイ!!×185
そういうことでしたか。でも難しいですね。以下、単なる一つの仮 ……
◆この記事への返信記事:
[38239] Re[7]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - ピンフドラSUN 2015/03/04 12:29:30 ID:nUlkcQKg フムフム×261 ナルホド!×229 スゴイ!!×162
そのとおりと思います。御指摘のとおり、アル骨であれば地覆等に ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[7]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:ピンフドラSUN  投稿日:2015/03/04 12:29:30  記事No:38239  ID:nUlkcQKg
後ろから読んでも診断士 wrote.

>ピンフドラSUN wrote.
>>そういうことでしたか。でも難しいですね。以下、単なる一つの仮説ということで。
>>橋軸方向に長いひび割れ等の水みちとなる初期欠陥ですが、
>>・コールドジョイントは説明の必要もなく除外されると思います。
>>・張出部の支保工の沈下ですが、ひび割れは桁と張出部の付け根の部分に入ると思いますので除外されます。
>>・ウェブ型枠のはらみにより桁上面に橋軸方向に入る沈下ひび割れに似たひび割れは、可能性としてはありますが、起こりにくいこと、上記の2つ含めて万が一起こった場合は当然補修が行われること等から考えにくいと思います。また、フランジ面からの水だとすると、もっと悲惨なことが起こったのではないかと思われます。
>>ということで水の供給源として残るは、やっぱりPCグラウト充填不良ではないかと思います。
>>
>>以下、かなり苦しい面もありますが、原因究明の難しいひび割れということ、現地を見ていないということでご容赦ください。ひび割れはシース位置とは一致しないということですが、シース内に侵入した水が水平鉄筋下部の空隙に侵入することは100%否定はできないものと思います。特に梁の上部の鉄筋下に空隙はできやすく、桁端から桁支間中央部への水の移動のし易さは、桁の縦断勾配にも関係すると思われます。まとめると、桁端からシースに侵入した水が、途中で鉄筋直下の空隙に侵入し、桁支間中央部へと移動したものと考えられる。←水平ひび割れは、シースが桁の上から下まで存在する桁端部ではなく、桁支間中央部へ向かっていると推定しました。
>>
>>次に、鉄筋直下の空隙に浸入した水が原因で生じた現象の考察です。
>>アル骨の場合、ひび割れを生じた当該桁の裏側とか他の桁、あるいは漏水の激しい桁端部で生じてもおかしくないと考えられるので除外します。残るは、やはり水の凍結膨張圧ではないかと思います。
>>
>>まず、シース内の水は桁の内部にあることから凍結しにくく、気温の低い北側の桁の外側のみが凍結膨張した。が、コンクリートにひび割れを生じさせるだけの大きな膨張圧とはならなかった。が、凍結融解の繰り返しによりシースには割れが入り、シース内の水が漏出した(錆汁が全く見られないということで、シースの錆による損傷は考えられないので)。漏出した水が鉄筋直下の空隙をとおり、桁支間中央部方向へと移動、充填された。このコンクリート表面に、より近い水の凍結膨張圧でコンクリートにひび割れを生じた。桁高が大きく、鉄筋下に大きな空隙が存在したかもしれない、またかぶり不足があり、凍結膨張が促進されたかもしれない。この膨張圧は、鉄筋位置から水平方向だけでなく、常識どおり45°程度の範囲に広がるものと考えられ、必ずしも鉄筋位置と一致するとは限らないし、ひび割れが10cm程度で生じているということは、鉄筋位置と一致しているひび割れがあってもおかしくはない。つまり、鉄筋位置との相関は必ずしも伴わないと考えられる。
>>
>>以上のことは、コンクリートの配合、ひび割れの位置(上下方向、水平方向とも)、桁の高さ、シース位置、鉄筋位置とひび割れ位置の相関、気温、桁の縦断勾配等を合わせ考えれば、可能性有無の結論は出せるものと思います。
>>
>>蛇足ですが、以前北海道で見つかったPC鋼材に沿ったひび割れは、グラウト充填不良が原因と推定されていましたが、その後の調査で充填不良ではなかったという報告が土木研究所CAESARよりありました。去年8月の講演会時点では、原因は究明中とのことでしたが、このひび割れはシースに沿ったひび割れということで、おそらくしゅしゅさんの件とは関係ないものと思われます。
>
>ASRを頭から否定するのはおかしいのではと思います.桁端部の漏水の多い部分とか
>地ふくとかにもASRの症状はないか,白いゲル状のものはないかを調べるだけでも,ASRの可能性は判断できるのでは?しゅしゅさんには,わかってるのではないですか?

そのとおりと思います。御指摘のとおり、アル骨であれば地覆等にも症状が現れているはずで、現場を見ればある程度判断できることです。しゅしゅさんのスレでは、地覆には「凍害」でひび割れ等損傷があると書かれていますので、アル骨は除外しました。

このレスへの感心度: フムフム×261 ナルホド!×229 スゴイ!!×162
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38238] Re[6]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 後ろから読んでも診断士 2015/03/02 21:45:52 ID:MgsQVoNm フムフム×271 ナルホド!×241 スゴイ!!×184
ASRを頭から否定するのはおかしいのではと思います.桁端部の漏 ……
◆この記事への返信記事:
[38243] Re[8]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - ピンフドラSUN 2015/03/06 17:45:53 ID:cL9cKqmx フムフム×255 ナルホド!×215 スゴイ!!×179
追加です。PCグラウトの充填不良が先入観としてありましたが、北 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[8]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:ピンフドラSUN  投稿日:2015/03/06 17:45:53  記事No:38243  ID:cL9cKqmx
ピンフドラSUN wrote.

>後ろから読んでも診断士 wrote.
>
>>ピンフドラSUN wrote.
>>>そういうことでしたか。でも難しいですね。以下、単なる一つの仮説ということで。
>>>橋軸方向に長いひび割れ等の水みちとなる初期欠陥ですが、
>>>・コールドジョイントは説明の必要もなく除外されると思います。
>>>・張出部の支保工の沈下ですが、ひび割れは桁と張出部の付け根の部分に入ると思いますので除外されます。
>>>・ウェブ型枠のはらみにより桁上面に橋軸方向に入る沈下ひび割れに似たひび割れは、可能性としてはありますが、起こりにくいこと、上記の2つ含めて万が一起こった場合は当然補修が行われること等から考えにくいと思います。また、フランジ面からの水だとすると、もっと悲惨なことが起こったのではないかと思われます。
>>>ということで水の供給源として残るは、やっぱりPCグラウト充填不良ではないかと思います。
>>>
>>>以下、かなり苦しい面もありますが、原因究明の難しいひび割れということ、現地を見ていないということでご容赦ください。ひび割れはシース位置とは一致しないということですが、シース内に侵入した水が水平鉄筋下部の空隙に侵入することは100%否定はできないものと思います。特に梁の上部の鉄筋下に空隙はできやすく、桁端から桁支間中央部への水の移動のし易さは、桁の縦断勾配にも関係すると思われます。まとめると、桁端からシースに侵入した水が、途中で鉄筋直下の空隙に侵入し、桁支間中央部へと移動したものと考えられる。←水平ひび割れは、シースが桁の上から下まで存在する桁端部ではなく、桁支間中央部へ向かっていると推定しました。
>>>
>>>次に、鉄筋直下の空隙に浸入した水が原因で生じた現象の考察です。
>>>アル骨の場合、ひび割れを生じた当該桁の裏側とか他の桁、あるいは漏水の激しい桁端部で生じてもおかしくないと考えられるので除外します。残るは、やはり水の凍結膨張圧ではないかと思います。
>>>
>>>まず、シース内の水は桁の内部にあることから凍結しにくく、気温の低い北側の桁の外側のみが凍結膨張した。が、コンクリートにひび割れを生じさせるだけの大きな膨張圧とはならなかった。が、凍結融解の繰り返しによりシースには割れが入り、シース内の水が漏出した(錆汁が全く見られないということで、シースの錆による損傷は考えられないので)。漏出した水が鉄筋直下の空隙をとおり、桁支間中央部方向へと移動、充填された。このコンクリート表面に、より近い水の凍結膨張圧でコンクリートにひび割れを生じた。桁高が大きく、鉄筋下に大きな空隙が存在したかもしれない、またかぶり不足があり、凍結膨張が促進されたかもしれない。この膨張圧は、鉄筋位置から水平方向だけでなく、常識どおり45°程度の範囲に広がるものと考えられ、必ずしも鉄筋位置と一致するとは限らないし、ひび割れが10cm程度で生じているということは、鉄筋位置と一致しているひび割れがあってもおかしくはない。つまり、鉄筋位置との相関は必ずしも伴わないと考えられる。
>>>
>>>以上のことは、コンクリートの配合、ひび割れの位置(上下方向、水平方向とも)、桁の高さ、シース位置、鉄筋位置とひび割れ位置の相関、気温、桁の縦断勾配等を合わせ考えれば、可能性有無の結論は出せるものと思います。
>>>
>>>蛇足ですが、以前北海道で見つかったPC鋼材に沿ったひび割れは、グラウト充填不良が原因と推定されていましたが、その後の調査で充填不良ではなかったという報告が土木研究所CAESARよりありました。去年8月の講演会時点では、原因は究明中とのことでしたが、このひび割れはシースに沿ったひび割れということで、おそらくしゅしゅさんの件とは関係ないものと思われます。
>>
>>ASRを頭から否定するのはおかしいのではと思います.桁端部の漏水の多い部分とか
>>地ふくとかにもASRの症状はないか,白いゲル状のものはないかを調べるだけでも,ASRの可能性は判断できるのでは?しゅしゅさんには,わかってるのではないですか?
>
>そのとおりと思います。御指摘のとおり、アル骨であれば地覆等にも症状が現れているはずで、現場を見ればある程度判断できることです。しゅしゅさんのスレでは、地覆には「凍害」でひび割れ等損傷があると書かれていますので、アル骨は除外しました。

追加です。PCグラウトの充填不良が先入観としてありましたが、北海道の例も含めて、シース直下(シースの外側)の空隙も原因の一つとして考慮しておくべきかもしれません。コンクリートの沈下を生じたのかもしれません。シースの下側から水が浸入していったことも考えられると思います。

このレスへの感心度: フムフム×255 ナルホド!×215 スゴイ!!×179
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38239] Re[7]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - ピンフドラSUN 2015/03/04 12:29:30 ID:nUlkcQKg フムフム×261 ナルホド!×229 スゴイ!!×162
そのとおりと思います。御指摘のとおり、アル骨であれば地覆等に ……
◆この記事への返信記事:
[38244] Re[9]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 説明がわかりにくい・・・ 2015/03/06 21:06:35 ID:puA6aAmD フムフム×292 ナルホド!×229 スゴイ!!×170
もういいよ!! たいした内容じゃないし。 ……
[38245] Re[9]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 建築的に書かせて頂きます 2015/03/06 21:41:42 ID:3pu7qZwx フムフム×239 ナルホド!×236 スゴイ!!×161
お疲れ様です。 うーん、原因を確定する事にこだわりすぎでは無 ……
[38246] Re[9]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 後ろから読んでも診断士 2015/03/06 23:32:11 ID:l2xCQVW8 フムフム×252 ナルホド!×237 スゴイ!!×189
確かにシースの下側は盲点だったかもしれないですね.シースは径 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[9]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:説明がわかりにくい・・・  投稿日:2015/03/06 21:06:35  記事No:38244  ID:puA6aAmD
ピンフドラSUN wrote.

>ピンフドラSUN wrote.
>
>>後ろから読んでも診断士 wrote.
>>
>>>ピンフドラSUN wrote.
>>>>そういうことでしたか。でも難しいですね。以下、単なる一つの仮説ということで。
>>>>橋軸方向に長いひび割れ等の水みちとなる初期欠陥ですが、
>>>>・コールドジョイントは説明の必要もなく除外されると思います。
>>>>・張出部の支保工の沈下ですが、ひび割れは桁と張出部の付け根の部分に入ると思いますので除外されます。
>>>>・ウェブ型枠のはらみにより桁上面に橋軸方向に入る沈下ひび割れに似たひび割れは、可能性としてはありますが、起こりにくいこと、上記の2つ含めて万が一起こった場合は当然補修が行われること等から考えにくいと思います。また、フランジ面からの水だとすると、もっと悲惨なことが起こったのではないかと思われます。
>>>>ということで水の供給源として残るは、やっぱりPCグラウト充填不良ではないかと思います。
>>>>
>>>>以下、かなり苦しい面もありますが、原因究明の難しいひび割れということ、現地を見ていないということでご容赦ください。ひび割れはシース位置とは一致しないということですが、シース内に侵入した水が水平鉄筋下部の空隙に侵入することは100%否定はできないものと思います。特に梁の上部の鉄筋下に空隙はできやすく、桁端から桁支間中央部への水の移動のし易さは、桁の縦断勾配にも関係すると思われます。まとめると、桁端からシースに侵入した水が、途中で鉄筋直下の空隙に侵入し、桁支間中央部へと移動したものと考えられる。←水平ひび割れは、シースが桁の上から下まで存在する桁端部ではなく、桁支間中央部へ向かっていると推定しました。
>>>>
>>>>次に、鉄筋直下の空隙に浸入した水が原因で生じた現象の考察です。
>>>>アル骨の場合、ひび割れを生じた当該桁の裏側とか他の桁、あるいは漏水の激しい桁端部で生じてもおかしくないと考えられるので除外します。残るは、やはり水の凍結膨張圧ではないかと思います。
>>>>
>>>>まず、シース内の水は桁の内部にあることから凍結しにくく、気温の低い北側の桁の外側のみが凍結膨張した。が、コンクリートにひび割れを生じさせるだけの大きな膨張圧とはならなかった。が、凍結融解の繰り返しによりシースには割れが入り、シース内の水が漏出した(錆汁が全く見られないということで、シースの錆による損傷は考えられないので)。漏出した水が鉄筋直下の空隙をとおり、桁支間中央部方向へと移動、充填された。このコンクリート表面に、より近い水の凍結膨張圧でコンクリートにひび割れを生じた。桁高が大きく、鉄筋下に大きな空隙が存在したかもしれない、またかぶり不足があり、凍結膨張が促進されたかもしれない。この膨張圧は、鉄筋位置から水平方向だけでなく、常識どおり45°程度の範囲に広がるものと考えられ、必ずしも鉄筋位置と一致するとは限らないし、ひび割れが10cm程度で生じているということは、鉄筋位置と一致しているひび割れがあってもおかしくはない。つまり、鉄筋位置との相関は必ずしも伴わないと考えられる。
>>>>
>>>>以上のことは、コンクリートの配合、ひび割れの位置(上下方向、水平方向とも)、桁の高さ、シース位置、鉄筋位置とひび割れ位置の相関、気温、桁の縦断勾配等を合わせ考えれば、可能性有無の結論は出せるものと思います。
>>>>
>>>
>>>ASRを頭から否定するのはおかしいのではと思います.桁端部の漏水の多い部分とか
>>>地ふくとかにもASRの症状はないか,白いゲル状のものはないかを調べるだけでも,ASRの可能性は判断できるのでは?しゅしゅさんには,わかってるのではないですか?
>>
>>そのとおりと思います。御指摘のとおり、アル骨であれば地覆等にも症状が現れているはずで、現場を見ればある程度判断できることです。しゅしゅさんのスレでは、地覆には「凍害」でひび割れ等損傷があると書かれていますので、アル骨は除外しました。
>
>追加です。PCグラウトの充填不良が先入観としてありましたが、北海道の例も含めて、シース直下(シースの外側)の空隙も原因の一つとして考慮しておくべきかもしれません。コンクリートの沈下を生じたのかもしれません。シースの下側から水が浸入していったことも考えられると思います。

もういいよ!!
たいした内容じゃないし。

このレスへの感心度: フムフム×292 ナルホド!×229 スゴイ!!×170
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38243] Re[8]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - ピンフドラSUN 2015/03/06 17:45:53 ID:cL9cKqmx フムフム×255 ナルホド!×215 スゴイ!!×179
追加です。PCグラウトの充填不良が先入観としてありましたが、北 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[9]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:建築的に書かせて頂きます  投稿日:2015/03/06 21:41:42  記事No:38245  ID:3pu7qZwx
お疲れ様です。
うーん、原因を確定する事にこだわりすぎでは無いでしょうか?
例えば、試験の解答として、
なにとなにが起因していると思われるので、この様な補修を提案するが正答ですよ。

このレスへの感心度: フムフム×239 ナルホド!×236 スゴイ!!×161
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38243] Re[8]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - ピンフドラSUN 2015/03/06 17:45:53 ID:cL9cKqmx フムフム×255 ナルホド!×215 スゴイ!!×179
追加です。PCグラウトの充填不良が先入観としてありましたが、北 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[9]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:後ろから読んでも診断士  投稿日:2015/03/06 23:32:11  記事No:38246  ID:l2xCQVW8
>>>ピンフドラSUN wrote.
>>>>橋軸方向に長いひび割れ等の水みちとなる初期欠陥ですが、
>>>>・コールドジョイントは説明の必要もなく除外されると思います。
>>>>・張出部の支保工の沈下ですが、ひび割れは桁と張出部の付け根の部分に入ると思いますので除外されます。
>>>>・ウェブ型枠のはらみにより桁上面に橋軸方向に入る沈下ひび割れに似たひび割れは、可能性としてはありますが、起こりにくいこと、上記の2つ含めて万が一起こった場合は当然補修が行われること等から考えにくいと思います。また、フランジ面からの水だとすると、もっと悲惨なことが起こったのではないかと思われます。
>>>>ということで水の供給源として残るは、やっぱりPCグラウト充填不良ではないかと思います。
>>>>
>>>>以下、かなり苦しい面もありますが、原因究明の難しいひび割れということ、現地を見ていないということでご容赦ください。ひび割れはシース位置とは一致しないということですが、シース内に侵入した水が水平鉄筋下部の空隙に侵入することは100%否定はできないものと思います。特に梁の上部の鉄筋下に空隙はできやすく、桁端から桁支間中央部への水の移動のし易さは、桁の縦断勾配にも関係すると思われます。まとめると、桁端からシースに侵入した水が、途中で鉄筋直下の空隙に侵入し、桁支間中央部へと移動したものと考えられる。←水平ひび割れは、シースが桁の上から下まで存在する桁端部ではなく、桁支間中央部へ向かっていると推定しました。
>>>>
>>>>次に、鉄筋直下の空隙に浸入した水が原因で生じた現象の考察です。
>>>>アル骨の場合、ひび割れを生じた当該桁の裏側とか他の桁、あるいは漏水の激しい桁端部で生じてもおかしくないと考えられるので除外します。残るは、やはり水の凍結膨張圧ではないかと思います。
>>>>
>>>>まず、シース内の水は桁の内部にあることから凍結しにくく、気温の低い北側の桁の外側のみが凍結膨張した。が、コンクリートにひび割れを生じさせるだけの大きな膨張圧とはならなかった。が、凍結融解の繰り返しによりシースには割れが入り、シース内の水が漏出した(錆汁が全く見られないということで、シースの錆による損傷は考えられないので)。漏出した水が鉄筋直下の空隙をとおり、桁支間中央部方向へと移動、充填された。このコンクリート表面に、より近い水の凍結膨張圧でコンクリートにひび割れを生じた。桁高が大きく、鉄筋下に大きな空隙が存在したかもしれない、またかぶり不足があり、凍結膨張が促進されたかもしれない。この膨張圧は、鉄筋位置から水平方向だけでなく、常識どおり45°程度の範囲に広がるものと考えられ、必ずしも鉄筋位置と一致するとは限らないし、ひび割れが10cm程度で生じているということは、鉄筋位置と一致しているひび割れがあってもおかしくはない。つまり、鉄筋位置との相関は必ずしも伴わないと考えられる。
>>>>
>>>>以上のことは、コンクリートの配合、ひび割れの位置(上下方向、水平方向とも)、桁の高さ、シース位置、鉄筋位置とひび割れ位置の相関、気温、桁の縦断勾配等を合わせ考えれば、可能性有無の結論は出せるものと思います。
>>>>
>>>>蛇足ですが、以前北海道で見つかったPC鋼材に沿ったひび割れは、グラウト充填不良が原因と推定されていましたが、その後の調査で充填不良ではなかったという報告が土木研究所CAESARよりありました。去年8月の講演会時点では、原因は究明中とのことでしたが、このひび割れはシースに沿ったひび割れということで、おそらくしゅしゅさんの件とは関係ないものと思われます。
>>>
>>>ASRを頭から否定するのはおかしいのではと思います.桁端部の漏水の多い部分とか
>>>地ふくとかにもASRの症状はないか,白いゲル状のものはないかを調べるだけでも,ASRの可能性は判断できるのでは?しゅしゅさんには,わかってるのではないですか?
>>
>>そのとおりと思います。御指摘のとおり、アル骨であれば地覆等にも症状が現れているはずで、現場を見ればある程度判断できることです。しゅしゅさんのスレでは、地覆には「凍害」でひび割れ等損傷があると書かれていますので、アル骨は除外しました。
>
>追加です。PCグラウトの充填不良が先入観としてありましたが、北海道の例も含めて、シース直下(シースの外側)の空隙も原因の一つとして考慮しておくべきかもしれません。コンクリートの沈下を生じたのかもしれません。シースの下側から水が浸入していったことも考えられると思います。

確かにシースの下側は盲点だったかもしれないですね.シースは径が大きいのでその下に空隙というのは,普通にありそうではないかと思います.

このレスへの感心度: フムフム×252 ナルホド!×237 スゴイ!!×189
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38243] Re[8]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - ピンフドラSUN 2015/03/06 17:45:53 ID:cL9cKqmx フムフム×255 ナルホド!×215 スゴイ!!×179
追加です。PCグラウトの充填不良が先入観としてありましたが、北 ……
◆この記事への返信記事:
[38247] Re[10]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 説明がわかりにくい・・・ 2015/03/07 07:29:41 ID:FIkEfSol フムフム×278 ナルホド!×215 スゴイ!!×193
シ-スの下の空隙に回った水が凍結膨張して発生したひび割れ ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[10]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:説明がわかりにくい・・・  投稿日:2015/03/07 07:29:41  記事No:38247  ID:FIkEfSol
後ろから読んでも診断士 wrote.

>>>>ピンフドラSUN wrote.
>>
>>追加です。PCグラウトの充填不良が先入観としてありましたが、北海道の例も含めて、シース直下(シースの外側)の空隙も原因の一つとして考慮しておくべきかもしれません。コンクリートの沈下を生じたのかもしれません。シースの下側から水が浸入していったことも考えられると思います。
>
>確かにシースの下側は盲点だったかもしれないですね.シースは径が大きいのでその下に空隙というのは,普通にありそうではないかと思います.


>ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 

>投稿者名:しゅしゅ  投稿日:2015/02/22 22:15:55  記事No:38210  ID:a5On0kDI  
 

>ポステンT桁のウエブに橋軸方向にエフロレッセンスを伴ったひび割れが確認されました。
>ひび割れは橋軸方向に連続しています。
>伸縮装置からの漏水もあり、端部の損傷が激しいですが、中間支点部にも損傷はあります。
>桁は4本からなっており、上記損傷が確認されたのは1本だけで他の3本は健全です。
> 損傷が確認されたのは外桁の外側です。
>既往図面と重ねたところ、シース管に沿ったひび割れではありません。

シ-スの下の空隙に回った水が凍結膨張して発生したひび割れなのに、なぜシースに沿って発生していないの・・・・!?

このレスへの感心度: フムフム×278 ナルホド!×215 スゴイ!!×193
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38246] Re[9]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 後ろから読んでも診断士 2015/03/06 23:32:11 ID:l2xCQVW8 フムフム×252 ナルホド!×237 スゴイ!!×189
確かにシースの下側は盲点だったかもしれないですね.シースは径 ……
◆この記事への返信記事:
[38248] Re: Re[10]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 今年診断士5回め受験予定 2015/03/07 14:22:20 ID:E5LaB747 フムフム×270 ナルホド!×228 スゴイ!!×149
シースは桁の中にあるから凍りにくいということではないかと? ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: Re[10]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:今年診断士5回め受験予定  投稿日:2015/03/07 14:22:20  記事No:38248  ID:E5LaB747
説明がわかりにくい・・・ wrote.

>後ろから読んでも診断士 wrote.
>
>>>>>ピンフドラSUN wrote.
>>>
>>>追加です。PCグラウトの充填不良が先入観としてありましたが、北海道の例も含めて、シース直下(シースの外側)の空隙も原因の一つとして考慮しておくべきかもしれません。コンクリートの沈下を生じたのかもしれません。シースの下側から水が浸入していったことも考えられると思います。
>>
>>確かにシースの下側は盲点だったかもしれないですね.シースは径が大きいのでその下に空隙というのは,普通にありそうではないかと思います.
>
>
>>ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 
>
>>投稿者名:しゅしゅ  投稿日:2015/02/22 22:15:55  記事No:38210  ID:a5On0kDI  

>
>>ポステンT桁のウエブに橋軸方向にエフロレッセンスを伴ったひび割れが確認されました。
>>ひび割れは橋軸方向に連続しています。
>>伸縮装置からの漏水もあり、端部の損傷が激しいですが、中間支点部にも損傷はあります。
>>桁は4本からなっており、上記損傷が確認されたのは1本だけで他の3本は健全です。
>> 損傷が確認されたのは外桁の外側です。
>>既往図面と重ねたところ、シース管に沿ったひび割れではありません。
>
>シ-スの下の空隙に回った水が凍結膨張して発生したひび割れなのに、なぜシースに沿って発生していないの・・・・!?

シースは桁の中にあるから凍りにくいということではないかと?

このレスへの感心度: フムフム×270 ナルホド!×228 スゴイ!!×149
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38247] Re[10]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 説明がわかりにくい・・・ 2015/03/07 07:29:41 ID:FIkEfSol フムフム×278 ナルホド!×215 スゴイ!!×193
シ-スの下の空隙に回った水が凍結膨張して発生したひび割れ ……
◆この記事への返信記事:
[38249] Re[2]: Re[10]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 説明がわかりにくい・・・ 2015/03/07 14:36:30 ID:FIkEfSol フムフム×251 ナルホド!×210 スゴイ!!×180
表面が凍結するだけならスケーリングか無方向ひび割れになるんじ ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: Re[10]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:説明がわかりにくい・・・  投稿日:2015/03/07 14:36:30  記事No:38249  ID:FIkEfSol
今年診断士5回め受験予定 wrote.

>説明がわかりにくい・・・ wrote.
>
>>後ろから読んでも診断士 wrote.
>>
>>>>>>ピンフドラSUN wrote.
>>>>
>>>>追加です。PCグラウトの充填不良が先入観としてありましたが、北海道の例も含めて、シース直下(シースの外側)の空隙も原因の一つとして考慮しておくべきかもしれません。コンクリートの沈下を生じたのかもしれません。シースの下側から水が浸入していったことも考えられると思います。
>>>
>>>確かにシースの下側は盲点だったかもしれないですね.シースは径が大きいのでその下に空隙というのは,普通にありそうではないかと思います.
>>
>>
>>>ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 
>>
>>>投稿者名:しゅしゅ  投稿日:2015/02/22 22:15:55  記事No:38210  ID:a5On0kDI  
>> 
>>
>>>ポステンT桁のウエブに橋軸方向にエフロレッセンスを伴ったひび割れが確認されました。
>>>ひび割れは橋軸方向に連続しています。
>>>伸縮装置からの漏水もあり、端部の損傷が激しいですが、中間支点部にも損傷はあります。
>>>桁は4本からなっており、上記損傷が確認されたのは1本だけで他の3本は健全です。
>>> 損傷が確認されたのは外桁の外側です。
>>>既往図面と重ねたところ、シース管に沿ったひび割れではありません。
>>
>>シ-スの下の空隙に回った水が凍結膨張して発生したひび割れなのに、なぜシースに沿って発生していないの・・・・!?
>
>シースは桁の中にあるから凍りにくいということではないかと?

表面が凍結するだけならスケーリングか無方向ひび割れになるんじゃないの!?

このレスへの感心度: フムフム×251 ナルホド!×210 スゴイ!!×180
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38248] Re: Re[10]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 今年診断士5回め受験予定 2015/03/07 14:22:20 ID:E5LaB747 フムフム×270 ナルホド!×228 スゴイ!!×149
シースは桁の中にあるから凍りにくいということではないかと? ……
◆この記事への返信記事:
[38251] Re[3]: Re[10]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - だから 2015/03/09 03:01:46 ID:buYKs6VR フムフム×281 ナルホド!×249 スゴイ!!×168
だから、排水不良による吸水乾燥による膨張乾燥ひび割れだよ。 ……
[38255] Re[3]: Re[10]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 後ろから読んでも診断士 2015/03/10 21:18:32 ID:j6gy8sLw フムフム×305 ナルホド!×223 スゴイ!!×172
凍結融解を繰り返せばそういうことになると思います.水の供給が ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[3]: Re[10]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:だから  投稿日:2015/03/09 03:01:46  記事No:38251  ID:buYKs6VR
だから、排水不良による吸水乾燥による膨張乾燥ひび割れだよ。
それに、凍害プラス。
昨年の学会誌にも一例で載ってる。外側の雨仕舞い悪い、一本だけでしょ。
シースなんだり言う前に、シースだと思うならそこまでの水の経路を推測して診断対処するのが診断士。
普通にコンクリート打って、水が入って凍結膨張するほどシース下、空隙空かない。
現在のグラウトはノンブリーティングなので、まず、中に入らない。
入っても、曲がりから上。

このレスへの感心度: フムフム×281 ナルホド!×249 スゴイ!!×168
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38249] Re[2]: Re[10]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 説明がわかりにくい・・・ 2015/03/07 14:36:30 ID:FIkEfSol フムフム×251 ナルホド!×210 スゴイ!!×180
表面が凍結するだけならスケーリングか無方向ひび割れになるんじ ……
◆この記事への返信記事:
[38252] Re[4]: Re[10]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - ピンフドラSUN 2015/03/09 12:43:02 ID:0eLij7XC フムフム×262 ナルホド!×232 スゴイ!!×167
桁側面の水平方向(橋軸方向)にエフロを伴ったひび割れがある(こ ……
[38253] Re[4]: Re[10]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - そうかなぁ 2015/03/10 00:54:27 ID:tu4elV7g フムフム×276 ナルホド!×241 スゴイ!!×176
クラックはウェブに水平(横)に入っているのですよ。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[4]: Re[10]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:ピンフドラSUN  投稿日:2015/03/09 12:43:02  記事No:38252  ID:0eLij7XC
桁側面の水平方向(橋軸方向)にエフロを伴ったひび割れがある(この水平方向ひび割れは、鉛直方向には10p程度の間隔で複数本あり)ということで、桁内部からの水が原因ではないかという判断をしゅしゅさんがされて、じゃあ、桁の内部へどうやって水が入ったのか、ということで議論が進んでいると思います。

本来の点検・診断ということからすると、現時点は単に目視調査が終わっただけだと思われます。ですから、一般的に現段階のまとめとしては、原因を究明し補修の要否、補修工法の選定等を行うためには、更に詳細調査が必要ということになるのではと思います。
おそらく、しゅしゅさんとしては考えられる原因を想定して、今すぐ詳細調査が必要なのか、しばらく様子を見るのか、様子を見るにしても調査の頻度を上げる必要があるのか等の見極めをつけたいということではないのでしょうか。

ですから、しゅしゅさんのこのスレ(課題)については、こういう現象が考えられる、いやそれはこれこれであり得ないのでは等と議論すればよいことではないでしょうか。それらをしゅしゅさんが見られて、しゅしゅさんの判断に少しでも役に立てばいいのではと思います。我々は、現場はもちろん図面も写真もひび割れ図も見ていないのですから、しゅしゅさんの判断が一番です!

それから、北海道の事例の資料が見つかりました。
http://www.pwri.go.jp/caesar/lecture/pdf07/lecture_05.pdf
17枚目あたりにシース部分のコアの写真があります。シース内のPC鋼材の位置から判断して上下逆になっているようですが、写真でシースの上の方が錆びたように黒くなっているのではと思います(特に、右上の写真)。ただ、コアの現物を見れば、シース下側に水が浸入していたというのはすぐにわかりそうなものですが。

このレスへの感心度: フムフム×262 ナルホド!×232 スゴイ!!×167
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38251] Re[3]: Re[10]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - だから 2015/03/09 03:01:46 ID:buYKs6VR フムフム×281 ナルホド!×249 スゴイ!!×168
だから、排水不良による吸水乾燥による膨張乾燥ひび割れだよ。 ……
◆この記事への返信記事:
[38268] Re[5]: Re[10]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - しゅしゅ 2015/03/13 18:00:20 ID:bJwe8onA フムフム×294 ナルホド!×225 スゴイ!!×154
ピンフドラSUNさん どうもありがとうございます。 みなさん技術 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[5]: Re[10]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:しゅしゅ  投稿日:2015/03/13 18:00:20  記事No:38268  ID:bJwe8onA
>本来の点検・診断ということからすると、現時点は単に目視調査が終わっただけだと思われます。ですから、一般的に現段階のまとめとしては、原因を究明し補修の要否、補修工法の選定等を行うためには、更に詳細調査が必要ということになるのではと思います。
>おそらく、しゅしゅさんとしては考えられる原因を想定して、今すぐ詳細調査が必要なのか、しばらく様子を見るのか、様子を見るにしても調査の頻度を上げる必要があるのか等の見極めをつけたいということではないのでしょうか。


ピンフドラSUNさん
どうもありがとうございます。
みなさん技術屋さんですね。
さまざまな意見を述べてくださって大変勉強になります。

このレスへの感心度: フムフム×294 ナルホド!×225 スゴイ!!×154
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38252] Re[4]: Re[10]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - ピンフドラSUN 2015/03/09 12:43:02 ID:0eLij7XC フムフム×262 ナルホド!×232 スゴイ!!×167
桁側面の水平方向(橋軸方向)にエフロを伴ったひび割れがある(こ ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[4]: Re[10]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:そうかなぁ  投稿日:2015/03/10 00:54:27  記事No:38253  ID:tu4elV7g
だから wrote.

>だから、排水不良による吸水乾燥による膨張乾燥ひび割れだよ。
>それに、凍害プラス。
>昨年の学会誌にも一例で載ってる。外側の雨仕舞い悪い、一本だけでしょ。
>シースなんだり言う前に、シースだと思うならそこまでの水の経路を推測して診断対処するのが診断士。
>普通にコンクリート打って、水が入って凍結膨張するほどシース下、空隙空かない。
>現在のグラウトはノンブリーティングなので、まず、中に入らない。
>入っても、曲がりから上。

クラックはウェブに水平(横)に入っているのですよ。

桁はたかだか2m程度でしょ。
しかも、ウェブで拘束されているのは横桁の所だけでしょ。

クラックが入るほど、膨張(収縮)するでしょうか?
乾燥がメインだとは私は思えません。

このレスへの感心度: フムフム×276 ナルホド!×241 スゴイ!!×176
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38251] Re[3]: Re[10]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - だから 2015/03/09 03:01:46 ID:buYKs6VR フムフム×281 ナルホド!×249 スゴイ!!×168
だから、排水不良による吸水乾燥による膨張乾燥ひび割れだよ。 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[3]: Re[10]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮
投稿者名:後ろから読んでも診断士  投稿日:2015/03/10 21:18:32  記事No:38255  ID:j6gy8sLw
説明がわかりにくい・・・ wrote.

>今年診断士5回め受験予定 wrote.
>
>>説明がわかりにくい・・・ wrote.
>>
>>>後ろから読んでも診断士 wrote.
>>>
>>>>>>>ピンフドラSUN wrote.
>>>>>
>>>>>追加です。PCグラウトの充填不良が先入観としてありましたが、北海道の例も含めて、シース直下(シースの外側)の空隙も原因の一つとして考慮しておくべきかもしれません。コンクリートの沈下を生じたのかもしれません。シースの下側から水が浸入していったことも考えられると思います。
>>>>
>>>>確かにシースの下側は盲点だったかもしれないですね.シースは径が大きいのでその下に空隙というのは,普通にありそうではないかと思います.
>>>
>>>
>>>>ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 
>>>
>>>>投稿者名:しゅしゅ  投稿日:2015/02/22 22:15:55  記事No:38210  ID:a5On0kDI  
>>> 
>>>
>>>>ポステンT桁のウエブに橋軸方向にエフロレッセンスを伴ったひび割れが確認されました。
>>>>ひび割れは橋軸方向に連続しています。
>>>>伸縮装置からの漏水もあり、端部の損傷が激しいですが、中間支点部にも損傷はあります。
>>>>桁は4本からなっており、上記損傷が確認されたのは1本だけで他の3本は健全です。
>>>> 損傷が確認されたのは外桁の外側です。
>>>>既往図面と重ねたところ、シース管に沿ったひび割れではありません。
>>>
>>>シ-スの下の空隙に回った水が凍結膨張して発生したひび割れなのに、なぜシースに沿って発生していないの・・・・!?
>>
>>シースは桁の中にあるから凍りにくいということではないかと?
>
>表面が凍結するだけならスケーリングか無方向ひび割れになるんじゃないの!?

凍結融解を繰り返せばそういうことになると思います.水の供給がどこからかあればですが.

このレスへの感心度: フムフム×305 ナルホド!×223 スゴイ!!×172
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38249] Re[2]: Re[10]: ポステン桁 ひび割れ 乾燥収縮 - 説明がわかりにくい・・・ 2015/03/07 14:36:30 ID:FIkEfSol フムフム×251 ナルホド!×210 スゴイ!!×180
表面が凍結するだけならスケーリングか無方向ひび割れになるんじ ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]



コンプロネット(コンクリート・プロダクツ・ネットワーク)/ 企画・運営:セルテック株式会社/ 技術サポート:有限会社ウインタースキン/
©1999-2018 Concrete Products Network All rights reserved.