★[38182] 普通セメントと早強セメント - ラッスンゴレライ 2015/02/17 12:18:32 ID:n4JWE2yx 興味アリ×337
左官屋さんから、冬場は小手押さえの時期が夜中になってしまって ……
[38183] Re: 普通セメントと早強セメント - ひろっち 2015/02/17 12:33:44 ID:5Tj4Qysk フムフム×220 ナルホド!×211 スゴイ!!×141
防凍剤(ポズテックとか)を添加したコンクリートは早くコテ抑え ……
[38184] Re[2]: 普通セメントと早強セメント - だる 2015/02/17 13:14:27 ID:jj9uGUnv フムフム×234 ナルホド!×178 スゴイ!!×144
早強のほうが早い気がする。因みにコテには鏝という漢字をつかい ……
[38194] Re[3]: 普通セメントと早強セメント - ラッスンゴレライ 2015/02/18 16:14:48 ID:TwoJkPXp フムフム×224 ナルホド!×188 スゴイ!!×177
ありがとうございます。僕も早強の方が良いと思うのですが、 ……
[38195] Re[3]: 普通セメントと早強セメント - セメント屋です 2015/02/18 17:01:11 ID:KL1FWaXX フムフム×214 ナルホド!×194 スゴイ!!×142
ひとつの意見としてご参考になればと存じます。 ……
[38199] Re[4]: 普通セメントと早強セメント - あきんど 2015/02/19 08:41:06 ID:JHjL3fKx フムフム×191 ナルホド!×130 スゴイ!!×112
私も似た意見です。 早強は終結が終わってからの強度発現の立ち ……
[38207] Re: 普通セメントと早強セメント - きちまる 2015/02/21 08:49:54 ID:APxYZf9/ フムフム×244 ナルホド!×180 スゴイ!!×143
想像するに冬場のコンクリート躯体に早強コンを使うかどうかって ……
[38209] Re[2]: 普通セメントと早強セメント - 普強コメント 2015/02/22 13:17:50 ID:0dGoOIIg フムフム×244 ナルホド!×242 スゴイ!!×179
真冬に遅延剤とはえらいハデなことをやりますナア?何のためです ……

普通セメントと早強セメント
投稿者名:ラッスンゴレライ  投稿日:2015/02/17 12:18:32  記事No:38182  ID:n4JWE2yx
左官屋さんから、冬場は小手押さえの時期が夜中になってしまって困っていると相談がありました。 

配合は24−15−20N となっていますが、セメントは早強セメントでも
いいそうで、押さえが早くできるならば強度を上げてもいいようなことをいっています。

どうなんでしょうか、セメントは普通より早強を使った方がいいでしょうか
それとも普通セメントで強度を上げた方がいいのでしょうか。

左官屋さんが早く押さえができる配合は何がよろしいでしょうか。

このスレッドへの興味度:×337
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[38183] Re: 普通セメントと早強セメント - ひろっち 2015/02/17 12:33:44 ID:5Tj4Qysk フムフム×220 ナルホド!×211 スゴイ!!×141
防凍剤(ポズテックとか)を添加したコンクリートは早くコテ抑え ……
[38207] Re: 普通セメントと早強セメント - きちまる 2015/02/21 08:49:54 ID:APxYZf9/ フムフム×244 ナルホド!×180 スゴイ!!×143
想像するに冬場のコンクリート躯体に早強コンを使うかどうかって ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 普通セメントと早強セメント
投稿者名:ひろっち  投稿日:2015/02/17 12:33:44  記事No:38183  ID:5Tj4Qysk
ラッスンゴレライ wrote.

>左官屋さんから、冬場は小手押さえの時期が夜中になってしまって困っていると相談がありました。 
>
>配合は24−15−20N となっていますが、セメントは早強セメントでも
>いいそうで、押さえが早くできるならば強度を上げてもいいようなことをいっています。
>
>どうなんでしょうか、セメントは普通より早強を使った方がいいでしょうか
>それとも普通セメントで強度を上げた方がいいのでしょうか。
>
>左官屋さんが早く押さえができる配合は何がよろしいでしょうか。

防凍剤(ポズテックとか)を添加したコンクリートは早くコテ抑え出来るようです

このレスへの感心度: フムフム×220 ナルホド!×211 スゴイ!!×141
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38182] 普通セメントと早強セメント - ラッスンゴレライ 2015/02/17 12:18:32 ID:n4JWE2yx 興味アリ×337
左官屋さんから、冬場は小手押さえの時期が夜中になってしまって ……
◆この記事への返信記事:
[38184] Re[2]: 普通セメントと早強セメント - だる 2015/02/17 13:14:27 ID:jj9uGUnv フムフム×234 ナルホド!×178 スゴイ!!×144
早強のほうが早い気がする。因みにコテには鏝という漢字をつかい ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 普通セメントと早強セメント
投稿者名:だる  投稿日:2015/02/17 13:14:27  記事No:38184  ID:jj9uGUnv
ひろっち wrote.

>ラッスンゴレライ wrote.
>
>>左官屋さんから、冬場は小手押さえの時期が夜中になってしまって困っていると相談がありました。 
>>
>>配合は24−15−20N となっていますが、セメントは早強セメントでも
>>いいそうで、押さえが早くできるならば強度を上げてもいいようなことをいっています。
>>
>>どうなんでしょうか、セメントは普通より早強を使った方がいいでしょうか
>>それとも普通セメントで強度を上げた方がいいのでしょうか。
>>
>>左官屋さんが早く押さえができる配合は何がよろしいでしょうか。
>
>防凍剤(ポズテックとか)を添加したコンクリートは早くコテ抑え出来るようです

早強のほうが早い気がする。因みにコテには鏝という漢字をつかいます。

このレスへの感心度: フムフム×234 ナルホド!×178 スゴイ!!×144
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38183] Re: 普通セメントと早強セメント - ひろっち 2015/02/17 12:33:44 ID:5Tj4Qysk フムフム×220 ナルホド!×211 スゴイ!!×141
防凍剤(ポズテックとか)を添加したコンクリートは早くコテ抑え ……
◆この記事への返信記事:
[38194] Re[3]: 普通セメントと早強セメント - ラッスンゴレライ 2015/02/18 16:14:48 ID:TwoJkPXp フムフム×224 ナルホド!×188 スゴイ!!×177
ありがとうございます。僕も早強の方が良いと思うのですが、 ……
[38195] Re[3]: 普通セメントと早強セメント - セメント屋です 2015/02/18 17:01:11 ID:KL1FWaXX フムフム×214 ナルホド!×194 スゴイ!!×142
ひとつの意見としてご参考になればと存じます。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[3]: 普通セメントと早強セメント
投稿者名:ラッスンゴレライ  投稿日:2015/02/18 16:14:48  記事No:38194  ID:TwoJkPXp
ありがとうございます。僕も早強の方が良いと思うのですが、
上司は普通セメントで強度を上げた方が良いといます。

長年の経験からだろうと思うのですが、どうも納得が出来ないのです

このレスへの感心度: フムフム×224 ナルホド!×188 スゴイ!!×177
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38184] Re[2]: 普通セメントと早強セメント - だる 2015/02/17 13:14:27 ID:jj9uGUnv フムフム×234 ナルホド!×178 スゴイ!!×144
早強のほうが早い気がする。因みにコテには鏝という漢字をつかい ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[3]: 普通セメントと早強セメント
投稿者名:セメント屋です  投稿日:2015/02/18 17:01:11  記事No:38195  ID:KL1FWaXX
>>>左官屋さんから、冬場は小手押さえの時期が夜中になってしまって困っていると相談がありました。 
>>>
>>>配合は24−15−20N となっていますが、セメントは早強セメントでも
>>>いいそうで、押さえが早くできるならば強度を上げてもいいようなことをいっています。
>>>
>>>どうなんでしょうか、セメントは普通より早強を使った方がいいでしょうか
>>>それとも普通セメントで強度を上げた方がいいのでしょうか。
>>>
>>>左官屋さんが早く押さえができる配合は何がよろしいでしょうか。
>>
>>防凍剤(ポズテックとか)を添加したコンクリートは早くコテ抑え出来るようです
>
>早強のほうが早い気がする。因みにコテには鏝という漢字をつかいます。

ひとつの意見としてご参考になればと存じます。

コテ押さえ時期の早い遅いは、ブリーディング継続時間に依存致します。
コンクリート技術の要点などにも記載されていますがブリーディング影響因子としては
セメント粉末度・セメント凝結時間・水セメント比・細骨材の粒度
など様々あります。

セメント種別を早強セメントに変更することも有効かと思いますが

・普通セメントと凝結始発時間がほとんど変わらない場合がある。
・セメント粉末度が大幅に上昇し、フレッシュ性状が変化する。

など、効果が薄い、施工上の問題が生じる、等々懸念されます。
セメント量増加によるの強度上げでも同様の問題が生じると思われます。(凝結時間は変化せず、粉体量増加により粘性が上昇)
対応としては、混和剤添加量調整による水セメント比の低減をお勧め致します。

セメント種別を変更するのであれば、施工側に事前に説明の上、承認を得る必要があるかと思います。

このレスへの感心度: フムフム×214 ナルホド!×194 スゴイ!!×142
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38184] Re[2]: 普通セメントと早強セメント - だる 2015/02/17 13:14:27 ID:jj9uGUnv フムフム×234 ナルホド!×178 スゴイ!!×144
早強のほうが早い気がする。因みにコテには鏝という漢字をつかい ……
◆この記事への返信記事:
[38199] Re[4]: 普通セメントと早強セメント - あきんど 2015/02/19 08:41:06 ID:JHjL3fKx フムフム×191 ナルホド!×130 スゴイ!!×112
私も似た意見です。 早強は終結が終わってからの強度発現の立ち ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[4]: 普通セメントと早強セメント
投稿者名:あきんど  投稿日:2015/02/19 08:41:06  記事No:38199  ID:JHjL3fKx
私も似た意見です。
早強は終結が終わってからの強度発現の立ち上がりが早いだけで、コテ仕上げに
係る凝結時間は普通と大差ないと思います。若干早いとは思いますが・・・
混和剤を促進型にするのがコスト面でもよろしいかと思います。
早強は普通より高価ですし、普通でランクアップしても値は上がります。
いずれにしても施工者に相談が必要です。

このレスへの感心度: フムフム×191 ナルホド!×130 スゴイ!!×112
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38195] Re[3]: 普通セメントと早強セメント - セメント屋です 2015/02/18 17:01:11 ID:KL1FWaXX フムフム×214 ナルホド!×194 スゴイ!!×142
ひとつの意見としてご参考になればと存じます。 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 普通セメントと早強セメント
投稿者名:きちまる  投稿日:2015/02/21 08:49:54  記事No:38207  ID:APxYZf9/
想像するに冬場のコンクリート躯体に早強コンを使うかどうかってことですよね。
左官屋さんのコテ押さえから考えれば、そのように要求されるでしょうね。
しかし、早強コンを使用した躯体は、後々ヒビ割れなどの不具合が生じ、
様々なクレームが発生するでしょう。
私も突貫工事で極寒時にやむなく早強コンで躯体の最上部(5〜6F)を打上げましたが、引き渡し後のクラック発生は想像以上のものでした。
技術者たるものは、構造を最優先に考えるべきでしょう。

私だったら強度を上げると同時に、遅延剤を入れて、コテ押さえは翌日の気温が
上がり始める朝から行わせますね。

このレスへの感心度: フムフム×244 ナルホド!×180 スゴイ!!×143
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38182] 普通セメントと早強セメント - ラッスンゴレライ 2015/02/17 12:18:32 ID:n4JWE2yx 興味アリ×337
左官屋さんから、冬場は小手押さえの時期が夜中になってしまって ……
◆この記事への返信記事:
[38209] Re[2]: 普通セメントと早強セメント - 普強コメント 2015/02/22 13:17:50 ID:0dGoOIIg フムフム×244 ナルホド!×242 スゴイ!!×179
真冬に遅延剤とはえらいハデなことをやりますナア?何のためです ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 普通セメントと早強セメント
投稿者名:普強コメント  投稿日:2015/02/22 13:17:50  記事No:38209  ID:0dGoOIIg
きちまる wrote.

>想像するに冬場のコンクリート躯体に早強コンを使うかどうかってことですよね。
>左官屋さんのコテ押さえから考えれば、そのように要求されるでしょうね。
>しかし、早強コンを使用した躯体は、後々ヒビ割れなどの不具合が生じ、
>様々なクレームが発生するでしょう。
>私も突貫工事で極寒時にやむなく早強コンで躯体の最上部(5〜6F)を打上げましたが、引き渡し後のクラック発生は想像以上のものでした。
>技術者たるものは、構造を最優先に考えるべきでしょう。
>
>私だったら強度を上げると同時に、遅延剤を入れて、コテ押さえは翌日の気温が
>上がり始める朝から行わせますね。

真冬に遅延剤とはえらいハデなことをやりますナア?何のためですか?

このレスへの感心度: フムフム×244 ナルホド!×242 スゴイ!!×179
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。