★[38087] 軸圧縮応力度と曲げ圧縮応力度 - 田中 ◆N1ceOVLJmM 2015/01/26 09:56:19 ID:cs/YfD3B 興味アリ×294
今まであまり気にしてなかったのですが。。。 ……
[38089] Re: 軸圧縮応力度と曲げ圧縮応力度 - OKK 2015/01/27 12:36:45 ID:m0iiDOSy フムフム×207 ナルホド!×209 スゴイ!!×135
こんな解説は如何ですか。 http://aset21.sakura.ne.jp/Q&A/QAh ……
[38090] Re[2]: 軸圧縮応力度と曲げ圧縮応力度 - 田中 ◆N1ceOVLJmM 2015/01/27 22:07:48 ID:xjvdbdB0 フムフム×261 ナルホド!×196 スゴイ!!×129
このサイトは確認済みでした。。。 曲げ圧縮と軸圧縮の違いは分 ……
[38094] Re[3]: 軸圧縮応力度と曲げ圧縮応力度 - OKK 2015/01/28 19:19:44 ID:AbnjGwYE フムフム×221 ナルホド!×181 スゴイ!!×126
曲げが作用しなくて、全断面圧縮であれば、「軸圧縮」を使用しな ……

軸圧縮応力度と曲げ圧縮応力度
投稿者名:田中 ◆N1ceOVLJmM  投稿日:2015/01/26 09:56:19  記事No:38087  ID:cs/YfD3B
今まであまり気にしてなかったのですが。。。
道路橋示方書にてコンクリートの「許容応力度」ですが、曲げ圧縮応力度と軸圧縮応力度があります。
この使い分けについて道路橋示方書などで明確な記述はあるのでしょうか?

市販の複数のソフトなどや色々既往の計算書も確認しましたが、常時、地震時ともに曲げ圧縮応力度で照査しているようです。

1.曲げがかからないケース(例えば常時)では軸圧縮応力度で照査するべき?

2.曲げと軸力の両方がかかるケース(例えば地震時)では、曲げと軸力の両方の成分があるため、本来、忠実に考えればそれぞれの成分を分けて許容応力度を使い分けして照査するべき?(実際、具体的にどのように計算していくかは置いておいて)
もしくは僅かでも曲げがかかれば曲げ圧縮応力度の照査で良いのでしょうか?

「純粋な技術的な考え」と「明確な基準での記載」が知りたいです。

ちなみに、曲げ圧縮は縁の方から徐々に破壊していく、軸圧縮は全断面が一気に破壊するという考えから「許容曲げ圧縮応力度>許容軸圧縮応力度」になっていると理解しています。

このスレッドへの興味度:×294
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[38089] Re: 軸圧縮応力度と曲げ圧縮応力度 - OKK 2015/01/27 12:36:45 ID:m0iiDOSy フムフム×207 ナルホド!×209 スゴイ!!×135
こんな解説は如何ですか。 http://aset21.sakura.ne.jp/Q&A/QAh ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 軸圧縮応力度と曲げ圧縮応力度
投稿者名:OKK  投稿日:2015/01/27 12:36:45  記事No:38089  ID:m0iiDOSy
田中 ◆N1ceOVLJmM wrote.

こんな解説は如何ですか。

http://aset21.sakura.ne.jp/Q&A/QAhtml/QA-05.htm

このレスへの感心度: フムフム×207 ナルホド!×209 スゴイ!!×135
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38087] 軸圧縮応力度と曲げ圧縮応力度 - 田中 ◆N1ceOVLJmM 2015/01/26 09:56:19 ID:cs/YfD3B 興味アリ×294
今まであまり気にしてなかったのですが。。。 ……
◆この記事への返信記事:
[38090] Re[2]: 軸圧縮応力度と曲げ圧縮応力度 - 田中 ◆N1ceOVLJmM 2015/01/27 22:07:48 ID:xjvdbdB0 フムフム×261 ナルホド!×196 スゴイ!!×129
このサイトは確認済みでした。。。 曲げ圧縮と軸圧縮の違いは分 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 軸圧縮応力度と曲げ圧縮応力度
投稿者名:田中 ◆N1ceOVLJmM  投稿日:2015/01/27 22:07:48  記事No:38090  ID:xjvdbdB0
このサイトは確認済みでした。。。

曲げ圧縮と軸圧縮の違いは分かるのですが、分かればより一掃迷路にハマった感じです。

市販のソフトがなんのスイッチもなく「曲げ圧縮」の許容値で照査していることや今まで「曲げ圧縮」の許容値のみで設計していたのが本当に良かったのか?
という疑問です。

曲げがかからない軸力のみのケースや、曲げがかかっても軸力も同時にかかっているケースに対して、「軸圧縮」の許容値はどこに行ったの?というところです。

曲げ圧縮の許容値の方が低ければ安全性の面では問題ないのですが、実際は軸圧縮の方が小さいので安全性を評価しきれてないことにならないでしょうか?

OKK wrote.

>田中 ◆N1ceOVLJmM wrote.
>
>こんな解説は如何ですか。
>
>http://aset21.sakura.ne.jp/Q&A/QAhtml/QA-05.htm

このレスへの感心度: フムフム×261 ナルホド!×196 スゴイ!!×129
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38089] Re: 軸圧縮応力度と曲げ圧縮応力度 - OKK 2015/01/27 12:36:45 ID:m0iiDOSy フムフム×207 ナルホド!×209 スゴイ!!×135
こんな解説は如何ですか。 http://aset21.sakura.ne.jp/Q&A/QAh ……
◆この記事への返信記事:
[38094] Re[3]: 軸圧縮応力度と曲げ圧縮応力度 - OKK 2015/01/28 19:19:44 ID:AbnjGwYE フムフム×221 ナルホド!×181 スゴイ!!×126
曲げが作用しなくて、全断面圧縮であれば、「軸圧縮」を使用しな ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[3]: 軸圧縮応力度と曲げ圧縮応力度
投稿者名:OKK  投稿日:2015/01/28 19:19:44  記事No:38094  ID:AbnjGwYE

曲げが作用しなくて、全断面圧縮であれば、「軸圧縮」を使用しないといけないでしょうね。
微妙なケースでは技術者の判断でしょうか。

このレスへの感心度: フムフム×221 ナルホド!×181 スゴイ!!×126
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38090] Re[2]: 軸圧縮応力度と曲げ圧縮応力度 - 田中 ◆N1ceOVLJmM 2015/01/27 22:07:48 ID:xjvdbdB0 フムフム×261 ナルホド!×196 スゴイ!!×129
このサイトは確認済みでした。。。 曲げ圧縮と軸圧縮の違いは分 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]



コンプロネット(コンクリート・プロダクツ・ネットワーク)/ 企画・運営:セルテック株式会社/ 技術サポート:有限会社ウインタースキン/
©1999-2018 Concrete Products Network All rights reserved.