★[38077] モデムマット工法の配合 - かえる 2015/01/15 17:52:37 ID:N3CtJsD0 興味アリ×310
お疲れ様です。 モデムマット工法の配合について顧客から問い合 ……
[38078] Re: モデムマット工法の配合 - 次郎 2015/01/16 07:41:57 ID:dawgHuu4 フムフム×239 ナルホド!×219 スゴイ!!×132
SL24は気中でのカタログ上のスランプ。水中施工でSL24(本来フ ……
[38079] Re[2]: モデムマット工法の配合 - かえる 2015/01/16 11:33:16 ID:Kr9dQ/Qp フムフム×251 ナルホド!×202 スゴイ!!×127
次郎様、経験談大変参考になりました。 先程丁度実際施工する技 ……

モデムマット工法の配合
投稿者名:かえる  投稿日:2015/01/15 17:52:37  記事No:38077  ID:N3CtJsD0
お疲れ様です。
モデムマット工法の配合について顧客から問い合わせを頂いたのですが当方未経験の工法の為、御指南頂ければ助かります。

現在分かっているのは、モデムマット工法、水中打設、SL24程度、スランプ22±3cm程度のみです。
指定事項等は無いのか顧客の方に問い合わせをしたのですが、顧客当人もよく分かってない状況で、
どこか他所から引っ張り出してきた配合計算書を持ってきたのみです。
それによると

W/C57.9% S/a53.1% C371 W215 S937 G867 Ad無し(使用しない?)

水中コンなのにW/C50%以下でなくて良いのかな?
混和剤使用しないのかな?
単位水量175kg以下でなくて良いのかな?(土木工事です)
等々色々疑問が沸いてきますw

顧客に質問しても「よく分からない」としか帰ってこないので、経験のある方がもしいらっしゃるなら御指南頂ければ助かります。
よろしくお願い致します。

このスレッドへの興味度:×310
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[38078] Re: モデムマット工法の配合 - 次郎 2015/01/16 07:41:57 ID:dawgHuu4 フムフム×239 ナルホド!×219 スゴイ!!×132
SL24は気中でのカタログ上のスランプ。水中施工でSL24(本来フ ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: モデムマット工法の配合
投稿者名:次郎  投稿日:2015/01/16 07:41:57  記事No:38078  ID:dawgHuu4
かえる wrote.

>お疲れ様です。
>モデムマット工法の配合について顧客から問い合わせを頂いたのですが当方未経験の工法の為、御指南頂ければ助かります。
>
>現在分かっているのは、モデムマット工法、水中打設、SL24程度、スランプ22±3cm程度のみです。
>指定事項等は無いのか顧客の方に問い合わせをしたのですが、顧客当人もよく分かってない状況で、
>どこか他所から引っ張り出してきた配合計算書を持ってきたのみです。
>それによると
>
>W/C57.9% S/a53.1% C371 W215 S937 G867 Ad無し(使用しない?)
>
>水中コンなのにW/C50%以下でなくて良いのかな?
>混和剤使用しないのかな?
>単位水量175kg以下でなくて良いのかな?(土木工事です)
>等々色々疑問が沸いてきますw
>

 SL24は気中でのカタログ上のスランプ。水中施工でSL24(本来フローで表現したほうがいいと思うが)ではまず入らない(充填できない。)

 コンクリートよりモルタルのほうがベターだし、スランプはスランプ板から出てしまうようなスランプ(柔らかさ)が必要だと思います。

 気中で打設するときでも、布製型枠の中のコンクリートを上から足で踏まないと充填できない場合があります。
 
 施工時に水中が濁ってなにも見えなくなって不安になったよ。

このレスへの感心度: フムフム×239 ナルホド!×219 スゴイ!!×132
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38077] モデムマット工法の配合 - かえる 2015/01/15 17:52:37 ID:N3CtJsD0 興味アリ×310
お疲れ様です。 モデムマット工法の配合について顧客から問い合 ……
◆この記事への返信記事:
[38079] Re[2]: モデムマット工法の配合 - かえる 2015/01/16 11:33:16 ID:Kr9dQ/Qp フムフム×251 ナルホド!×202 スゴイ!!×127
次郎様、経験談大変参考になりました。 先程丁度実際施工する技 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: モデムマット工法の配合
投稿者名:かえる  投稿日:2015/01/16 11:33:16  記事No:38079  ID:Kr9dQ/Qp
次郎様、経験談大変参考になりました。
先程丁度実際施工する技術者から連絡があったところです。
W/C指定無し C:370kg以上 スランプ22cm 空気量指定無し(管理不要) 混和剤特に必要なし S/a52%程度
とりあえずこんな感じでした。
次郎様のご回答からかなり軟らかいものが必要な印象を受けたので、混和剤入れなくてロス大丈夫かな・・・と不安もありますが。
とりあえずこれで配合を組んでみようと思います、ご回答ありがとうございました。


>
> SL24は気中でのカタログ上のスランプ。水中施工でSL24(本来フローで表現したほうがいいと思うが)ではまず入らない(充填できない。)
>
> コンクリートよりモルタルのほうがベターだし、スランプはスランプ板から出てしまうようなスランプ(柔らかさ)が必要だと思います。
>
> 気中で打設するときでも、布製型枠の中のコンクリートを上から足で踏まないと充填できない場合があります。
> 
> 施工時に水中が濁ってなにも見えなくなって不安になったよ。

このレスへの感心度: フムフム×251 ナルホド!×202 スゴイ!!×127
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38078] Re: モデムマット工法の配合 - 次郎 2015/01/16 07:41:57 ID:dawgHuu4 フムフム×239 ナルホド!×219 スゴイ!!×132
SL24は気中でのカタログ上のスランプ。水中施工でSL24(本来フ ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]



コンプロネット(コンクリート・プロダクツ・ネットワーク)/ 企画・運営:セルテック株式会社/ 技術サポート:有限会社ウインタースキン/
©1999-2018 Concrete Products Network All rights reserved.