★[38040] 現場打ちボックスカルバートの止水板溶融箇所について - 新米監督 2014/12/12 11:06:04 ID:2gbBfN0C 興味アリ×309
現場打ちボックスカルバートを施工するのですが、止水板の継箇所 ……
[38049] Re: 現場打ちボックスカルバートの止水板溶融箇所について - 土木や 2014/12/21 09:03:03 ID:IwqDpEmE フムフム×262 ナルホド!×260 スゴイ!!×186
 止水板の目的は打継ぎ箇所の止水ですので場所はあまり関係ない ……

現場打ちボックスカルバートの止水板溶融箇所について
投稿者名:新米監督  投稿日:2014/12/12 11:06:04  記事No:38040  ID:2gbBfN0C
現場打ちボックスカルバートを施工するのですが、止水板の継箇所が頂版・側壁・底版のなかでどこが望ましいのか、どこは避けるべきなのか。指針などを調べてもわかりません。あと溶融した場合は引っ張り試験等は必要ですか?

このスレッドへの興味度:×309
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[38049] Re: 現場打ちボックスカルバートの止水板溶融箇所について - 土木や 2014/12/21 09:03:03 ID:IwqDpEmE フムフム×262 ナルホド!×260 スゴイ!!×186
 止水板の目的は打継ぎ箇所の止水ですので場所はあまり関係ない ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 現場打ちボックスカルバートの止水板溶融箇所について
投稿者名:土木や  投稿日:2014/12/21 09:03:03  記事No:38049  ID:IwqDpEmE
新米監督 wrote.

>現場打ちボックスカルバートを施工するのですが、止水板の継箇所が頂版・側壁・底版のなかでどこが望ましいのか、どこは避けるべきなのか。指針などを調べてもわかりません。あと溶融した場合は引っ張り試験等は必要ですか?

 止水板の目的は打継ぎ箇所の止水ですので場所はあまり関係ないと思います。
きっちり溶融され止水されることが肝要です。

 次に試験の事ですが引張試験とかは必要性がありません、目的が上記記載のとうり止水ですから。又現場での溶融状態の確認は止水板に石鹸水をつけて裏側からドライヤー等で風を吹き付け、貫通していると穴等があると泡が吹き出るので施工不良を発見できます。他にも確認方法はあると思いますが参考にして下さい。

このレスへの感心度: フムフム×262 ナルホド!×260 スゴイ!!×186
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[38040] 現場打ちボックスカルバートの止水板溶融箇所について - 新米監督 2014/12/12 11:06:04 ID:2gbBfN0C 興味アリ×309
現場打ちボックスカルバートを施工するのですが、止水板の継箇所 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]



コンプロネット(コンクリート・プロダクツ・ネットワーク)/ 企画・運営:セルテック株式会社/ 技術サポート:有限会社ウインタースキン/
©1999-2018 Concrete Products Network All rights reserved.