★[37875] 土木工事、開口部の用心鉄筋の定尺の確保について - こうすけ 2014/10/03 17:47:34 ID:PgpgAIWk 興味アリ×241
開口部が構造物の端部にあるため、用心鉄筋の定着長が、取れない ……
[37881] Re: 土木工事、開口部の用心鉄筋の定尺の確保について - ダム屋ですが 2014/10/04 18:59:10 ID:thrFTJXJ フムフム×193 ナルホド!×198 スゴイ!!×157
 まっすぐの鉄筋で定着長がとれないとき、途中で鉄筋を曲げると ……

土木工事、開口部の用心鉄筋の定尺の確保について
投稿者名:こうすけ  投稿日:2014/10/03 17:47:34  記事No:37875  ID:PgpgAIWk
開口部が構造物の端部にあるため、用心鉄筋の定着長が、取れないのですが、用心鉄筋を曲げて、定着長を確保して対応してもよいのでしょうか。

又、既設のコンクリートに開口部をもうけ、用心鉄筋を設置する際、用心鉄筋端部をケミカルアンカーを使用し、通常の定着の引っ張り強度以上にすることで用心鉄筋の定着長を短縮することは出来るでしょうか。
参考文献があればお教えください。

このスレッドへの興味度:×241
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[37881] Re: 土木工事、開口部の用心鉄筋の定尺の確保について - ダム屋ですが 2014/10/04 18:59:10 ID:thrFTJXJ フムフム×193 ナルホド!×198 スゴイ!!×157
 まっすぐの鉄筋で定着長がとれないとき、途中で鉄筋を曲げると ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 土木工事、開口部の用心鉄筋の定尺の確保について
投稿者名:ダム屋ですが  投稿日:2014/10/04 18:59:10  記事No:37881  ID:thrFTJXJ
こうすけ wrote.

>開口部が構造物の端部にあるため、用心鉄筋の定着長が、取れないのですが、用心鉄筋を曲げて、定着長を確保して対応してもよいのでしょうか。
>
>又、既設のコンクリートに開口部をもうけ、用心鉄筋を設置する際、用心鉄筋端部をケミカルアンカーを使用し、通常の定着の引っ張り強度以上にすることで用心鉄筋の定着長を短縮することは出来るでしょうか。
>参考文献があればお教えください。

 まっすぐの鉄筋で定着長がとれないとき、途中で鉄筋を曲げるという設計は、よくやっています。

 既設コンクリートに開口部をもうけて用心鉄筋を設置する、というのがイメージがよくわかりませんが(既設コンクリートに穿孔して差し筋するということですか?)、用心鉄筋端部をケミカルアンカーにするのであれば、「あと施工アンカーの設計・施工指針」(タイトルが正確でないですが)が土木学会から出されていますので、これを参考に設計すればよいと思います。

このレスへの感心度: フムフム×193 ナルホド!×198 スゴイ!!×157
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[37875] 土木工事、開口部の用心鉄筋の定尺の確保について - こうすけ 2014/10/03 17:47:34 ID:PgpgAIWk 興味アリ×241
開口部が構造物の端部にあるため、用心鉄筋の定着長が、取れない ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]



コンプロネット(コンクリート・プロダクツ・ネットワーク)/ 企画・運営:セルテック株式会社/ 技術サポート:有限会社ウインタースキン/
©1999-2017 Concrete Products Network All rights reserved.