★[37552] シュミットハンマー - niigata 2014/07/29 11:44:47 ID:2k0XjM4f 興味アリ×250
シュミットハンマー試験で早強コンクリートを使用した場合の補正 ……
[37555] Re: シュミットハンマー - ミッツ 2014/07/29 16:09:26 ID:v.LPYNak フムフム×172 ナルホド!×222 スゴイ!!×152
当てる角度に対しての補正値は、あるけどセメント種類による補正 ……
[37568] Re: シュミットハンマー - カラフトマス 2014/07/30 10:03:17 ID:7wSWjdAk フムフム×199 ナルホド!×222 スゴイ!!×140
シュミットハンマー取扱説明書(富士物産)に配合状態が既知の場 ……
[37573] Re: シュミットハンマー - ななし 2014/07/31 10:43:09 ID:Rg6wNSGR フムフム×196 ナルホド!×229 スゴイ!!×183
補正というのは材齢補正の事でしょうか。もしそうなら、 ……
[37609] Re[2]: シュミットハンマー - niigata 2014/08/04 07:26:00 ID:w3uzMdD2 フムフム×219 ナルホド!×206 スゴイ!!×159
3名の方にご回答を頂戴し大変ありがとうございました。 ……

シュミットハンマー
投稿者名:niigata  投稿日:2014/07/29 11:44:47  記事No:37552  ID:2k0XjM4f
シュミットハンマー試験で早強コンクリートを使用した場合の補正はあるのでしょうか。材齢7日での試験を要求されています。ご教授お願いいたします。

このスレッドへの興味度:×250
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[37555] Re: シュミットハンマー - ミッツ 2014/07/29 16:09:26 ID:v.LPYNak フムフム×172 ナルホド!×222 スゴイ!!×152
当てる角度に対しての補正値は、あるけどセメント種類による補正 ……
[37568] Re: シュミットハンマー - カラフトマス 2014/07/30 10:03:17 ID:7wSWjdAk フムフム×199 ナルホド!×222 スゴイ!!×140
シュミットハンマー取扱説明書(富士物産)に配合状態が既知の場 ……
[37573] Re: シュミットハンマー - ななし 2014/07/31 10:43:09 ID:Rg6wNSGR フムフム×196 ナルホド!×229 スゴイ!!×183
補正というのは材齢補正の事でしょうか。もしそうなら、 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: シュミットハンマー
投稿者名:ミッツ  投稿日:2014/07/29 16:09:26  記事No:37555  ID:v.LPYNak
niigata wrote.

>シュミットハンマー試験で早強コンクリートを使用した場合の補正はあるのでしょうか。材齢7日での試験を要求されています。ご教授お願いいたします。

当てる角度に対しての補正値は、あるけどセメント種類による補正値は無いんじゃないかな。

それ言ったら、アムスラーの圧縮強度試験でもセメント種類毎の補正値必要になるのでは?

このレスへの感心度: フムフム×172 ナルホド!×222 スゴイ!!×152
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[37552] シュミットハンマー - niigata 2014/07/29 11:44:47 ID:2k0XjM4f 興味アリ×250
シュミットハンマー試験で早強コンクリートを使用した場合の補正 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: シュミットハンマー
投稿者名:カラフトマス  投稿日:2014/07/30 10:03:17  記事No:37568  ID:7wSWjdAk
シュミットハンマー取扱説明書(富士物産)に配合状態が既知の場合という条件付きで記載されています。
ただし、セメントの種類補正以外の補正(材齢、含水状態、呼び強度等)も全て行わなければならない式になっています。

このレスへの感心度: フムフム×199 ナルホド!×222 スゴイ!!×140
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[37552] シュミットハンマー - niigata 2014/07/29 11:44:47 ID:2k0XjM4f 興味アリ×250
シュミットハンマー試験で早強コンクリートを使用した場合の補正 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: シュミットハンマー
投稿者名:ななし  投稿日:2014/07/31 10:43:09  記事No:37573  ID:Rg6wNSGR
niigata wrote.

>シュミットハンマー試験で早強コンクリートを使用した場合の補正はあるのでしょうか。材齢7日での試験を要求されています。ご教授お願いいたします。

補正というのは材齢補正の事でしょうか。もしそうなら、
「テストハンマーによる強度推定調査 FAQ集」で検索してみてください。
「質問11:早強セメントを用いたコンクリートへの適用について」に回答されています。

材齢補正はありませんが、基本的に材齢28日より前に設計強度を満足していれば問題ないので、今の時期で早強セメントであれば満足できるケースが多いと思います。
ただしテストハンマーでの試験そのものが材齢10日からとなっているのがネックになるかと。

このレスへの感心度: フムフム×196 ナルホド!×229 スゴイ!!×183
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[37552] シュミットハンマー - niigata 2014/07/29 11:44:47 ID:2k0XjM4f 興味アリ×250
シュミットハンマー試験で早強コンクリートを使用した場合の補正 ……
◆この記事への返信記事:
[37609] Re[2]: シュミットハンマー - niigata 2014/08/04 07:26:00 ID:w3uzMdD2 フムフム×219 ナルホド!×206 スゴイ!!×159
3名の方にご回答を頂戴し大変ありがとうございました。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: シュミットハンマー
投稿者名:niigata  投稿日:2014/08/04 07:26:00  記事No:37609  ID:w3uzMdD2
3名の方にご回答を頂戴し大変ありがとうございました。
10日以内で実施していることは確かに指針に抵触しております。

このレスへの感心度: フムフム×219 ナルホド!×206 スゴイ!!×159
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[37573] Re: シュミットハンマー - ななし 2014/07/31 10:43:09 ID:Rg6wNSGR フムフム×196 ナルホド!×229 スゴイ!!×183
補正というのは材齢補正の事でしょうか。もしそうなら、 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]



コンプロネット(コンクリート・プロダクツ・ネットワーク)/ 企画・運営:セルテック株式会社/ 技術サポート:有限会社ウインタースキン/
©1999-2017 Concrete Products Network All rights reserved.