★[37346] マスコンについて - コンクリート勉強中 2014/05/30 17:54:42 ID:bh5Pfgty 興味アリ×232
砂防堰堤を残存型枠を使用して構築する予定ですが、温度解析は行 ……
[37347] Re: マスコンについて - マスコン太郎 2014/05/30 20:01:56 ID:S4Q4.K2r フムフム×186 ナルホド!×175 スゴイ!!×158
薄肉コンクリート製型枠(残存型枠)は、躯体コンクリートの温度 ……

マスコンについて
投稿者名:コンクリート勉強中  投稿日:2014/05/30 17:54:42  記事No:37346  ID:bh5Pfgty
砂防堰堤を残存型枠を使用して構築する予定ですが、温度解析は行ったほうがよいでしょうか?理由としては、クラックが発生したとしてもコンクリート表面が露出しないので、劣化因子の侵入は無いと考えるからです。よろしくお願いします。

このスレッドへの興味度:×232
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[37347] Re: マスコンについて - マスコン太郎 2014/05/30 20:01:56 ID:S4Q4.K2r フムフム×186 ナルホド!×175 スゴイ!!×158
薄肉コンクリート製型枠(残存型枠)は、躯体コンクリートの温度 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: マスコンについて
投稿者名:マスコン太郎  投稿日:2014/05/30 20:01:56  記事No:37347  ID:S4Q4.K2r
コンクリート勉強中 wrote.

>砂防堰堤を残存型枠を使用して構築する予定ですが、温度解析は行ったほうがよいでしょうか?理由としては、クラックが発生したとしてもコンクリート表面が露出しないので、劣化因子の侵入は無いと考えるからです。よろしくお願いします。

薄肉コンクリート製型枠(残存型枠)は、躯体コンクリートの温度ひび割れに追随してひび割れが発生する場合があります。
ただ、無筋コンクリートの砂防堰堤のひび割れに、劣化因子(錆の要因)の侵入があったとして何か問題があるのでしょうか?

このレスへの感心度: フムフム×186 ナルホド!×175 スゴイ!!×158
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[37346] マスコンについて - コンクリート勉強中 2014/05/30 17:54:42 ID:bh5Pfgty 興味アリ×232
砂防堰堤を残存型枠を使用して構築する予定ですが、温度解析は行 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]



コンプロネット(コンクリート・プロダクツ・ネットワーク)/ 企画・運営:セルテック株式会社/ 技術サポート:有限会社ウインタースキン/