★[37293] JISの最新版の保有について - コー子 2014/04/28 10:53:44 ID:sTMrMcW. 興味アリ×273
 私の工場では、JIS A 5308のみ最新版を購入して、個々の規格は ……
[37295] Re: JISの最新版の保有について - そもさん 2014/04/29 09:32:27 ID:6OqQ4/9r フムフム×211 ナルホド!×262 スゴイ!!×371
JIS Q 1011も最新版の常備が義務付けられているかじゃなかったか ……
[37296] Re[2]: JISの最新版の保有について - コー子 2014/04/30 11:58:05 ID:DRwxAO5T フムフム×366 ナルホド!×352 スゴイ!!×312
ご回答ありがとうございます。 確認した所、JIS Q 1011も個別に ……
[37297] Re[3]: JISの最新版の保有について - コー子 2014/04/30 16:39:40 ID:DRwxAO5T フムフム×201 ナルホド!×172 スゴイ!!×145
 2%は曲げの供試体の話です。 すいません。 ……

JISの最新版の保有について
投稿者名:コー子  投稿日:2014/04/28 10:53:44  記事No:37293  ID:sTMrMcW.
 私の工場では、JIS A 5308のみ最新版を購入して、個々の規格は毎年発行される
JIS生コンクリートのハンドブックにて対応しています。

 QMRの考えでは、それで良いそうなんですが、規格が代わってハンドブックが発行されるまでの期間が半年を超えたらどうするのでしょうか?当地域の工業組合の監査でもハンドブックがあればOKとなっています。

 皆様の工場ではどうされていますか?

このスレッドへの興味度:×273
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[37295] Re: JISの最新版の保有について - そもさん 2014/04/29 09:32:27 ID:6OqQ4/9r フムフム×211 ナルホド!×262 スゴイ!!×371
JIS Q 1011も最新版の常備が義務付けられているかじゃなかったか ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: JISの最新版の保有について
投稿者名:そもさん  投稿日:2014/04/29 09:32:27  記事No:37295  ID:6OqQ4/9r
コー子 wrote.

> 私の工場では、JIS A 5308のみ最新版を購入して、個々の規格は毎年発行される
>JIS生コンクリートのハンドブックにて対応しています。
>
JIS Q 1011も最新版の常備が義務付けられているかじゃなかったかな?

> QMRの考えでは、それで良いそうなんですが、規格が代わってハンドブックが発行されるまでの期間が半年を超えたらどうするのでしょうか?当地域の工業組合の監査でもハンドブックがあればOKとなっています。
>
> 皆様の工場ではどうされていますか?

基本的にJIS A 5308およびJIS Q 1011引用の全規格の改廃動向を常に把握し、リアルタイムで最新版を常備しておくことはなかなか大変なので、全国品管のチェックリストでは毎年更新・発刊されるJISハンドブックの生コンクリート版の購入でよしとしています。(規格協会の預託金制度等を利用するという方策等もなくは有りませんが・・・・。)
ちなみに、半年とかって移行猶予期間のことを言っているのかもしれませんが、JIS A 5308については3/20から半年間の移行猶予期間が設けられていますが、例えば2月25日に改正・新規制定された試験・材料関係の規格については猶予期間が設けられていませんので、即時対応することが原則です。ですので、規格票を購入されていない会社では、JISCホームページ等で改正・新規制定内容等を確認し、必要に応じ社内規格等の改廃などの措置を講じることが必要かと思いますが・・・・。

このレスへの感心度: フムフム×211 ナルホド!×262 スゴイ!!×371
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[37293] JISの最新版の保有について - コー子 2014/04/28 10:53:44 ID:sTMrMcW. 興味アリ×273
 私の工場では、JIS A 5308のみ最新版を購入して、個々の規格は ……
◆この記事への返信記事:
[37296] Re[2]: JISの最新版の保有について - コー子 2014/04/30 11:58:05 ID:DRwxAO5T フムフム×366 ナルホド!×352 スゴイ!!×312
ご回答ありがとうございます。 確認した所、JIS Q 1011も個別に ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: JISの最新版の保有について
投稿者名:コー子  投稿日:2014/04/30 11:58:05  記事No:37296  ID:DRwxAO5T
ご回答ありがとうございます。

確認した所、JIS Q 1011も個別に購入していました。

うちの社内規格は適用JIS は最新版を使うと明記して、年号や試験手順までは文書
化していませんでした。

ですので、本来であれば検査規格にて変更があればそちらに併せたいのですが
8月からでいい、と言われ・・・・

どういう所が変更になったかは、セメント勉強会や、工組より情報があり、把握はある程度出来ていますが、やっぱり不安です。

特に来月、型枠検査を行うのですが、型枠の高さの許容値の差も0.5%から2.0%に上げてよいのか、どうか?

難しいです・・・・・。

このレスへの感心度: フムフム×366 ナルホド!×352 スゴイ!!×312
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[37295] Re: JISの最新版の保有について - そもさん 2014/04/29 09:32:27 ID:6OqQ4/9r フムフム×211 ナルホド!×262 スゴイ!!×371
JIS Q 1011も最新版の常備が義務付けられているかじゃなかったか ……
◆この記事への返信記事:
[37297] Re[3]: JISの最新版の保有について - コー子 2014/04/30 16:39:40 ID:DRwxAO5T フムフム×201 ナルホド!×172 スゴイ!!×145
 2%は曲げの供試体の話です。 すいません。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[3]: JISの最新版の保有について
投稿者名:コー子  投稿日:2014/04/30 16:39:40  記事No:37297  ID:DRwxAO5T
 2%は曲げの供試体の話です。
すいません。

このレスへの感心度: フムフム×201 ナルホド!×172 スゴイ!!×145
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[37296] Re[2]: JISの最新版の保有について - コー子 2014/04/30 11:58:05 ID:DRwxAO5T フムフム×366 ナルホド!×352 スゴイ!!×312
ご回答ありがとうございます。 確認した所、JIS Q 1011も個別に ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]



コンプロネット(コンクリート・プロダクツ・ネットワーク)/ 企画・運営:セルテック株式会社/ 技術サポート:有限会社ウインタースキン/
©1999-2017 Concrete Products Network All rights reserved.