★[37216] 電磁波レーダーおよび衝撃弾性波の検査箇所について - ひよっこ 2014/03/20 10:17:25 ID:B7uWswDZ 興味アリ×253
こんにちは。 電磁波レーダーと衝撃弾性波の測定箇所について質 ……
[37223] Re: 電磁波レーダーおよび衝撃弾性波の検査箇所について - yama 2014/03/20 14:27:28 ID:fS/g401d フムフム×179 ナルホド!×192 スゴイ!!×151
似たような現場では、レーダーはAB別々に測定しています。 ……
[37224] Re[2]: 電磁波レーダーおよび衝撃弾性波の検査箇所について - ひよっこ 2014/03/20 15:44:05 ID:B7uWswDZ フムフム×195 ナルホド!×218 スゴイ!!×133
勉強になります、ありがとうございました! ……

電磁波レーダーおよび衝撃弾性波の検査箇所について
投稿者名:ひよっこ  投稿日:2014/03/20 10:17:25  記事No:37216  ID:B7uWswDZ
こんにちは。
電磁波レーダーと衝撃弾性波の測定箇所について質問があります。
今回2つの躯体(橋台)が名前は別として製作されながらも隣同士のため互いの側面がくっつきます。

┌─┬─┐
└─┴─┘
 ↑A ↑B 平面図にするとこんな感じです。

同時進行ではなく、Aが完成したらBという風な流れのようです。
この場合の測定はAとBそれぞれ別に行うのか(Aを通常通り測定後、Bの完成を待って測定)、それともABを合わせて一つの躯体と判断するのか迷っています。

「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領」の「6.3 測定位置」に応力のかかる場所を検査する等の記載があるので、レーダーについてはAB合わせてもいいのではないかと思うのですがどうでしょうか。
衝撃弾性波については皆目見当がつきません……。これはAB別々にやった方が無難のような気がします。

片方だけでも似たようなご経験のある方、ご教示お願いいたします。

このスレッドへの興味度:×253
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[37223] Re: 電磁波レーダーおよび衝撃弾性波の検査箇所について - yama 2014/03/20 14:27:28 ID:fS/g401d フムフム×179 ナルホド!×192 スゴイ!!×151
似たような現場では、レーダーはAB別々に測定しています。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 電磁波レーダーおよび衝撃弾性波の検査箇所について
投稿者名:yama  投稿日:2014/03/20 14:27:28  記事No:37223  ID:fS/g401d
ひよっこ wrote.

>電磁波レーダーと衝撃弾性波の測定箇所について質問があります。
>今回2つの躯体(橋台)が名前は別として製作されながらも隣同士のため互いの側面がくっつきます。
>
>┌─┬─┐
>└─┴─┘
> ↑A ↑B 平面図にするとこんな感じです。
>
>同時進行ではなく、Aが完成したらBという風な流れのようです。
>この場合の測定はAとBそれぞれ別に行うのか(Aを通常通り測定後、Bの完成を待って測定)、それともABを合わせて一つの躯体と判断するのか迷っています。
>
>「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領」の「6.3 測定位置」に応力のかかる場所を検査する等の記載があるので、レーダーについてはAB合わせてもいいのではないかと思うのですがどうでしょうか。
>衝撃弾性波については皆目見当がつきません……。これはAB別々にやった方が無難のような気がします。


似たような現場では、レーダーはAB別々に測定しています。
衝撃弾性波は、各打設ロットごとに測定するので、AB別々になります。

このレスへの感心度: フムフム×179 ナルホド!×192 スゴイ!!×151
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[37216] 電磁波レーダーおよび衝撃弾性波の検査箇所について - ひよっこ 2014/03/20 10:17:25 ID:B7uWswDZ 興味アリ×253
こんにちは。 電磁波レーダーと衝撃弾性波の測定箇所について質 ……
◆この記事への返信記事:
[37224] Re[2]: 電磁波レーダーおよび衝撃弾性波の検査箇所について - ひよっこ 2014/03/20 15:44:05 ID:B7uWswDZ フムフム×195 ナルホド!×218 スゴイ!!×133
勉強になります、ありがとうございました! ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 電磁波レーダーおよび衝撃弾性波の検査箇所について
投稿者名:ひよっこ  投稿日:2014/03/20 15:44:05  記事No:37224  ID:B7uWswDZ
>似たような現場では、レーダーはAB別々に測定しています。
>衝撃弾性波は、各打設ロットごとに測定するので、AB別々になります。


勉強になります、ありがとうございました!

このレスへの感心度: フムフム×195 ナルホド!×218 スゴイ!!×133
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[37223] Re: 電磁波レーダーおよび衝撃弾性波の検査箇所について - yama 2014/03/20 14:27:28 ID:fS/g401d フムフム×179 ナルホド!×192 スゴイ!!×151
似たような現場では、レーダーはAB別々に測定しています。 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]



コンプロネット(コンクリート・プロダクツ・ネットワーク)/ 企画・運営:セルテック株式会社/ 技術サポート:有限会社ウインタースキン/
©1999-2017 Concrete Products Network All rights reserved.