★[37202] JIS改正後の配合計画書と納入書は・・・ - GOGO長万部! 2014/03/17 08:39:24 ID:wSRU6w64 興味アリ×251
スラッジや回収骨材を使用して無くても 本当に様式を変えなけれ ……
[37203] Re: JIS改正後の配合計画書と納入書は・・・ - コンクリ屋 2014/03/17 09:06:42 ID:JYVv6AAm フムフム×193 ナルホド!×189 スゴイ!!×149
新しい項目はつけないと駄目らしいです。 当工場もスラッジ水、 ……
[37207] Re: JIS改正後の配合計画書と納入書は・・・ - しるしる 2014/03/18 16:55:46 ID:502XI98r フムフム×200 ナルホド!×189 スゴイ!!×166
昔(10年以上前かな?)、経済産業局の人に聞きました。 ……

JIS改正後の配合計画書と納入書は・・・
投稿者名:GOGO長万部!  投稿日:2014/03/17 08:39:24  記事No:37202  ID:wSRU6w64
スラッジや回収骨材を使用して無くても 本当に様式を変えなければいけないんでしょうか? 項目を増やすのは納入書はともかく、配合計画書をアクセスで作成していてこれ以上マスが稼げません・・・・一からつくり変えなければいけません。

使う予定がなくとも 目標スラッジの固形分率 や 回収骨材の使用方法 など
欄を設けなければいけないんでしょうか?

ちなみに上澄水(RW1)は使用します。

このスレッドへの興味度:×251
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[37203] Re: JIS改正後の配合計画書と納入書は・・・ - コンクリ屋 2014/03/17 09:06:42 ID:JYVv6AAm フムフム×193 ナルホド!×189 スゴイ!!×149
新しい項目はつけないと駄目らしいです。 当工場もスラッジ水、 ……
[37207] Re: JIS改正後の配合計画書と納入書は・・・ - しるしる 2014/03/18 16:55:46 ID:502XI98r フムフム×200 ナルホド!×189 スゴイ!!×166
昔(10年以上前かな?)、経済産業局の人に聞きました。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: JIS改正後の配合計画書と納入書は・・・
投稿者名:コンクリ屋  投稿日:2014/03/17 09:06:42  記事No:37203  ID:JYVv6AAm
新しい項目はつけないと駄目らしいです。
当工場もスラッジ水、回収骨材使う予定も設備もありませんが追加します。

このレスへの感心度: フムフム×193 ナルホド!×189 スゴイ!!×149
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[37202] JIS改正後の配合計画書と納入書は・・・ - GOGO長万部! 2014/03/17 08:39:24 ID:wSRU6w64 興味アリ×251
スラッジや回収骨材を使用して無くても 本当に様式を変えなけれ ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: JIS改正後の配合計画書と納入書は・・・
投稿者名:しるしる  投稿日:2014/03/18 16:55:46  記事No:37207  ID:502XI98r
GOGO長万部! wrote.

>スラッジや回収骨材を使用して無くても 本当に様式を変えなければいけないんでしょうか? 項目を増やすのは納入書はともかく、配合計画書をアクセスで作成していてこれ以上マスが稼げません・・・・一からつくり変えなければいけません。
>
>使う予定がなくとも 目標スラッジの固形分率 や 回収骨材の使用方法 など
>欄を設けなければいけないんでしょうか?
>
>ちなみに上澄水(RW1)は使用します。

昔(10年以上前かな?)、経済産業局の人に聞きました。
納入書の様式は
・JISに記載されている項目は全て必要
・各項目の位置などはあまりに奇抜でなければ勝手に変えてもOK
・工場で必要な項目は追加OK
だそうです。

だから、使わなくても項目は設けなければいけません。
笑われるかもですが、うちは「製造会社名・工場名」ってのも会社名の前に入れています。

このレスへの感心度: フムフム×200 ナルホド!×189 スゴイ!!×166
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[37202] JIS改正後の配合計画書と納入書は・・・ - GOGO長万部! 2014/03/17 08:39:24 ID:wSRU6w64 興味アリ×251
スラッジや回収骨材を使用して無くても 本当に様式を変えなけれ ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]



コンプロネット(コンクリート・プロダクツ・ネットワーク)/ 企画・運営:セルテック株式会社/ 技術サポート:有限会社ウインタースキン/
©1999-2017 Concrete Products Network All rights reserved.