投稿者名:名無しさん  投稿日:2014/02/21 20:48:50  記事No:37170  ID:aZebdHgQ
鋼板巻立てによる既設橋脚耐震補強を担当しています

施工前に橋脚を計測したところ鋼板取り付け高さ7mに対し,鋼板天端付近で橋脚に30mmの倒れがありました(フーチング天端を基準として)

このような場合,橋脚に平行に(鋼板背面を一律の隙間)にするのでしょうか
それとも,どこかを基準にして設計上の隙間を確保し,鉛直に持っていく
(倒れている側を基準にすると,下に向かうほど隙間が広がる)のがよいのでしょうか


説明がへたですいませんが,どなたかご教示いただけませんでしょうか

このスレッドへの興味度:×264
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[37171] Re: 橋脚耐震補強 柱の倒れ - yoshia 2014/02/22 12:25:34 ID:j91a7Ubb フムフム×224 ナルホド!×248 スゴイ!!×194
3cmの傾きが有る理由は 橋脚自体が傾いているのか、それとも施工 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 橋脚耐震補強 柱の倒れ
投稿者名:yoshia  投稿日:2014/02/22 12:25:34  記事No:37171  ID:j91a7Ubb
3cmの傾きが有る理由は
橋脚自体が傾いているのか、それとも施工誤差なのか。
まず、その判断が必要ではないでしょうか。
(基礎の洗掘等により判断するしかないかも知れない)
前者の場合は、耐震補強なんて出来ないかも。
後者の場合は、出来高が規定の寸法になればいいでは。

このレスへの感心度: フムフム×224 ナルホド!×248 スゴイ!!×194
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[37170] 橋脚耐震補強 柱の倒れ - 名無しさん 2014/02/21 20:48:50 ID:aZebdHgQ 興味アリ×264
鋼板巻立てによる既設橋脚耐震補強を担当しています ……
◆この記事への返信記事:
[37175] Re[2]: 橋脚耐震補強 柱の倒れ - 名無しさん 2014/02/24 08:28:32 ID:IEDzhwON フムフム×247 ナルホド!×222 スゴイ!!×183
yoshiaさんありがとうございます 試掘したところ,地中梁なので ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 橋脚耐震補強 柱の倒れ
投稿者名:名無しさん  投稿日:2014/02/24 08:28:32  記事No:37175  ID:IEDzhwON
yoshiaさんありがとうございます
試掘したところ,地中梁なのですが梁天端ではレベルが取れているので施工誤差と
考えています
設計値を下回らなければ,どちらでもいいということでしょうか

このレスへの感心度: フムフム×247 ナルホド!×222 スゴイ!!×183
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[37171] Re: 橋脚耐震補強 柱の倒れ - yoshia 2014/02/22 12:25:34 ID:j91a7Ubb フムフム×224 ナルホド!×248 スゴイ!!×194
3cmの傾きが有る理由は 橋脚自体が傾いているのか、それとも施工 ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]



コンプロネット(コンクリート・プロダクツ・ネットワーク)/ 企画・運営:セルテック株式会社/ 技術サポート:有限会社ウインタースキン/
©1999-2017 Concrete Products Network All rights reserved.