★[37160] 電磁波レーダー - 土木や 2014/02/19 21:29:35 ID:72lTMgOy 興味アリ×253
電磁波レーダーでの計測で質問があります。  今回、小判型の橋 ……
[37161] Re: 電磁波レーダー - yama 2014/02/19 23:22:47 ID:KC/HHmvC フムフム×189 ナルホド!×232 スゴイ!!×151
その換算した計算結果でよいです。 ただ、注意するのは、レーダ ……
[37167] Re[2]: 電磁波レーダー - 土木や 2014/02/20 21:20:17 ID:4OGuguTy フムフム×223 ナルホド!×226 スゴイ!!×128
 yamaさん、前回も含め明解な解答をありがとうございます。 ……

電磁波レーダー
投稿者名:土木や  投稿日:2014/02/19 21:29:35  記事No:37160  ID:72lTMgOy
電磁波レーダーでの計測で質問があります。

 今回、小判型の橋脚を計測する事になったのですが、
躯体幅が2mでR=1mのアール部分の計測ですが、電磁波レーダーはコンクリート表面での距離(鉄筋のピッチ)を計測しますが、実際はかぶり厚分内側のR=0.90mでの鉄筋間隔を報告しなければなりません。
 
R=1.0mでの測定結果をR=0.90mに換算した計算結果を鉄筋間隔として報告すれば、問題ありませんか? 来週末に現場に測定に行く予定です。

御教示願います。

このスレッドへの興味度:×253
→このスレッドに自分も興味アリ!という方は 興味アリここをクリック
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事はスレッドのルート記事です。
◆この記事への返信記事:
[37161] Re: 電磁波レーダー - yama 2014/02/19 23:22:47 ID:KC/HHmvC フムフム×189 ナルホド!×232 スゴイ!!×151
その換算した計算結果でよいです。 ただ、注意するのは、レーダ ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re: 電磁波レーダー
投稿者名:yama  投稿日:2014/02/19 23:22:47  記事No:37161  ID:KC/HHmvC
> 今回、小判型の橋脚を計測する事になったのですが、
>躯体幅が2mでR=1mのアール部分の計測ですが、電磁波レーダーはコンクリート表面での距離(鉄筋のピッチ)を計測しますが、実際はかぶり厚分内側のR=0.90mでの鉄筋間隔を報告しなければなりません。
> 
>R=1.0mでの測定結果をR=0.90mに換算した計算結果を鉄筋間隔として報告すれば、問題ありませんか?


その換算した計算結果でよいです。
ただ、注意するのは、レーダ器機の底から車輪の下までの距離が4mmしかないので、半円部の直径が2m以下の場合は、器機の底がコンクリートにあたる場合があります。
(2mであればなんとかなるでしょう。1.5mではアウトです)

 

このレスへの感心度: フムフム×189 ナルホド!×232 スゴイ!!×151
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[37160] 電磁波レーダー - 土木や 2014/02/19 21:29:35 ID:72lTMgOy 興味アリ×253
電磁波レーダーでの計測で質問があります。  今回、小判型の橋 ……
◆この記事への返信記事:
[37167] Re[2]: 電磁波レーダー - 土木や 2014/02/20 21:20:17 ID:4OGuguTy フムフム×223 ナルホド!×226 スゴイ!!×128
 yamaさん、前回も含め明解な解答をありがとうございます。 ……
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]

Re[2]: 電磁波レーダー
投稿者名:土木や  投稿日:2014/02/20 21:20:17  記事No:37167  ID:4OGuguTy
yama wrote.

>その換算した計算結果でよいです。
>ただ、注意するのは、レーダ器機の底から車輪の下までの距離が4mmしかないので、半円部の直径が2m以下の場合は、器機の底がコンクリートにあたる場合があります。
>(2mであればなんとかなるでしょう。1.5mではアウトです)

 yamaさん、前回も含め明解な解答をありがとうございます。
レーダーの底が当たるとは微塵も考えていませんでした。

 これからもご指導宜しくお願いします。 

このレスへの感心度: フムフム×223 ナルホド!×226 スゴイ!!×128
このレスに感心したらあなたもクリック→ フムフム フムフム ナルホド! ナルホド! スゴイ!! スゴイ!!
過去ログ入りしているため、この記事への返信はできません。
◆この記事の親記事:
[37161] Re: 電磁波レーダー - yama 2014/02/19 23:22:47 ID:KC/HHmvC フムフム×189 ナルホド!×232 スゴイ!!×151
その換算した計算結果でよいです。 ただ、注意するのは、レーダ ……
◆この記事への返信記事:
返信記事はありません。
[↑スレッドツリーへ]     [↑ページの先頭へ]



コンプロネット(コンクリート・プロダクツ・ネットワーク)/ 企画・運営:セルテック株式会社/ 技術サポート:有限会社ウインタースキン/
©1999-2017 Concrete Products Network All rights reserved.